Непрочитано 22.03.2012, 07:24
Температурный шов по одинарной колонне
Римский
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6

Гипермаркет, 140х100 м, монолит - колонны, безбалочное перекрытие.
Заказчик просит не делать двойных колонн по температурному шву. Не подскажете, где можно посмотреть-почитать о таком решении? Как я понимаю - там будет какое-то скользящее опирание плиты на капитель колонны с одной стороны?
Просмотров: 16046
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 06:33
#21
Римский


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Деформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера.
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
шов в приложении - достаточно надежный и опробованные вариант.
Премного благодарен!
Римский вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 11:55
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Деформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера.
Вот оказывается как он называется.
 
 
Непрочитано 23.03.2012, 12:17
#23
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
еформационный шов реализован при помощи шарнира Гербера.
Про шарниры Гербера не слышал, есть балки Гербера с расположением шарниров в нулевых точках эпюры моментов. Что именно называется шарниром Гербера - положение шарнира по длине балки или конструктивное исполнение?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 12:19
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Про шарниры Гербера не слышал, есть балки Гербера с расположением шарниров в нулевых точках эпюры моментов. Что именно называется шарниром Гербера - положение шарнира по длине балки или конструктивное исполнение?
Ну если следовать логике "шарнира в точке нулевого момента" - то это балка Гербера. Ведь шарнир на опоре в точке нулевого момента.
 
 
Непрочитано 23.03.2012, 12:27
#25
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122


Я правда сам никогда не применял ,а разобраться времени не было (если разберетесь отпишитесь в этой теме буду благодарен),но видел реализацию такого узла в каталоге фирмы jordahl. В плитах в месте температурного шва применяется хитрая закладная деталь. В общем вот ссылка http://www.jordahl.de/startseite/pro...sd/ueberblick/ правда на ненашенском, может у кого-то найдется каталог Jordahl на русском выложите пожалуйста (выложенный в даунлоуде каталог старый). Удачи
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)

Последний раз редактировалось AlexRudz, 23.03.2012 в 12:36.
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 01:16
#26
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Есть желание разбудить эту тему. В начале темы решалась задача с узлом деформационного шва в плите. Теперь же предлогаю решить головоломку с узлом опирания двух м/к ферм на ж/б колонну таким образом, чтобы одна из ферм свободно перемещалась в доль себя. Тоесть этот узел находится над узлом плиты с Д.Ш. на той же колонне
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 356
Размер:	11.9 Кб
ID:	88306  
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:30
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Скорее всего при 8 метрах будут капители.Вот и опереть плиту шарнирно подвижно на капитель.Впролете плиты соединить также шарнирно подвижно при помощи носика.Плиты объединить при помощи петель, которые допускаюьт взаимное смещение, но не позволяют соскочить с опоры.Это для проверки на прогрессирующее разрушение
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:30
#28
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Скорее всего при 8 метрах будут капители.Вот и опереть плиту шарнирно подвижно на капитель.Впролете плиты соединить также шарнирно подвижно при помощи носика.Плиты объединить при помощи петель, которые допускаюьт взаимное смещение, но не позволяют соскочить с опоры.Это для проверки на прогрессирующее разрушение
А как быть с металлическими фермами покрытия, которые сходятся на одной колонне и одна из них должна быть подвижной?
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:01
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот в этм и вопрос.В торговом центре длиной 500 м в 4 этажа ( 3 нижних жб- верхний металл) температурные швы расставили по как для мнталла -150 м.Двойные колонны длы жб каркаса были также через150 м .Промежуточные швы для жб каркаса через 50 м делали на одиночных колоннах.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:25
#30
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Есть желание разбудить эту тему. В начале темы решалась задача с узлом деформационного шва в плите. Теперь же предлогаю решить головоломку с узлом опирания двух м/к ферм на ж/б колонну таким образом, чтобы одна из ферм свободно перемещалась в доль себя. Тоесть этот узел находится над узлом плиты с Д.Ш. на той же колонне
Делали подобное (вместо ферм - балки), применяли
http://www.maurer-soehne.ru/Cistemy_...ya_chast'/
http://www.mageba.ch/en/dyn_output.h...5b8f3f0daa9ec9
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 16:24
#31
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Делали подобное (вместо ферм - балки), применяли
http://www.maurer-soehne.ru/Cistemy_...ya_chast'/
http://www.mageba.ch/en/dyn_output.h...5b8f3f0daa9ec9
Спасибо за информацию!

Не сочтите за наглость, если не трудно, поделитесь узлом в Вашем случае. Заранее спасибо.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2012, 14:36
#32
beam


 
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 15


Подскажите, надо ли делать деформационный шов в стенах, если здание одноэтажное монолитное длинной 80 м. Я разделил его швом 20 мм по плите покрытия и фундаментной плите на 2 температурных блока по 40 м. Причем, тоже нет двойных колонн по шву (сетка 6х6). А стены вы тоже делите швом? Я видел решения в монолите только с организацией т.ш в плитах, а как же стены? Я так понимаю, что если устраивать шов, то для всех конструкций. И как тогда правильно выполнить гидроизоляцию подвальных стен в месте шва, если например есть верховодка?
А еще надо ли организовывать в таком шве что-то типа анкерного блока, например как в посте №25. И в чем принципиальное различие деформационного и температурного шва?

Последний раз редактировалось beam, 13.10.2012 в 15:06.
beam вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 09:10
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем в фундаментной плите температурные блоки?не надо ее резать - это уже осадочный шов
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:12
#34
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от beam Посмотреть сообщение
в чем принципиальное различие деформационного и температурного шва?
А в чем разница между мебелью и стулом?
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:28
#35
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В названии видно
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:39
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


деформационные швы

Цитата:
Зачем в фундаментной плите температурные блоки?не надо ее резать - это уже осадочный шов
Если покажете, где написано, что фундаментные плиты можно не резать температурными швами, буду признателен.
Я такого нигде не видел. Пособие к СНиП четко указывает резать конструкции в грунте
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 14.10.2012 в 11:45.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:54
#37
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Рис 1.13 (1и2) Температурный шов разрезает каркас до верха фундвмениной плиты, сама плита не режется.Плита в грунте не испытывает перепадов температуры, как конструкции выше 0,000
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 11:58
#38
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
где написано, что фундаментные плиты можно не резать температурными швами
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. 1984г., п.6.17
vimax вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 12:02
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Рисунок демонстрирует отличие температурно-уадочного шва от осадочного. Хорошо.
Вопрос не в этом. Вопрос такой: какой длинны можно сделать тогда фундаментную плиту / ранд-балку / ростверк, если этажность и грунтовые условия везде одинаковые? Любой?

П.С. Температурные воздействия в период строительства, Вы, я так понимаю, в расчёт не берёте.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2012, 12:04
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Совершенн верно.Я делал без разрезки плиты 60х60 м.Москва -Сити 200 м.В период строительства каркаса выше 0 нет
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурный шов по одинарной колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем Саша1983 Каменные и армокаменные конструкции 1 05.03.2012 16:17
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? Tvips Конструкции зданий и сооружений 13 22.05.2011 00:16
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
Температурный шов MadMax Прочее. Архитектура и строительство 1 05.09.2006 16:36