По идее, температура, наример Tz, полученная расчетным путем на глубине Z, должна быть та же, что и измеренная, по факту, за тем лишь исключением, что Tz учитывает тепловое влияние сооружения под которое проктируется фундамент. Но как эту замеренную температуру привязать к расчетной наши нормы не регламентируют, так что подобные колонки скорее носят ознакомительный характер.
пока СНиП в составе обязательных к применению документов, температурный коэффициент принимаю по п. 4.10 б) СНиП. Коэффициент по СП - страшная вещь на самом деле, учитывает "глобальное потепление" и с его применением можно забыть про использование 1-го принципа без СОУ в высокотемпературных грунтах. Да и не все так гладко с его определением согласно методики, представленной в СП. Нигде не оговорено, но я стараюсь интерполировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Цитата:
Какие будут предложения? Растеплять грунты с околонулевой среднегодовой температурой грунта и считать все по второму принципу? Или все же применять СОУ. Если да, то какие СОУ можно разработать для отдельностоящей мачты или для ВЛ 35~100~220~330 кВ? И где в СП написано, что при запроектированных СОУ можно будет не считать Yt? Какой-нибудь хитрый коэффициент к температурному коэффициенту надо будет вводить? БСК, если честно. Сдается мне, надо писать о разъяснениях в НИИОСП.
__________________
С ув., Сергей! |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
А что тут поделаешь, будем по СП считать.=)
Цитата:
Цитата:
Эти самые специализированные организации, коих у нас в РФ на пальцах одной руки можно пересчитать, и выигрывают от становления СП обязательным. Люди теперь будут либо переходить на использование СОУ с комплексом услуг от таких организаций, либо будут проектировать по СНиП, что называется - до первых замечаний. Думаю учитывать Yt в любом случае нужно, просто с применением СОУ значения Yt будут приемлемыми. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 21
|
Форумчане, свалилась на мою голову вечная мерзлота. Ознакомилась с СП 25.13330, проектом его изменения, комментариями этого проекта (нашла на сайте NormaCS, см. вложения) и с руководством НИИОСП 1980 г.. Вынесла из перечисленного, что в действующем СП много неточностей, опечаток и неопределенностей, но считать-то как-то надо.
Экселевскую программку на форуме видела. В ней, к сожалению, нет определения температурного коэффициента гамма t. Прежде чем задавать вопросы про конкретные цифры, хочу понять принципиально следующее. Проектом предполагается "сохранение существующего состояния грунта" путем применения охлаждающих установок. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 1) Что установки будут работать так, что расчетная температура определяется без учета теплового влияния сооружения? Тогда это п. 7.2.8? Или, 2) что по формулам 7.4, 7.5, 7.6 я определяю температуру на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта T0', которую мне обеспечат холодильные установки, нахожу расчетную тепмературу Tz и несущую способность свай при этой температуре и даю кому-нибудь задание обеспечить такие температруры? 3) Но как быть тогда с температурным коэффициентом гамма t, учитывающим изменения температуры грунтов из-за случайных изменений температуры воздуха? Рассчитывать ли его? (он получается меньше нуля, а в приложении П сказано:"...при гамма t<0...предусмотреть дополнительное охлаждение грунтов..."). 2 принципа не будет у нас точно. А слова "дополнительное охлаждение" мне не понятны: дополнительное к чему? 4) Или имеется в виду, что при наличии СОУ "случайностей" быть не может и гамма t = 1? Т.е. холодильные установки будут, во-первых, нейтрализовывать тепловое влияние здания, а во-вторых, в случае чего-то невиданного, не допустят влияния температуры наружного воздуха на температуру грунта? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Термотрубки - для чего они нужны и как устроены? | diver | Основания и фундаменты | 78 | 23.11.2016 20:47 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
фундамент на вечной мерзлоте | diver | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2008 09:27 |