Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286
|
||
Просмотров: 22107
|
|
||||
вот хороший справочник https://yadi.sk/d/iB4nqJHhzGdjq там во 2 томе стр. 71 (п. 4.3.5. Базы колонн).
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
|
Цитата:
А нормативный допуск в плане на установку анкерных болтов +-10 мм (табл. 5.12 СП 70.13330.2012). Отсюда и отверстие d_болта+20 |
|||
|
||||