Бывает написано (и не редко) "инженерные сети выполнить в соответствии с действующими нормативами". Как-то так. Может слегка более подробно. Может даже будет написано, что и как хотят получить: кабель медный или алюминиевый, тип лотков, производитель лотков, светильников, комплектующих для щитов, шинопроводов, электроустановочных. Могут захотеть ИБП или ДГУ. Даже могут их производителей указать. НО! Какие расчеты надо сделать и какие чертежи надо выполнить никто в задании на проектирование не пишет.
Str_HL, у вас есть пример задания на проектирование, в котором написано, какие чертежи и расчеты надо выполнить? Можете поделиться? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Даже если нет, платите денежку посчитаем, а за так делать чужую работу интереса нету никакого ----- добавлено через 44 сек. ----- у меня есть такое ТЗ. на 40-ка листах, где все прописано, вплоть до того в каких слоях весах и типах линиях чертить. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Считать надо, с этим все согласны. Вопрос в том "кто считает?" Так что в списке этот пункт остаётся.
Можете поделиться? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Выкопировка из задания
2. Электротехническая часть (марка комплекта «ЭС»): 2.0. «Содержание тома»; 2.1. «Листы согласований». На листах данного документа необходимо продублировать оригиналы всех проставляемых в документах тома согласований; 2.2. «Общие данные по рабочим чертежам»; 2.3. «План прокладки силовых ЛЭП. М1:500». Каждый лист данного документа необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением и всеми организациями-балансодержателями надземных и подземных сооружений, находящихся в границе топографической съемки; 2.4. План прокладки информационных линий. М1:500». Каждый лист данного документа необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением и всеми организациями-балансодержателями надземных и подземных сооружений, находящихся в границе топографической съемки; 2.5. «Поопорная схема ЛЭП и связи». Допускается выполнение данного документа без масштаба, на листе формата не более А2 с указанием всех марок, длин и сечений кабельно-проводниковой продукции (в том числе линий связи); устанавливаемого и существующего электрооборудования и других зданий и сооружений связанных с настоящим объектом. По согласованию с П данный документ допускается не выполнять; 2.6. «Ведомость опор». Данный документ табличного типа, представляет собой перечень, включающий в себя все вновь устанавливаемые и существующие опоры КС и ЛЭП, а также иные точки установки, на которых производится монтаж оборудования или подвеска ЛЭП с указанием количества и ссылкой на документ, в котором рассмотрены монтируемые узлы; 2.7. «ТП ХХХ. Однолинейная схема», где ТП ХХХ диспетчерское наименование трансформаторной подстанции, к которой присоединена система освещения с указанием марок и номиналов коммутационно-защитных аппаратов. Схему каждой ТП необходимо оформлять отдельным документом. Каждый лист данного документа (документов) необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением проектируемой системы и балансодержателем ТП; 2.8. «ТП ХХХ. Однолинейная схема электроснабжения проектируемой системы», где ТП ХХХ диспетчерское наименование трансформаторной подстанции, к которой присоединена система освещения. Данный документ должен содержать полную схему от коммутационно-защитного аппарата в питающей ТП до групповых щитов (шкафов ввода питания), щитов управления и другого оборудования, с указанием марок длин и сечений проводников, а также номиналов коммутационных аппаратов щитов. Схему сети от каждой ТП необходимо оформлять отдельным документом. На данной схеме необходимо указать расчетные токи в проводниках и значения падений напряжений и ОТКЗ в контрольных точках по результатам расчетов (п. 2.11); 2.9. «Карты селективности защит»; 2.10. «Кабельный журнал», в том числе сетей управления. Данный документ, имеющий обозначение «КЖ», необходимо выполнить отдельными разделами для каждой питающей ТП и рода сети (силовая, информационная); 2.11. «Электротехнический расчет». Данный документ имеет обозначение «РР» и включает в себя: - Расчетная схема с указанием падения напряжения и ОТКЗ во всех узлах, а также токов на всех участках сети; - Расчет падения напряжения; - Расчет однофазного ТКЗ до наиболее удаленных точек и времен срабатывания коммутационно-защитных аппаратов; 2.12. Чертежи узлов крепления светильников на ригелях, мачтах, опорах и других местах установки; 2.13. Чертежи узлов крепления ШВП; 2.14. Чертежи узлов установки (при необходимости и фундаментов) щитового оборудования управления, учета и автоматизации; 2.15. Чертежи узлов подвеса ЛЭП и сетей управления (в том числе ВОЛС) при отличии таковых от типовых; 2.16. Чертежи нетиповых изделий (при необходимости); 2.17. «Механические расчеты ВЛИ» Данный документ разрабатывается при наличии ВЛИ и превышении максимальной длинны типового пролета; 2.18. «Габариты кабельных траншей. Расчеты объемов земляных работ». Данный документ разрабатывается при наличии КЛ; 2.19. «Профили пересечения КЛ». Данный документ должен содержать отдельные чертежи на каждое пересечение проектируемых КЛ с существующими коммуникациями и инженерными сооружениями. Разрабатывается при наличии КЛ в РД; 2.20. «План установки и подключения АРМ и другого оборудования, план прокладки силовых и информационных сетей в здании ХХХ. М1:50», где ХХХ наименование здания. Данный документ необходимо согласовать с начальником или главным инженером станции (ДС или ДСГ), эксплуатирующим подразделением проектируемой системы и балансодержателем здания. План каждого здания необходимо оформлять отдельным документом; 2.21. Другие графические материалы, необходимые для полного и правильного монтажа электроустановки; 2.22. Прилагаемые документы: - Технические условия, выданные ОАО «РЖД»; - Свидетельство СРО проектной организации; - Задание на проектирование (утвержденное, копия); - Все исходные данные (планы и схемы станции, однолинейные схемы и планы размещения оборудования ТП. замеры нагрузок и т. д.); - Все документы из типовых проектов или иной документации повторного применения со штампом привязки, на которые имеются ссылки в данном ОК РД и спецификации, в том числе для примененных металлоконструкций и других строительных изделий; - Паспорта применяемого оборудования; - Паспорта сохраняемых ЛЭП; - Паспорта используемых прожекторных мачт - Любые другие документы, являющиеся основанием для принятия тех или иных технических решений. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12
|
Цитата:
Они применяются для обоснования проектных решений... И выдаются они заинтересованными организациями... обычно сети, сбыт и арендодатель... А Заказчег заказывает проект и выдаёт задание на проектирование... Либо сам... если соображает, что хочет... Либо он вызывается на допр... собеседование, и вместе с ним это задание и составляется... Бывает, приходится по пол киловатта каждого из него вытягивать... А бывает сам всё разрисует, чо куда... И всё ясно... ----- добавлено через ~15 мин. ----- По поводу расчета потерь электроэнергии... Всё зависит от принадлежности питающей линии и точки установки узла учета... 1. Если контора муниципальная, и питающий кабель на балансе сетей, то потери относятся к сетям... 2. Частная контора... 2.1. По ТУ сетей, узел учета размещается на питающей ТП... 2.2. Узел учета у абонента, питающая линия абонента... Потери в питающей линии должны быть учтены и показаны в проекте... ----- добавлено через ~23 мин. ----- А это место можешь показать...? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Апартаменты жилые. Нормы проектирования. | Red_line | Архитектура | 45 | 20.07.2015 22:51 |
Стоимость проектирования электроснабжения коттеджного поселка | GaechkinMika | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 18.03.2014 11:45 |
Нормы проектирования для театров? | Виконт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.01.2014 18:17 |
Какие нормативные документы необходимы для проектирования сетей внешнего электроснабжения? | Аболмазов Игорь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2013 17:24 |
Алгоритм автоматизации электроснабжения | Albert0707 | Электроснабжение | 3 | 20.11.2013 18:12 |