Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху

Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2017, 14:03 #1
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Опираю две двутавровые балки покрытия (30Б1) на колонну из ГСП (250х250х6). Опирание шарнирное. Во вложении общая концепция узла. Вопрос по вертикальной детали, которая является прокладкой между опорными ребрами балок. Я хочу через нее фиксировать балки на оголовке колонны, а значит эта деталь должна быть закреплена к оголовку, то бишь приварена. А смогу ли я после приварки этой детали вплотную поставить опорные ребра балок? Не будет ли мешать сварной шов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 754
Размер:	4.1 Кб
ID:	187920  

Просмотров: 8339
 
Непрочитано 12.05.2017, 14:58
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Нарисовать зазор , написать что его заполнить прокладкой.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 15:16
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Нарисовать зазор , написать что его заполнить прокладкой.
Так вопрос в том, что эта "прокладка" - должна быть приварена к опорной пластине колонны. Меня интересует, реализуемо ли это, с учетом последующего плотного прилегания опорных ребер балок.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 15:18
1 | #4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Вот что имел ввиду
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.jpg
Просмотров: 643
Размер:	101.2 Кб
ID:	187930  
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 15:42
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Вот что имел ввиду
Ааа, понял. Ну да, как вариант. Разве что опорной ребро балки чуть дальше смещается от опорного ребра колонны.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 16:02
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


серия 2.020-1.08 выпуск 0-1 Уникон
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 16:18
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
серия 2.020-1.08 выпуск 0-1 Уникон
В этой серии нашел только варианты с креплением полок двутавровых балок к опорной плите колонны с помощью болтов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2017, 14:30
#8
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


Так когда-то делал. Строителям нравилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 20.PNG
Просмотров: 696
Размер:	37.9 Кб
ID:	187980  
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 21:14
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Так когда-то делал. Строителям нравилось.
Многодельно как-то. А на какое усилие проверяете швы, прикрепляющие скошенный двутаврик к балке (зеленая линия на картинке)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 20.png
Просмотров: 358
Размер:	11.9 Кб
ID:	187997  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2017, 06:52
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А еще с большой вероятностью не сойдутся плоскости оголовка колонны и опорной пластины балки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 07:53
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В этой серии нашел только варианты с креплением полок двутавровых балок к опорной плите колонны с помощью болтов.
не только
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 557
Размер:	41.6 Кб
ID:	188039  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 08:11
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не только
На этом узле тоже болты.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 09:35
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На этом узле тоже болты.
а нужно что? Сварка?
Offtop: это к рязанским спецам обращайтесь
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 09:41
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а нужно что? Сварка?
Я спрашивал об узлах типа того, что в первом сообщении.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 16:10
#15
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Многодельно как-то. А на какое усилие проверяете швы, прикрепляющие скошенный двутаврик к балке (зеленая линия на картинке)?
Как-то так (см. рис.). Можно было ещё N и Qz разложить по составляющим (нормальную и скатную).
Насчёт многодельности - есть немного. Но, всё это делалось на порядочном заводе, сделали нормально. На стройке нужно было только поставить на горизонтальную поверхность и закрутить.
Насчёт того, что не сойдутся плоскости оголовка колонны и опорной пластины балки - опять же, в принципе, не исключено, но не более, чем опирание на наклонную поверхность оголовка колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 20 усилия.PNG
Просмотров: 367
Размер:	31.2 Кб
ID:	188173  
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 19:20
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Как-то так (см. рис.).
Как-то маловато получается. Швы прикрепления колонны к опорной плите считают на полное значение N, а тут, учитывая наклон, надо бы и больше взять. У вас же Qy значительно меньше N.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 20:33
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Опираю две двутавровые балки покрытия (30Б1) на колонну из ГСП (250х250х6). Опирание шарнирное. Во вложении общая концепция узла. Вопрос по вертикальной детали, которая является прокладкой между опорными ребрами балок. Я хочу через нее фиксировать балки на оголовке колонны, а значит эта деталь должна быть закреплена к оголовку, то бишь приварена. А смогу ли я после приварки этой детали вплотную поставить опорные ребра балок? Не будет ли мешать сварной шов?
Лучше убрать пластину (ребро), которая врезается в колонну, а сделать горизонтальную плиту оголовка потолще. Иначе надо сначала варить эту пластину к плите оголовка (чтобы обеспечить передачу нагрузки именно, через это ребро), а потом уже приваривать эту Т-образную конструкцию к колонне. Есть большая вероятность, что этого делать не будут, плита и ребро будут отдельно (т.е. ребро работать не будет).
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 22:01
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Лучше убрать пластину (ребро), которая врезается в колонну, а сделать горизонтальную плиту оголовка потолще. Иначе надо сначала варить эту пластину к плите оголовка (чтобы обеспечить передачу нагрузки именно, через это ребро), а потом уже приваривать эту Т-образную конструкцию к колонне. Есть большая вероятность, что этого делать не будут, плита и ребро будут отдельно (т.е. ребро работать не будет).
А если не варить ребро к плите, а сначала вварить ребро в колонну, затем шлифануть все это дело, выровняв в горизонтали, накрыть плитой, которую обварить по периметру. На заводе так не получится сделать с четким контактом ребра с плитой, пусть и без сварки?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 23:06
#19
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А если не варить ребро к плите, а сначала вварить ребро в колонну, затем шлифануть все это дело, выровняв в горизонтали, накрыть плитой, которую обварить по периметру. На заводе так не получится сделать с четким контактом ребра с плитой, пусть и без сварки?
Можно и так, только обязательно это прописывать надо (и не факт, что выполнят, зависит где это будут делать). Насколько это сложно, это вопрос к Бармаглотище (вроде фрезеровка достаточно дорогая процедура).
Сначала не обратил внимание, что у вас труба 250 и с относительно тонкой стенкой (6мм), здесь действительно лучше это ребро сделать. Что за нагрузки?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2017, 07:46
#20
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Можно попробовать такой вариант при условии, что опорные реакции балок отличаются незначительно. Эскиз.dwg
Левша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК nEUJLEV Конструкции зданий и сооружений 4 21.09.2011 11:00
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12