| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
А вот насчет слушать прораба я бы не был так категоричен, т.к. за 8 последних лет работы технадзором насмотрелся на них. 9 из 10 не задумываясь нарушат любую норму даже если знают о ней, т.к. у них другие критерии качественной работы - м3 или м2 подписанные в конце месяца.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
инженер универсал Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97
|
2 варианта. 1 - это оставить как есть и делать как прораб говорит. и 2 вариант это срезать гнутые стержни, нарезать резьбу на анкера и муфтой стянуть с новой арматурой. Не надо тут больше вести дискуссии или рассуждать, надо вам уже делать чтото. Время то идет. Я бы на месте прораба, пока вы тут пишите уже замонолитил бы все)
|
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Отрезать поврежденные стержни и нарастить новыми, выполнив равнопрочное соединение. Резьбовые муфты, хоть и сам их поначалу сгоряча посоветовал, все же не советую применять по причине неуверенности в производственной культуре исполнителей.
Если Вы делаете "ванночку"-скобу, то в силу наличия у нее открытого сектора видите своими глазами, что стержни соединены стык в стык, плюс они еще и сварены, а пары продольных сварных швов даже невысокого качества худо-бедно хватит соединить каждый из стержней со скобой. А в случае резьбового соединения - при нестабильной исполнительской культуре есть шанс, что один из стержней окажется завинчен на 1-2 витка. Или оба. Или после безуспешных попыток завинчивания в некачественную резьбу вылечены кувалдотерапией. |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Есть сомнения в том, что тайцы сделают это качественно. Сам Варить не умею, но принцип ванной сварки понял. По поводу анкерования - химических анкеров и длинных алмазных коронок здесь нет, крепление на эпоксидку с учетом влажности, квалификации тайцев и долбление колонны перфоратором будет сомнительным решением, что может только усугубить ситуацию. Склоняюсь все же оставить все как есть, 10-15% потери прочности не так существенно. Ведь по проекту колонны 25 см, а мы сделали 30 и две арматуры дополнительно добавили. + усилим горизонтальной арматурой (рисовал ранее, вариант №1) и стяжкой. Думаю, запас прочности + небольшое усиление компенсируют потери от повреждений. Что скажете? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
ну да, противоречия между первыми постами и последними нет.
вот кстати говоря интересный опыт. хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Я спрашивал админа - он не разрешил. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
косяк проектирования косяк строительства косяк проектирования и косяк строительства одновременно диверсия, стихийное бедствие, несчастный случай Если у вас например класс бетона не выйдет проектный, то дело усугубится. Как вариант, можно на пару шагов в классе подняться в колонне, если конечно вы ведете контроль прочности бетона в готовой конструкции. |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Больше похоже на снос, причем запланированный, не сразу же оперативно экскаватор подъехал.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Лучше, чем с завода. ----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас сейчас проливные дожди - так что есть время поразмышлять. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
уровень производства сильно отличен от нашего... надеюсь, проектом это было учтено (хотя я не понимаю как), или это все какой-то невозможный эксперимент
Просто для того, чтобы назначить сечение колонн, нужно хоть какое-то представление о прочности материалов иметь, а здесь реально страшно. Вы хоть кубики то делаете из замесов? и то куда эти замесы заливают записываете? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
PS По поводу кубиков не шутите. Ни в России, ни в Украине без протоколов испытаний кубиков вы не сдадите ни один серьезный объект.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
А частный дом или маленькую гостиничку - делают простые ремесленники. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |