Непрочитано 18.05.2015, 22:32
Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр.
AL_Xammep
 
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 5

Добрый день, господа!
Мной был выполнен проект по электроснабжению КПП+нар.освещение. Питание берется от существующего КТП, в КПП поставил щиток учетно-распределительный+ЯУО. Нагрузка на ввод 32,85 кВт, cos фи порядка 0,9.
Заказчик все согласовал, а вот экспертиза требует описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению (согласно п.16 Положения о составе разделов проектной документации... от 16.02.2008 №87).
Прошу совета, как мне на листе ОД отписаться что эти мероприятия не нужны (желательно сослаться на НТД).
Или я ошибаюсь и что-то необходимо предусмотреть?
Просмотров: 10296
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:54
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А что ТЗ у вас нет, только ТУ.
Если в ТЗ прописано компенсацию не делать, а в ТУ написано довести косинус до нормативного, то делать или нет в таком случае?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 08:11
#22
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Если в ТЗ прописано компенсацию не делать, а в ТУ написано довести косинус до нормативного, то делать или нет в таком случае?
Конечно делать, ТУ должно лежать в основе ТЗ, а ни как не наоборот.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 08:12
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Конечно делать, ТУ должно лежать в основе ТЗ, а ни как не наоборот.
Да я к тому что надо ссылаться на ТУ а не ТЗ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 22:32
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
надо ссылаться на ТУ а не ТЗ
Надо ссылаться и на ТУ, и на ТЗ. В конечном итоге проект делается на основе ТЗ с учетом ТУ. Если ТЗ противоречит ТУ, то необходимо ТЗ привести в соответствие с ТУ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Типовые проектные решения по проектированию периметрального охранного освещения ТПР9 88 ГПКИ «Спецавтоматика». Nike Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.08.2011 14:30
Как правильно оформить проектные решения если они не проходят по нормам? Wer666 Прочее. Архитектура и строительство 26 26.07.2011 20:57
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. Tym Конструкции зданий и сооружений 13 05.06.2011 10:00
экономичное здание- какие проектные решения ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2009 16:02
Ущу типовые проектные решения по телемеханизации ГРС, СКЗ, ЛК S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2008 17:59