| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?

Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2013, 09:13 #1
Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?
mrsmith1989
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113

Господа проектировщики! Поскажите альтернативное решение гидроизоляции фундамента - щебень с проливкой битума 200мм? Вероятно есть рулонные материалы, обеспечивающие нужные характеристики?
(хотелось бы ускорить производство работ). фундамент - мон плита 50мx30м толщиной 300 мм с утолщениями 800 мм под колонны
Просмотров: 16998
 
Непрочитано 12.02.2013, 10:03
1 | #2
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Про оклеечную гидроизоляцию слышали? Есть серии.
Серия 1.010-1 Выпуск 0-2. Оклеечная гидроизоляция. Материалы для проектирования
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 11:32
#3
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Я правильно понял? Можно расстелить на щебень материалы по этой серии, сваривая стыки рулонов, не наклеивая на щебень?

Последний раз редактировалось mrsmith1989, 12.02.2013 в 11:37.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 11:55
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
... Можно .... не наклеивая на щебень?
Цитата:
...гидроизоляция фундамента - щебень с проливкой битума 200мм?
Щебень - неотъемлемая часть гидроизоляции?
Цитата:
Подскажите альтернативное решение
Может так:
"гидроизоляция - проливка щебня битумом"
"нужна альтернатива этой гидроизоляции"
И на каком конкретном листе серии (покажите пирог) Вы поняли:
Цитата:
Я правильно понял? Можно расстелить на щебень
Вы щебень живьем видели?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gravel.jpg
Просмотров: 5749
Размер:	81.7 Кб
ID:	96549  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2013 в 12:03.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:12
#5
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы щебень живьем видели?
спасибо за фото, а то уже начал забывать как выглядит этот самый щебень
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И на каком конкретном листе серии (покажите пирог) Вы поняли:
выпуск 0-2, узел 5 например.
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 14:32
1 | #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
..выпуск 0-2, узел 5 например.
Там вроде щебня нет. Где щебень - там асфальт и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 5.JPG
Просмотров: 1408
Размер:	40.4 Кб
ID:	96573  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 18:34
#7
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


у нас в проекте щебень есть 200 мм под бетонной подготовкой. На щебень проливается битум, таким образом запроектирована гидроизоляция у нас в проекте. И я спрашиваю у проектировщиков, можно ли заменить проливку битума на рулонные материалы. А спрашиваю, потому что мне, как строителю, гораздо проще раскатать рулоны на площадь 1500 м2, чем искать гудронатор или вручную таскать и разливать лейками битум. Да и не только проще, по-моему проконтролировать качество будет гораздо проще
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:50
1 | #8
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


делайте бет. подготовку, а по ней раскатывайте рулонную гидроизоляцию-вот замена проливке
4245 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 18:56
1 | #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
у нас в проекте щебень есть 200 мм под бетонной подготовкой. На щебень проливается битум, таким образом запроектирована гидроизоляция у нас в проекте. И я спрашиваю у проектировщиков, можно ли заменить проливку битума на рулонные материалы. А спрашиваю, потому что мне, как строителю, гораздо проще раскатать рулоны на площадь 1500 м2, чем искать гудронатор или вручную таскать и разливать лейками битум. Да и не только проще, по-моему проконтролировать качество будет гораздо проще
Это мы все поняли после п.1.
Если раскатать рулон например обычной ПЭ пленки, а рабочие при бетонировании будут даже летать над пленкой как Карлсоны, то на площадке непременно появится козлик и пройдет по пленке. И нет гидроизоляции.
Если у Вас щебень есть, то это - основание под подготовку. Между ними предусмотрена гидроизоляция. Теперь, если Вам нужно вместо проливки битумом раскатать гидроизоляционную пленку, то Вы должны для обеспечения сохранности пленки выполнить соответсвующую подготовку под пленку. Например раскатать асфалть. Или еще что-нить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 06:59
#10
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


А есть здесь люди, которые непосредственно занимаются разработкой чертежей марки КЖ? Вы можете отписаться?
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 07:30
1 | #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
А есть здесь люди, которые непосредственно занимаются разработкой чертежей марки КЖ? Вы можете отписаться?
Я непосредственно разрабатываю чертежи марки КЖ, и даже целые разделы КЖ, и даже с расчетами. И я вроде уже отписался. И 4245 четкие указания дал.
Еще раз: шебень - это дробленый взрывом и дробилками остроугольно-колотой формы достаточно крупные куски твердого камня. Пленка ПОВРЕДИТСЯ при бетонировании или после приложения нагрузок от фундамента.
Поэтому и его проливают. Деды наши думаете идиоты были? Не догадались "раскатать" и в дамки?
По щебню под пленку делайте простую стяжку из самого хренового бетона. Асфальт лучше, и срок готовности короткий, но дорогой.
Решения оформить по ГОСТ и сюда на подпись
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 07:57
#12
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


спасибо!
Offtop: а пишешь не как проектировщик
мне понравились указания 4245
скажу по секрету, что мы уже решили этот вопрос очень давно, просто он не давал мне покоя Нам проектировщики согласовали устройство обычной полиэтиленовой пленки по щебню под подбетоннкой. Я до сих пор думал, что это фигня какая-то вот и решил спросить
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 08:06
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


А это и есть фигня. Пленка не является г/и слоем, она только для того, чтобы цементное молочко не убегало
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 08:29
#14
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы щебень живьем видели?
Не-а. Только мертвый.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 12:47
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Не-а. Только мертвый.
Мертвые слепы
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 01:20
#16
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Подниму тему.
Необходимо сделать отмостку вокруг подстанции. После долгого изучения ТК делаю так: слой щебня, затем проливка битумной эмульсией с расходом 0,6 л/м², затем слой асфальта. Проверяющий пишет замечание - исключить пролив битумной эмульсией. Я исключать не хочу, думаю, что это неправильно, но верно обосновать не могу.

Вопрос к специалистам - нужна ли проливка или нет?
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 02:28
#17
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Необходимо сделать отмостку вокруг подстанции.
Цитата:
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
нужна ли проливка или нет?
нет, не нужна
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 02:48
#18
Talyana

проектировщик
 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
нет, не нужна
А как же сцепление щебня и асфальта?
Talyana вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 05:35
#19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


У Вас отмостка, а не автострада. Почему эксперт против битума - я не знаю, скорее всего хочет доказать свою надобность. Можно его и на... послать, но тут уж Вам виднее что проще - послать или убрать битум. То, что на отмостке сцепление будет достаточным - это 100%.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 08:24
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Я однажды отмостку делал так: гравийная подготовка, потом бетон почти минимальной марки, сантиметров 5, потом пленка и опять бетон с уклоном. Пирог такой получился))). Лет 8 прошло, но пока ремонта не требует.
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46