| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.11.2016, 23:15 | #1 | |
Как прикрепить стойку страховочной привязи к пустотным плитам покрытия?
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 2495
|
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Страховка- гибкая анкерная линия, необходима для безопасного сбивания сосулек, такое задание)
Прикладываю вариант крепления. Интересно выдержит ли плита, арматура по нижнему поясу d20 по верхнему d5. И какие будут замечания по восстанавливаемой кровле? Заранее спасибо! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ограничение- плиту насквозь сверлить нельзя. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
ну это что называется "на злобу дня".
проверить формально можно, но ей деться некуда. А 26кН - это нагрузка от сбивателя сосулек? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Если есть метода подобного просчета, подскажите, где можно посмотреть?
От трех сбивателей, если один не справится) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н г. Москва "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" Пункт 101. Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН. Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий - 26 кН для трех, 28 кН для четырех). Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве, предусмотренном приложением N 13 к Правилам. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
навскидку для размеров 6х1.2м. получается (6*1,2*0,12*2,4/1,1)*0,6 =1,13тм...в сравнении с 2.9тм... для одной оказалось маловато / видимо все же расчет не формальный, большой порядок значений/ думаю что разумно заанкерить панель к соседней. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Игнатстажер, меня сильно смущает то, что Вы нарушаете все изоляционные слои. В местах крепления потолки будут промерзать, вода будет течь и все такое. Здание существующее или строить только собираетесь? Я бы подумал о чем-нибудь вроде бетонных тумб или об анкеровке к парапетам или всё же о зацеплении за существующую выпирающую конструкцию лифтовой или лестничной шахты. Это надежней и проще с точки зрения ненарушения изоляционных слоев. Все друзья промальпинисты только так и делают - никто сквозь гидроизоляцию к плитам не цепляется, AFAIK
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
s7onoff . Данной страховкой нужно обеспечить доступ к краю крыши, как сказано выше, борьба с сосульками. Разбитое перекрытие восстановится минеральной ватой, поверх которой гидроизоляционный ковер (1 слой рубероида РКЦ-420 по 3ем слоям рубероида РМ-350). заведенного на сущ. ковер. Мое мнение-этого достаточно для восстановления теплоизоляции, или через трубу теплопередача будет высокой?
Если я не ошибаюсь нужно предусмотреть пароизоляцию по ж.б плите? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛСТК по пустотным плитам | trotil | Обследование зданий и сооружений | 10 | 06.11.2013 17:34 |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Крепление конструкций к пустотным плитам | Yuzer | Железобетонные конструкции | 13 | 16.10.2012 15:47 |
Конструирование скатной крыши по ребристым плитам покрытия. | AMG | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.03.2012 20:12 |
узел крепления к плитам покрытия | henry | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2011 12:13 |