Молниеприемная сетка
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 5809
|
|
||||
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Москва
Сообщений: 124
|
Если не было строительного задания, на организацию электрической связи в арматуре при заливке ее, то забудь про эту ужасную идею.
Проводник прокладывается под отливами парапета. Фундамент не должен иметь гидроизоляции, и выполнен тоже особым образом, чтобы при прохождении разряда молнии не началось разрушение его. Если есть колонны, спустись сеткой на них, выполни болтовое соединение, внизу на заземлитель. Посмотри каталоги OBO по молниезащите.. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 14
|
Спасибо, gesper, за советы, но эта "ужасная идея" не такая уж плохая, если ее рекомендуют нормативные документы:
1) РД 34.21.122-87 (п.п.1.8; 2.12; 2.13; 2.26; 3.7), а также рис.П4.4 в Пособии к этому РД. 2) СО 153-34.21.122-2003 (п.п.3.2.2.5; 3.2.3.3). 3) ТКП 336-2011 (Минск). 4) Каталог OBO Bettermann также не исключает такие схемы молниезащиты. Как быть, уважаемый профессионал? Последний раз редактировалось aquatic, 05.04.2015 в 10:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Если есть уверенность в полной электрической проводимости стальных строительных конструкций от крыши здания до фундамента, то в теории допускается такой вариант. Вопрос в том сделают ли строители такую непрерывность. Думаю с нашим качеством стройки такое маловероятно. И если здание из монолитного железобетона зачем на него положили еще молниеприемную сетку, что арматуру не использовали?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 14
|
Для Geniy_Dzydo.
Рабочая арматура всех ж/б конструкций перевязана между собой (парапет, перекрытия, колонны, фундамент), что будет зафиксировано в актах скрытых работ. К сожалению, нигде нет четких разъяснений, может ли арматура плит покрытия использоваться в качестве молниеприемника, ведь она находится под слоем бетона, пароизоляции, утеплителя и водоизоляционного ковра. Может есть какие-нибудь строительные серии, где представлены такие решения? Вообще получается, если использовать арматуру ж/б конструкций в качестве молниеприемников и токоотводов, а фундамент здания - в качестве заземляющего устройства (ЗУ), то никаких мероприятий по устройству молниезащиты и делать-то не надо. Надо только все обосновать электротехническим расчетом. Так или нет?! |
|||
|
|||||
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Москва
Сообщений: 124
|
Цитата:
У меня всегда, если здание было ж/б, то находилась строительная особенность, которая не позволяла использовать арматуру. Цитата:
Р.Н.Карякин "Справочник по молниезащите". Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось gesper, 07.04.2015 в 15:47. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.09.2014
Сообщений: 14
|
Я тоже придерживаюсь Вашей, gesper, точки зрения. Однако слов из песни не вычеркнешь.
В РД 34.21.122-87 читаем: 1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки. Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется Эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается. В нашем случае гидроизоляция фундаментов битумная. По поводу арматурных соединений читаем в СО 153-34.21.122-2003: 3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов ………………………………………………………………………………………………………………………. Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой). То есть, сама арматура может соединяться между собой и с помощью вязальной проволоки, лишь бы соблюдалась непрерывность соединений. 2.12. При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой. С помощью сварки арматура должна соединяться с закладными деталями, к которым привариваются, например, токоотводы от стержневых молниеприемников на кровле. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Все верно пишите! В теории нужно выдать задание строителям на обеспечение такой связи, примут или пошлют - вопрос открыт! И как тут писали, нужно все грамотно расписать, как и куда что стечет и потечет (в смысле ток молнии). На моем доме (12 эт.) вообще нет никакой молниезащиты, конечно это наверно никак ни кого не оправдывает, но тем не менее. вообще есть ли смысл ее делать для пятиэтажки? скорее ноль отгорит чем молния ударит, но это все так - демагогия. А где то когда то читал, что вот бортик на крыше, ну перила там или ограждение, не знаю как то чно называется, вот его рассмотреть как троссовый молниеприемник, он же по всему периметру идет, ну вот его заземлить и все, чтобы сетку не городить никакую...
|
|||
|
||||
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Москва
Сообщений: 124
|
Определяется по РД район и кол-во молний в год. Категория здания по степени защиты от поражений. На основе категории определяется габарит ячеек сетки максимальный. Если ограждение в эти и прочие условия вписывается, то его можно использовать.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Молниезащитная сетка - над слоем гидроизоляции или под ним? | top999 | Архитектура | 14 | 10.07.2019 07:45 |
Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем. | I.Van | Инженерные сети | 5 | 02.11.2015 08:53 |