Про взаимодействие с грунтом и жидкостью можно прочитать в ВСП 34-01-03 МО РФ (этот документ на сегодня не действует), про поведение жидкости лучше всего написано, с моей точки зрения, в СТО-СА-03-002-2009.
P.S. Слова "стальные" и "металлические" в названии этих документов пусть вас не смущают - поведение грунта и жидкости при сейсмике не зависит от использованных материалов. |
||||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
И , если уж на то пошло, то это скрее сейш а не цунами ----- добавлено через ~2 мин. ----- Все расчеты резервуаров на сейсмику это учитывют - увеличение веса жидкости.Соответственно давление на стены и днище бака.И высота волны то же считается. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Раз на то пошло лучше оползень! |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Сейш- волна в озере. Цунами в океане. В резервуаре образуется стоячая волна. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Обычно в нормах коэф. горизонтального ускорения ускорения грунта ( PGA) Z= доля от g ( например 0.2g) По нормам ( американским и нашим) Вертикальная составляющая этого ускорения не менее 0.67 Z Соответственно, добавка веса воды будет 0.67Z умножить на массу воды ( например 0.2X0.67 X g = 0.137g ) / Это будет тот вес воды на который рассчитываются напряжения в стене и днище. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Не сказал бы! нормы как нормы! (Возможно не такие как у вас!)
Теперь насчет с заполненной водой и без! При сейсмике (в подземном ) резервуаре, Вода будет как противовес грунту которому давит снаружи от сейсмической силы!! в пустом резервуаре, сейсмика через грунт, будет давить на стенки резервуара! Думаю ты должен согласится с этим! Последний раз редактировалось Rizo, 14.02.2017 в 11:41. |
|||
|
||||
Цитата:
Долго искал год назад, да так и не нашел, вот такй талмуд "ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Рекомендации по расчету стальных вертикальных цилиндрических резервуаров на сейсмические воздействия. (Пуховский А.Б., Складнев Н.Н., Денисов Б.Е., Марьямис А.Я. Кишинев 1994." Может у кого завалялся ? |
||||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
В наземном приходиться добавлять армирование в стене. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
меньше 25см. не брал в монолитных смысла нет его ставит! арматура зашкаливает! при 10-15см. так обычно и считают! вблизи разлома думаю там уже ни что не поможет! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Хм, получается почти никто не считал подземный резервуар в сейсмике? Некому поделиться расчетом с пояснительной запиской?
Вот допустим я считал стальной наземный резервуар в сейсмике по методике СТО СА 03-002-2009 - это ад. Но там все расписано и считается в ручную. А вот по подземному резервуару в сейсмике - получается нет хорошего примера. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Полностью согласен с Rizo.
Речь идёт о подземном резервуаре. И да, пустой будет хуже. Для наземного учёт воды необходим. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что касается нагрузки, то она увеличивается пропорционально, причём односторонне. Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g. И подземный резервуар скорее "сплющит", чем разорвёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. Только не 0,4, а 1,4 с одной стороны и 0,6 с другой.
----- добавлено через ----- А чтобы учесть всё как надо просто не хватит ресурсов твоего ПК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Да же в наших нормах на баки есть такой параграф, хотя стандарты для рассчета подземных сооружений только готовяться в институте стандартов |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара | оксана3891 | Железобетонные конструкции | 62 | 25.06.2020 00:34 |
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену | berseg | Железобетонные конструкции | 14 | 08.12.2016 14:41 |
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? | Emma | Пожарная безопасность | 8 | 11.06.2015 02:43 |
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 | SkyMan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2012 19:44 |
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. | SerStar | Железобетонные конструкции | 5 | 15.02.2012 09:01 |