Непрочитано 13.10.2016, 17:10 #1
Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Проектирую коттедж. Один блок одноэтажный, другой двухэтажный. На одноэтажный блок опирается ж/б перекрытие расположенное над первым этажом двухэтажной части. Фундаменты у обоих блоков (раздельные) плита с ребрами вверх. Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную? Стены - поризованный кирпич толщ. 440 мм. Понятно, что лучше реализовать все через деформационный шов, но ни колонны ни стены под вылет перекрытия заказчик не хочет добавлять. Получается два блока нужно связать ж/б перекрытием и частью стропильной кровли. (см. скрины) Чем это грозит? И можно ли так делать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 126
Размер:	157.9 Кб
ID:	177649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 98
Размер:	104.7 Кб
ID:	177650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: карт.jpg
Просмотров: 103
Размер:	257.1 Кб
ID:	177651  

Просмотров: 1713
 
Непрочитано 13.10.2016, 17:24
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сделайте шарнирное опирание. Есть такие типовые узлы для сборных панелей перекрытия, тут тоже подойдет.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 17:33
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Сделайте шарнирное опирание. Есть такие типовые узлы для сборных панелей перекрытия, тут тоже подойдет.
Это первая мысль которая меня посетила. С одноэтажной частью в принципе понятно, как все сделать. Но с двухэтажной частью планируется жестко связать перекрытие. Там по-идее тоже ведь шарнир нужен? Или шарнир с одной стороны пролета способен компенсировать неравномерные осадки?
И как быть с деревянной кровлей в таких случаях? Опирать на балки и делать деф.шов по пирогу кровли?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 08:56
#4
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


А зачем связывать жестко с двухэтажной частью? пусть также шарнирно опирается
~NSK~ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 10:27
#5
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
А зачем связывать жестко с двухэтажной частью? пусть также шарнирно опирается
Наверное можно так сделать. Монолитный пояс на нем опирание перекрытия с двух сторон 120 мм. и между торцами перекрытий заложить пеноплекс? Проблема в том, что там имеется колонна и на нее тоже часть нагрузки нужно передать т.к. сверху идет нависание этажа.

Последний раз редактировалось IvanLeo, 14.10.2016 в 10:36.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 13:26
#6
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Наверное можно так сделать. Монолитный пояс на нем опирание перекрытия с двух сторон 120 мм. и между торцами перекрытий заложить пеноплекс? Проблема в том, что там имеется колонна и на нее тоже часть нагрузки нужно передать т.к. сверху идет нависание этажа.
не обратил на это внимание. ну можно рядом с одноэтажной частью поставить колонны и на нее опереть плиты, чтоб на одноэтажную часть никак не влияло соседнее здание. между колонными и стеной одно-этажного здания дефшов.

а вообще какие размеры то? вообще можно ведь это все и в расчете учесть.
~NSK~ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 14:13
#7
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
не обратил на это внимание. ну можно рядом с одноэтажной частью поставить колонны и на нее опереть плиты, чтоб на одноэтажную часть никак не влияло соседнее здание. между колонными и стеной одно-этажного здания дефшов.

а вообще какие размеры то? вообще можно ведь это все и в расчете учесть.
Писал вначале теме, что заказчик против дополнительных столбов и т.п.

Пролет приличный - 8250 (можно опалубочный план фундамента глянуть я прикрепил к теме).

Конечно подкинул мне задачку архитектор, сижу теперь голову ломаю =/
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 06:48
#8
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


ну а если рассчитать с учетом грунтовых условий и так законструировать?
~NSK~ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Делают ли в монолитном железобетоне опирание ребра перекрытия на стену без пилястры? IvanLeo Железобетонные конструкции 4 28.03.2016 23:19
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Правильно ли опирание перекрытия на балку? cardinalus Конструкции зданий и сооружений 15 17.06.2013 12:53
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23