Непрочитано 11.11.2016, 09:24 #1
Не обеспечен защитный слой арматуры сборных лестниц
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: на заводе не обеспечили защитный слой бетона арматуры, она прям проглядывает сквозь бетон.
посоветуйте с вариантами решения вопроса...
По расчету требуется 2.5см2 растянутой арматуры, а в изделии заложено 10см2.

1. Выбросить конечно самое простое...но должен же быть какой-то выход...
2. Защитить арматуру дополнительно каким-то штукатурным слоем, по пристреленной сетке? или полимерным ремонтным составом попробовать закрыть...

Может еще какие варианты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру 1.jpg
Просмотров: 169
Размер:	71.1 Кб
ID:	178981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру 2.jpg
Просмотров: 126
Размер:	128.2 Кб
ID:	178982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру 3.jpg
Просмотров: 99
Размер:	93.6 Кб
ID:	178983  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Видно арматуру.jpg
Просмотров: 99
Размер:	114.5 Кб
ID:	178984  


Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 11.11.2016 в 09:35.
Просмотров: 2194
 
Непрочитано 11.11.2016, 09:46
#2
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


а почему выбросить? предъявить! и за просрок деньги взять. Закон о защите прав потребителей в помощь
hexD вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 10:04
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В альбоме Мальганова посмотри - наверняка что-то есть по наращиванию з.с.

Спойлер: легко не будет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 16:57
#4
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
а почему выбросить? предъявить! и за просрок деньги взять. Закон о защите прав потребителей в помощь
Это конечно заказчик решать будет, но я не очень люблю такой подход. Одно дело делаем...и заводы косячат, и строители, и я сам как проектировщик не без греха, и тот же заказчик, тоже как отмочит...
К тому же для заказчика зачастую в масштабах стройки это копейки, то для исполнителей это может быть сравнимо с объемом зарплаты ))

Хотя непонятно как вообще ОТК мог такое выпустить из цеха, и отправить на строй. площадку.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 17:08
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
По расчету требуется 2.5см2 растянутой арматуры, а в изделии заложено 10см2.
это довольно странно. сомнения в расчетах, тем более что лестница скорее всего серийная.
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Защитить арматуру дополнительно каким-то штукатурным слоем, по пристреленной сетке? или полимерным ремонтным составом попробовать закрыть...
Проступает (обнажена) скорее всего конструктивная арматура.
В общем то да - расшить и обработать рем. составом. Это могли бы и на заводе выполнить...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 12.11.2016, 17:31
#6
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Если, без дополнительных мероприятий, покрасите водоэмульсионной краской, то будут проступать ржавые пятна. Других проблем, в данном случае, нет.
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 18:53
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


На фото как раз виден перегиб марша, и ортогональная к этому перегибу проглядывающая рабочая арматура.
Лестница действительно серийная. КУБ2,5. Ну вот как-то так. При толщине сечения 240мм и пролете 4.5м, лежит 10мм с шагом 100. Расчет остался на работе, честно говоря ломает заного составлять, хотя он и малюсенький.

При рассмотрении этой проблемы у меня два вопроса возникает, один это защита арматуры от коррозии и огня (хотя какой в лестничном марше огонь).
А второй это анкеровка арматуры в тело бетона. Не может ли возникнуть проблем в совместной работе бетона и арматуры, при недостаточном защитном слое?

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 13.11.2016 в 12:50.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 20:50
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Бетонконтакт + штукатурка?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 23:02
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А второй это анкеровка арматуры в тело бетона. Не может ли возникнуть проблем в совместной работе бетона и арматуры, при недостаточном защитном слое?
Именно для этого и должен соблюдаться пункт не менее диаметра и не менее 10 мм. то что больше - это уже защита от влаги и пожара
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 13:22
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Именно для этого и должен соблюдаться пункт не менее диаметра и не менее 10 мм. то что больше - это уже защита от влаги и пожара
А рем. составы способны обеспечить адгезию, адекватную монолитной конструкции?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 15:01
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А рем. составы способны обеспечить адгезию, адекватную монолитной конструкции?
Я не знаю. У меня такого опыта нет
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не обеспечен защитный слой арматуры сборных лестниц

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 24 10.07.2023 17:04
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09