Непрочитано 26.11.2016, 04:19
Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании
megasah
 
дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50

Добрый день, господа.
Сразу оговорюсь - я не специалист в строительстве.
Суть проблемы вот в чем - экскаватор работал крайне неаккуратно и загнул торчащую из 6-ти колонн арматуру 12 мм под 90 градусов, при этом срезал несколько прутков. Рабочие разогнули арматуру, но она уже не прямая, на лицо усталость металла. Прораб-иностранец (таец) утверждает, что ничего страшного не произошло, а срезанные прутки предлагает наростить, просверлив отверстие в колонне и вставив арматуру рядом со сломанным прутком, зафиксировав эпоксидкой.
Колонны будут 3,4 метра в высоту, 30х30 см, арматура будет связываться.
Насколько критично повреждение арматуры, и что в данной ситуации возможно предпринять?
Очень жду комментарии.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0641.jpg
Просмотров: 542
Размер:	306.4 Кб
ID:	179788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0642.jpg
Просмотров: 423
Размер:	354.8 Кб
ID:	179789  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0643.jpg
Просмотров: 235
Размер:	346.0 Кб
ID:	179790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0644.jpg
Просмотров: 253
Размер:	341.9 Кб
ID:	179791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0645.jpg
Просмотров: 326
Размер:	336.9 Кб
ID:	179792  



Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:08.
Просмотров: 22740
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:38
#101
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Не хочу никого обидеть, но здесь 80% пользователей Offtop: а может и больше видели арматуру только в расчетах и чертежах.
Лучше слушайте прораба и старайтесь не углубляться в конубри расчетчиков
Ничего дельного всё равно не выйдет из вашей дискуссии
С тем что из дискуссии ничего не выйдет согласен, т.к. нет ни проектировщика объекта, ни элементарной лаборатории, да и сам автор вопроса далек от темы.
А вот насчет слушать прораба я бы не был так категоричен, т.к. за 8 последних лет работы технадзором насмотрелся на них. 9 из 10 не задумываясь нарушат любую норму даже если знают о ней, т.к. у них другие критерии качественной работы - м3 или м2 подписанные в конце месяца.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 10:54
#102
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
мысль непонятная, нежизнеспособная /не понимаю механику/
Стул с поперечинами гораздо надёжнее стула без поперечин - у него ножки не разъезжаются.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 11:03
#103
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Стул с поперечинами гораздо надёжнее стула без поперечин - у него ножки не разъезжаются.
Не тот случай, ни один из ваших вариантов не даст ровным счетом ничего. Про стяжку забудьте, стяжка это просто нагрузка...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 15:40
#104
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Не тот случай, ни один из ваших вариантов не даст ровным счетом ничего. Про стяжку забудьте, стяжка это просто нагрузка...
На разрыв не поможет, а на срез поможет.
Я прав?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:03
#105
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


2 варианта. 1 - это оставить как есть и делать как прораб говорит. и 2 вариант это срезать гнутые стержни, нарезать резьбу на анкера и муфтой стянуть с новой арматурой. Не надо тут больше вести дискуссии или рассуждать, надо вам уже делать чтото. Время то идет. Я бы на месте прораба, пока вы тут пишите уже замонолитил бы все)
nikolay88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 06:58
#106
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Работа не стоит, но скоро уже надо принимать окончательное решение
megasah вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 10:27
#107
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Отрезать поврежденные стержни и нарастить новыми, выполнив равнопрочное соединение. Резьбовые муфты, хоть и сам их поначалу сгоряча посоветовал, все же не советую применять по причине неуверенности в производственной культуре исполнителей.
Если Вы делаете "ванночку"-скобу, то в силу наличия у нее открытого сектора видите своими глазами, что стержни соединены стык в стык, плюс они еще и сварены, а пары продольных сварных швов даже невысокого качества худо-бедно хватит соединить каждый из стержней со скобой.
А в случае резьбового соединения - при нестабильной исполнительской культуре есть шанс, что один из стержней окажется завинчен на 1-2 витка. Или оба. Или после безуспешных попыток завинчивания в некачественную резьбу вылечены кувалдотерапией.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 10:38
#108
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Отрезать поврежденные стержни и нарастить новыми, выполнив равнопрочное соединение. Резьбовые муфты, хоть и сам их поначалу сгоряча посоветовал, все же не советую применять по причине неуверенности в производственной культуре исполнителей.
Если Вы делаете "ванночку"-скобу, то в силу наличия у нее открытого сектора видите своими глазами, что стержни соединены стык в стык, плюс они еще и сварены, а пары продольных сварных швов даже невысокого качества худо-бедно хватит соединить каждый из стержней со скобой.
А в случае резьбового соединения - при нестабильной исполнительской культуре есть шанс, что один из стержней окажется завинчен на 1-2 витка. Или оба. Или после безуспешных попыток завинчивания в некачественную резьбу вылечены кувалдотерапией.
Минусы такого решения в том, что надо долбить и варить.
Есть сомнения в том, что тайцы сделают это качественно.
Сам Варить не умею, но принцип ванной сварки понял.

