| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2016, 06:52 | #1 | |
Плита перекрытия на перегородке
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 11551
|
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
Спасибо!
2 см - это я так вижу по фото... Скажите, вот перед установкой плиты, на стену выкладывают раствор, на сколько он "примнётся" под весом чердачной плиты? Хотябы приблизительно. Сантиметра четыре будет? То есть если перегородка вровень со стеной: 4 см раствора между плитой и внешней стеной минус 2 см примерно раствор на кирпичах и зазор получается 2 см, правильно? Извините, если запутанно, пытаюсь понять какой зазор. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
А плита чердачная может под своим весом прогнуться и "ликвидировать" зазор?
Объясните, пожалуйста, от чего зависит, что в каких-то случаях плита разрушает перегородку, а другом случае может передать нагрузку через неё? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пористый материал не клали, раствором заделали. Плохо? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Все под нагрузкой прогибается пропорционально величине нагрузки. Потому и делают зазор равный предельному допустимому прогибу плиты. Величина нагрузки передаваемой на перегородку незначительная, тк основная идет на несущие стены. Кладка перегородки сама по себе может нести достаточно большуб нагрузку и разрушить ее таким способом невозможно. Не очень понятны опасения по этому поводу, тк плита перекрытия рассчитана на временную нагрузку порядка 500 кг на м2, а возможная доля нагрузки от прогиба наверное на 2 порядка меньше
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
За перегородку я не переживаю, волнует низлежащая плита, она б/у и на сколько рассчитана
на 800 или 600 кг/м2 неизвестно. По этим плитам вдоль и поперек перегородки в полкирпича, трещин нет. Вот и подумала если плита на 600 кг/м2, то она уже на пределе и лишнюю нагрузку нельзя. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Временная нагрузка, на которую рассчитана, плита включает в себя еще 180 кг на м2 от людей и мебели- у вас она есть? Полы 200 кг и перегородки 200-300 кг, можно для успокоения проверить прогиб и если он меньше 25 мм можно спать спокойно
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
Цитата:
На плитах перегородки, ну и мебель. Достаточно ли того, что трещин нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
Цитата:
Опасны ли эти участки, их много, влияют ли они на несущую способность ? Вид у них как на фото . |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
Цитата:
У нас плиты ПК, б/у. Есть плиты с ровной поверхностью, есть с множественными мелкими порами и раковинами, есть с единичными сколами, и почти на всех присутствуют серые разводы, наплывы и как-будто неглубокие царапины. Все дефекты и повреждения небольшие в длину, с плотными закрытыми краями, на вид очень старые, то есть при монтаже плит уже были. Другое дело, что должны были, наверное, всё это замазать. Для себя решила - "забить", плиты стоят второй год под нагрузкой (кирпичные перегородки), и если бы что-то было не так, то к старым дефектам добавились бы новые. Но даже если бы и добавились новые, то они явно прекратили свой рост, иначе были бы заметны. Так ведь? Интуитивно чувствую, что буду писать вам на форум и через 20 лет (даст Бог), но нужно ваше " благословение" )) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не приходилось слышать что бы от обычных расчетных нагрузок - полы, перегородки, временная нагрузка самая распространенная плита перекрытия заводского изготовления разрушилась. Вот если бы вы там бассейн устроили или убрали несущую стену тогда да. И таких случаев полно и это одна из главных причин аварий. А видимые дефекты это вероятно дефекты бетонирования не влияющие на несущую способность.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54
|
А можно еще один профессиональный ответ от вас?
Мне интересно, по поводу усиления плит перекрытия (вдруг в будущем понадобиться). В интернете мнения разные. Кто-то считает достаточно раздолбить пустоту и арматуру вставить, кто-то считает сварные каркасы бесполезными. Есть и такие, которые вообще считают мероприятия по усилению плит малоэффективными. Скажите всё-таки есть толк от такого рода усиления, через пустоты? А как насчёт современных материалов, в рулонах которые, на нижнюю поверхность наклеил и всё проблемы ушли, сказки всё это? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Плита перекрытия со штробой в санузле | Маргарита М | Железобетонные конструкции | 4 | 01.03.2015 23:28 |
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. | sometimes.dia | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.01.2014 04:38 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |