По первому вопросу: ссылку на текст не дам ибо поздно и неохото рыть и даже не знаю где, т.к. просто знаю это но нормативов не встречал кроме этого рисунка, но да, ГЗШ цепляется к контуру двумя проводниками, как на рисунке, тот же рисунок в ПУЭ под номером 1.7.7.
По второму вопросу: в колоннах делаются закладные, есть типовые проекты, почитай РД 34.21.122-87, там есть требования к таким токоотводам, позже если не поленюсь найду типовые решения (альбом) по этому делу. Я закладывал так: снаружи колонны пластина, которая соединяется сваркой с арматурой, к пластине уже варишь полосу или пруток и ведёшь к контуру. Есть и более гламурные решения, например у фирмы DEHN, специальные закладные для монолита, позже тоже может порою найду, сейчас поздно, спать пора.... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.09.2015
Сообщений: 3
|
Цитата:
внутреннему, а от него к наружному? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
ГЗШ цепляешь на наружний контур двумя линиями, я так понимаю это требование относится к резервированию, мало ли с одним кабелем что случится. И токоотводы также цепляешь к наружнему.
Прикрепил пример со своего проекта, шрифты поехали, извиняй. Загляни ещё сюда, каталог DEHN, там есть и номенклатура и примеры как это реализуется на объектах, в том числе и применение в качестве ЗУ арматуры колонн (например на стр. 199) http://www.dehn-ru.com/sites/default...14-2015_ru.pdf P.S. прошу прощения, файл который я прикрпеил правильней назвать не заземление в колонне, а токоотвод в колонне, закладывал отдельно электрод (обычный оцинокванный пруток d8) и выдавал это заданием для конструкторов, чтобы в своём проекте учли. А вообще если использовать арматуру колонны, то насколько помню арматура не должна быть преднапряжённой, и есть требования по соединению арматуры, чтобы сваркой или вязкой, но чтобы не менее скольки-то % было обвязано, в РД это есть, также пишешь задание конструкторам, согласовываешь с ними. Как на стройках дела обстоят не знаю, могу предположить что на это могут забить, так что лично я не любитель в колоннах что-то закладывать, хотя.............. если будет разбор полётов в случае чего, то уверен что к моим пуговицам претензий не будет, точней я просто переведу стрелки ибо есть нормы и я делаю по ним. Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.09.2015 в 23:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.09.2015
Сообщений: 3
|
Спасибо за ответ. Странно получается, в какой-то момент у меня на стене будут две полосы: одна наружного контура, идущая к ГЗШ, другая внутреннего, идущая ко всем остальным от ГЗШ, ну ладно. Еще раз спасибо
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ничего странного, к тому же ты от ГЗШ двумя будешь соединять. Я например вообще эти соединения кабелем закладывал, в принципе и внутренний контур тоже, приваривают к полосе шпильку с резьбой и к ней уже кабель и на ГЗШ. Также кабелем можно соединить и контуры разных помещений. Сейчас есть много решений по креплениям, посмотри каталог который я тебе писал выше, там с примерами всё должно быть.
Если что, вдруг ты вот как хочешь, что ГЗШ одной полосой кидаешь на внешний контур, и второе соединение ты хочешь осуществить за счёт внутреннего контура, не думаю что это будет правильно. |
|||
|