Целесообразность засыпки пазух ростверка песком
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 7427
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Пазухи спасут. Грунт будет пучить, песок не будет передавать вертикальные усилия пучения на боковую поверхность ростверка. Ростверк будет стоять ровно.
Подушка в 100мм ... иногда выполняется для выравнивания основания. Копнули бульдозером больше - получилась яма. А песочек выровняет все. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2016
СПб
Сообщений: 15
|
Для выравнивания основания под ростверком и песок самая популярная засыпка, можно и щебнем, но песком проще. Его проще трамбовать. Также часто песком засыпают например неэксплуатируемые помещения, чтоб не попасть под пункты СП 4 и не было неприятностей на Госкомиссии
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
тоже всегда интересовал вопрос с бассейном, но ответа я пока не встретил. Песок конечно хорош для обратной засыпки тем, что его легче трамбовать. Консолидация глинистого грунта обратной засыпки может растянуться лет на 5, это при более менее достойном выполнении работ. А в течении этого срока будет отваливаться отмостка и прочие "мелочи на поверхности. С другой стороны при заложении фундамента близко к поверхности обводненный песок тоже может выдать сюрпризы.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Надо понимать, что в случае отсутствия потребностей в уплотнении грунта (отсутствие плиты по грунту и "жесткой" отмостки; а нарушение структуры грунта под ростверком - благо), целесообразно засыпать родным грунтом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
В каких случаях, интересно, это благо?
Мы пишем засыпку пазух местным непучинистым, непросадочным грунтом без строительного мусора и что то там еще. Если делается подготовка цем-песч. то выравнивающий слой песка вообще не нужен. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
"Не касается плотного грунта (не опирается на плотный грунт)" и "не касается земли" не тождественные выражения.
Также, если у вас есть соображения по теме, буду рад с ними ознакомиться Последний раз редактировалось Archi_, 21.05.2017 в 11:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 104
|
Работает расчетная модель фундамента - нагрузка передается на сваи, а не на грунт под ростверком. Снижается влияние морозного пучения, в частности в тех случаях, когда нагрузка от здания не компенсирует давление грунта на ростверк.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
В ТСН по мелкозаглубленным фундаментам, если не ошибаюсь, действительно ничего не сказано о необходимости дренажа в добавок к засыпке пазух и подушке из непучинистых грунтов.... Но я сомневаюсь. |
|||
|
|||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
Пазухи не обязательно засыпать песком, главное чтобы грунт был непучинистым - см. ГОСТ 25100-2011. Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Если вода застаивается в непучинистом грунте - этот грунт становится пучинистым. Поэтому любые подушки из непучинистых грунтов нужно дренировать, кроме очень больших.
Я под ростверком обычно даю противопучинистый зазор 150 мм, обеспечиваемый установкой по бокам двух плоских асбестоцементных листов толщиной 10 мм. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вот я тоже об этом задумывался. С другой стороны, в этом году коллега делал на даче сортир в одно очко. Яму копал в суглинке. Лопату можно было загнать на 1/4 штыка, поэтому вначале ломом наковыривал грунт, а затем совковой лопатой удалял. Так вот вода в этом грунте не задерживалась после дождя. Пару раз ливень заходил в ночь, с утра можно было спокойно ковырять дальше, воды с утра в яме не было. Дождь размягчению грунта не способствовал. Вот и вопрос, а будет ли реально в котловане с глинистым грунтом и обратной засыпкой из песка застаиваться вода. Я так понимаю надо смотреть еще коэфф-т фильтрации. Но в стандартной геологии, особенно в отсутствии грунтовых вод его не приводят для зданий. Разве что для дорожников.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Обратная засыпка пазух колодцев | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.09.2016 12:41 |
Почему не допускается обратная засыпка пазух колодцев дренирующими и переувлажненными грунтами? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.08.2016 10:19 |
Обратная засыпка пазух, есть ли норматив? | Manuel | Основания и фундаменты | 4 | 03.08.2013 07:59 |
Засыпка пазух, монтаж перекрытий | arkansasovich | Технология и организация строительства | 2 | 21.02.2007 21:18 |