| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.11.2016, 09:24 | #1 | |
Не обеспечен защитный слой арматуры сборных лестниц
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040
|
||
Просмотров: 2194
|
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
К тому же для заказчика зачастую в масштабах стройки это копейки, то для исполнителей это может быть сравнимо с объемом зарплаты )) Хотя непонятно как вообще ОТК мог такое выпустить из цеха, и отправить на строй. площадку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Цитата:
В общем то да - расшить и обработать рем. составом. Это могли бы и на заводе выполнить... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
На фото как раз виден перегиб марша, и ортогональная к этому перегибу проглядывающая рабочая арматура.
Лестница действительно серийная. КУБ2,5. Ну вот как-то так. При толщине сечения 240мм и пролете 4.5м, лежит 10мм с шагом 100. Расчет остался на работе, честно говоря ломает заного составлять, хотя он и малюсенький. При рассмотрении этой проблемы у меня два вопроса возникает, один это защита арматуры от коррозии и огня (хотя какой в лестничном марше огонь). А второй это анкеровка арматуры в тело бетона. Не может ли возникнуть проблем в совместной работе бетона и арматуры, при недостаточном защитном слое? Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 13.11.2016 в 12:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Именно для этого и должен соблюдаться пункт не менее диаметра и не менее 10 мм. то что больше - это уже защита от влаги и пожара
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона | Banda | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2023 17:04 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 30.10.2020 15:10 |
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.04.2016 16:45 |
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? | petia | Железобетонные конструкции | 0 | 18.11.2015 10:09 |