| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой

Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2009, 11:31 #1
Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой
mann
 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229

Дано:
1) монолитный ж/б пилон - размеры в плане 1200х1500 мм.
2) монолитная ж/б балка - опорное сечение 1200х2400h мм с реакцией 1000 тс.

Необходимо выполнить шарнирное сопряжение балки и пилона, т.е. с возможностью поворота опорного сечения балки и отсутствия изгибающего момента в пилоне.

Возможность использования ШСОЧ рассматривалась.

Какие другие возможны варианты?
Просмотров: 2492
 
Непрочитано 09.04.2009, 14:06
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Шарнирное соединение элементов монолитных рам подчас устраивают при помощи несоврешенного шарнира. На месте стыка путем закладки в опалубку упругих прокладок устраивают "шейку", площадь сечения которой в 2...3 раза меньше площади сечения элементов. Это позволяет пренебречь моментом в сечении и сопротивлением повороту.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 14:15
#3
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


шейку устраивают из каких материалов?
я что то еще слышал про асбестовые прокладки, они какую роль выполняют?
mann вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 14:15
#4
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А что такое ШСОЧ?
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 14:19
#5
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


шарово-сегментная опорная часть. используются в мостах
mann вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 14:54
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
шейку устраивают из каких материалов?
я что то еще слышал про асбестовые прокладки, они какую роль выполняют?
а) из бетона
б) наверное, роль этих самых упругих прокладок
см. файл
Вложения
Тип файла: pdf 14.pdf (40.1 Кб, 197 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? FRANC Железобетонные конструкции 39 24.03.2006 18:04
Железобетонный шарнирный узел beam21 Железобетонные конструкции 17 21.11.2005 00:05