Непрочитано 23.10.2015, 13:50 #1
Размещение электроустановки в подземном металлическом бункере.
rower-94
 
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 2

Здравствуйте, коллеги. При проектрировании системы телеметрии для шкафного газорегуляторного пункта столкнулся с заданием от заказчика на размещение всего комплекса телеметрии с ВРУ ~220В в подземном металическом бункере диаметром 2000 и высотой 3200 (до люка). Спуск через люк по вертикальной лестнице . Возникает естественный вопрос об электробезопасности. По сути - это помещение электрощитовой. Есть ли какой-либо нормативный документ разрешающий, или запрещающий подобные электроустановки?
Просмотров: 1373
 
Непрочитано 23.10.2015, 16:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


И что, электропомещение с повышенной опасностью или особо опасное, посмотрите ПУЭ. На металлическом полу все равно резиновые коврики будут лежать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 17:01
#3
rower-94


 
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И что, электропомещение с повышенной опасностью или особо опасное, посмотрите ПУЭ. На металлическом полу все равно резиновые коврики будут лежать.
Да это понятно, что особоопасное, не это волнует. Для электропомещений ПУЭ регламентирует наличие дверей, открывающихся наружу, или в соседнее помещение, оговаривает размеры дверей, ширину проходов и т.д. Но вертикальная лестница - это же не проход и люк - не дверь?
rower-94 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 13:11
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Да, но комплекс телеметрии - это не РУ-0,4 кВ и даже не НКУ. И ВРУ 220 В это не ВРУ-0,4 кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  