Непрочитано 21.11.2016, 23:15 #1
Как прикрепить стойку страховочной привязи к пустотным плитам покрытия?
Игнатий
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81

Проектируется страховочные системы на кровле, многопустотные плиты покрытия 220 мм 800 кг/м2, непонятно как их закрепить к плите. Подскажите какие возможны варианты?

Вложения
Тип файла: pdf Для двг-Ф-А4.2.pdf (56.4 Кб, 122 просмотров)

Просмотров: 2495
 
Непрочитано 21.11.2016, 23:57
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Многое зависит от конструктива стойки. А закрепить можно анкерами, да чем угодно. Страховочные система стационарная? Ежели нет, почему не предусмотреть систему противовесов?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 00:49
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А доступ к плитам перекрытия есть, или там на них пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция?) Это всё нарушать нельзя. В осях 2-3/В-Г есть что-то белое - это лифтовая шахта небось? Вокруг неё и страхуйтесь...
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 08:29
#4
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Страховка- гибкая анкерная линия, необходима для безопасного сбивания сосулек, такое задание)
Прикладываю вариант крепления. Интересно выдержит ли плита, арматура по нижнему поясу d20 по верхнему d5. И какие будут замечания по восстанавливаемой кровле? Заранее спасибо!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ограничение- плиту насквозь сверлить нельзя.
Вложения
Тип файла: pdf Опытная фабрика. для ДВГ.pdf (106.4 Кб, 126 просмотров)
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 09:02
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
гибкая анкерная линия, необходима для безопасного сбивания сосулек
ну это что называется "на злобу дня".
Цитата:
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
выдержит ли плита, арматура по нижнему поясу d20 по верхнему d5
проверить формально можно, но ей деться некуда. А 26кН - это нагрузка от сбивателя сосулек?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 09:22
#6
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
проверить формально можно, но ей деться некуда
Если есть метода подобного просчета, подскажите, где можно посмотреть?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А 26кН - это нагрузка от сбивателя сосулек?
От трех сбивателей, если один не справится)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н г. Москва "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
Пункт 101. Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН.
Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий - 26 кН для трех, 28 кН для четырех).
Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве, предусмотренном приложением N 13 к Правилам.
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 13:15
1 | #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Игнатстажер Посмотреть сообщение
Если есть метода подобного просчета, подскажите, где можно посмотреть?
методики конечно нет. надо определить удерживающий момент от собственного веса панели.
навскидку для размеров 6х1.2м. получается (6*1,2*0,12*2,4/1,1)*0,6 =1,13тм...в сравнении с 2.9тм...
для одной оказалось маловато / видимо все же расчет не формальный, большой порядок значений/ думаю что разумно заанкерить панель к соседней.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:06
#8
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Вырыву, опрокидыванию панели думаю помешает залитый сверху пенобетон 500кг/м3. не произойдет ли местного разрушения плиты?
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 14:23
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Игнатстажер, меня сильно смущает то, что Вы нарушаете все изоляционные слои. В местах крепления потолки будут промерзать, вода будет течь и все такое. Здание существующее или строить только собираетесь? Я бы подумал о чем-нибудь вроде бетонных тумб или об анкеровке к парапетам или всё же о зацеплении за существующую выпирающую конструкцию лифтовой или лестничной шахты. Это надежней и проще с точки зрения ненарушения изоляционных слоев. Все друзья промальпинисты только так и делают - никто сквозь гидроизоляцию к плитам не цепляется, AFAIK
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:47
#10
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


s7onoff . Данной страховкой нужно обеспечить доступ к краю крыши, как сказано выше, борьба с сосульками. Разбитое перекрытие восстановится минеральной ватой, поверх которой гидроизоляционный ковер (1 слой рубероида РКЦ-420 по 3ем слоям рубероида РМ-350). заведенного на сущ. ковер. Мое мнение-этого достаточно для восстановления теплоизоляции, или через трубу теплопередача будет высокой?
Если я не ошибаюсь нужно предусмотреть пароизоляцию по ж.б плите?
Игнатий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как прикрепить стойку страховочной привязи к пустотным плитам покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛСТК по пустотным плитам trotil Обследование зданий и сооружений 10 06.11.2013 17:34
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Крепление конструкций к пустотным плитам Yuzer Железобетонные конструкции 13 16.10.2012 15:47
Конструирование скатной крыши по ребристым плитам покрытия. AMG Конструкции зданий и сооружений 17 26.03.2012 20:12
узел крепления к плитам покрытия henry Конструкции зданий и сооружений 6 03.06.2011 12:13