Непрочитано 12.07.2011, 13:46
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной.
Sergey 55555
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54

Добрый день уважаемые коллеги!

Исходные данные:
есть промышленное здание. Для того чтобы произвести усиление существующих плит покрытия под них на нулевом этаже подводятся раскрепляющие балкив центре пролета и балки поперечные, которые будут крепится к существующим железобетонным колоннам.

Сетка колонн 6x6 метра помещение по которые подводтся балки 6x18м. Сечение колонн 500x500 мм

Передаваемые усилия узел сопряжения стальной балки с железобетонной колонной N=250kN, M=285kNm
Существующая колонна несет данные нагрузки и усиления обоймами не требует.

Что было рассмотренно для крепления стальной колонны с железобетонной:
-крепление на химических анкерах - с большим удовольствием применил бы их, но так как не соблюдаются минимальные растояния между анкерами и между анкерами и кромкой.. такую нагрузку они не понесут.
- пытался поставить металлические стойки рядом с существующей колонной для опирания стальной балки.. но нет такой возможности на строй площадке, много вентиляционных коробов и коммуникаций.
- небольшая обойма и опорный столик в месте крепления для стальной балки, но обойму невозможно предусмотреть, так как кирпичные стенки у колонн на этаже ниже.

Вопрос возникает в слудующем какой вариант крепления использовать к колонне и есть ли примеры?!
Нужно ли будет демонтировать существующие стены для этого или же переносить коммуникации?!

С уважением!
Просмотров: 14331
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 16:25
#21
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


Добавляю.
В первом файле две схемы.. существующее и новое оборудование.
второй - разрез.
Вложения
Тип файла: pdf схемы.pdf (84.7 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез.pdf (15.4 Кб, 341 просмотров)
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:09
#22
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Сергей 55555...
Вот вы никак не хотите упростить задачу себе и окружающим..

На одной схеме покажите то, что я просил на 2 поста выше. Можно даже просто "палочками", без толщины балок. Вам самому станет проще и понятнее...

По балкам что лежит у вас? ж/б плита?

И как быть с балками, попадающими в ваш проектируемый проем? Они так и будут посреди него проходить?

Соберите в кучу все сущ. конструкции и то, что должно получиться после реконструкции, намного нагляднее получится.
orehovalexey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Узел опирания на фундамент стальной колонны Геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2010 08:48
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) freshbox Железобетонные конструкции 12 23.05.2010 09:54
Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой mann Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 14:54