По поводу анкерования - химических анкеров и длинных алмазных коронок здесь нет, крепление на эпоксидку с учетом влажности, квалификации тайцев и долбление колонны перфоратором будет сомнительным решением, что может только усугубить ситуацию.

Склоняюсь все же оставить все как есть, 10-15% потери прочности не так существенно.
Ведь по проекту колонны 25 см, а мы сделали 30 и две арматуры дополнительно добавили.
+ усилим горизонтальной арматурой (рисовал ранее, вариант №1) и стяжкой.
Думаю, запас прочности + небольшое усиление компенсируют потери от повреждений.

Что скажете?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 12:01
#109
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Что скажете?
дело хозяйское.
что касается меня, то я бы предусмотрел бы дополнительные мероприятия, чтобы не вспоминать об этом впоследствии...
тем более уже столько внимания этому вопросу.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 12:15
#110
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
дело хозяйское.
что касается меня, то я бы предусмотрел бы дополнительные мероприятия, чтобы не вспоминать об этом впоследствии...
тем более уже столько внимания этому вопросу.
Вы первый предложили делать, как сказал прораб.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 13:44
#111
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Вы первый предложили делать, как сказал прораб.
ну да, противоречия между первыми постами и последними нет.
вот кстати говоря интересный опыт.
хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 14:43
#112
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну да, противоречия между первыми постами и последними нет.
вот кстати говоря интересный опыт.
хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме
Думаете может обрушиться из-за согнутых-разогнутых стержней?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме
Я спрашивал админа - он не разрешил.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 08:37
#113
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
вот кстати говоря интересный опыт.
вариантов как всегда 4
косяк проектирования
косяк строительства
косяк проектирования и косяк строительства одновременно
диверсия, стихийное бедствие, несчастный случай


Если у вас например класс бетона не выйдет проектный, то дело усугубится.
Как вариант, можно на пару шагов в классе подняться в колонне, если конечно вы ведете контроль прочности бетона в готовой конструкции.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:13
#114
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вот кстати говоря интересный опыт.
Больше похоже на снос, причем запланированный, не сразу же оперативно экскаватор подъехал.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Если у вас например класс бетона не выйдет проектный, то дело усугубится.
Как вариант, можно на пару шагов в классе подняться в колонне, если конечно вы ведете контроль прочности бетона в готовой конструкции.
Бетон хороший, строитель мешает сам в ручной бетономешалке.
Лучше, чем с завода.

----- добавлено через ~2 мин. -----
У нас сейчас проливные дожди - так что есть время поразмышлять.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:07
#115
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


щебень и песок промытые, и известной влажности?
[мне ведро валерьянки]...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 11:13
#116
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
щебень и песок промытые, и известной влажности?
[мне ведро валерьянки]...
Профессор, Вы придираетесь.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:29
#117
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


уровень производства сильно отличен от нашего... надеюсь, проектом это было учтено (хотя я не понимаю как), или это все какой-то невозможный эксперимент
Просто для того, чтобы назначить сечение колонн, нужно хоть какое-то представление о прочности материалов иметь, а здесь реально страшно. Вы хоть кубики то делаете из замесов? и то куда эти замесы заливают записываете?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 12:18
#118
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Вы хоть кубики то делаете из замесов? и то куда эти замесы заливают записываете?
Представляю удивление тайца, когда я ему об этом скажу)))
Здесь никто так не делает, да и в России так единицы делают.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:14
#119
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Представляю удивление тайца, когда я ему об этом скажу)))
Здесь никто так не делает, да и в России так единицы делают.
Похоже, такого понятия как прочность бетона на сжатие в вашем проекте нет. Но ведь в Бангкоке построены серьезные небоскребы. Или там тайцы не работают?
PS По поводу кубиков не шутите. Ни в России, ни в Украине без протоколов испытаний кубиков вы не сдадите ни один серьезный объект.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:28
#120
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Но ведь в Бангкоке построены серьезные небоскребы. Или там тайцы не работают?
Полагаю, что там общее и научно-техническое руководство осуществляют такие фирмы как VSL, Dywidag и иже с ними. С соответствующим уровнем проработки во всех вопросах.
А частный дом или маленькую гостиничку - делают простые ремесленники.
Leon_M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. al-drm Железобетонные конструкции 3 02.04.2010 10:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14