Вопрос по УГО электрооборудования
electrical engineer
Yekaterinburg
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 4211
|
|
||||
Инженерные сети Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43
|
Выскажу свое скромное мнение.
Показывать нужно именно пять засечек - все-таки речь в ГОСТе идет не о фазах, а о проводниках. Также считаю, что засечки уместны только на планах электроосвещения - особенно там, где применяется, скажем, управление освещением из нескольких мест. Рисовать же засечки на планах силовых сетей не вижу никакого смысла - все равно информацию по кабелям вы дадите на схемах щитов. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Если решили показывать, то показывайте все проводники. В ПУЭ 7 изд. в гл.1.7 есть обозначения для рабочего и защитного проводников.
Фазные - засечка, рабочее заземление - засечка с точкой, защитное - засечка с засечкой, совмещенное - засечка с точкой и засечкой. Некоторые западные чертежные программы сами расставляют такие засечки на линиях на планах. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
В силовых сетях такого, чтоб одна линия имела разное кол-во проводов - нет. Поэтому там засечки и не ставятся. Посмотрите ГОСТ21.613 "силовое электрооборудование" пример выполнения плана
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
fenix, Хороший ответ. Помоему можно не дополнять.
al_z_48, 12 проводов это уже несколько линий. Там выноска делается и каждая линия расписывается. Засечки ставятся только там, где идет одна линия и в ней меняется количество проводов.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |