| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ИМХО, в отсеке у которого длина больше ширины (протяженный, узкий участок стенки) длинна участка "хлопуна" не может быть намного длинней высоты отсека, и уж точно не:
Цитата:
И еще вызывает сомнение тот факт, что наибольшее напряжение возникает в боковых стенках раскоса, а не в корне раскоса, там вообще минимальные сжимающие напряжения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.10.2017 в 00:11. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это зовётся "неликвид".
Ну да - там где приобрели неликвид. А вот у нас есть система первичного входного контроля ОТК. Допуск на грат от 0.5 до 1мм. А у цилиндрических труб вообще наружнего грата нет. Цитата:
Последний раз редактировалось BYT, 10.10.2017 в 04:54. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Мне тоже кажется, что умышленно использовали некачественный профиль в слабо-нагруженных раскосах.
Если решить обратную задачу - какую нагрузку нужно приложить к ферме что бы так погнулся срединный раскос(читай, в нем возникли такие усилия)? думаю пока будете прикладывать, опорные раскосы передадут привет семье... Да и 10% по всему металлокаркасу... как то больше на статистику смахивает, нежели на случайность. imho
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ты ГОСТ 30245 читал вообще или так, где-то что-то слышал, а потом знатока из себя строишь?
Например, п. 4.11. Цитата:
Допуск на грат - это здорово. Видимо, ты все-таки открывал 30245.. Правда, прочитал по диагонали. А теперь сходи и посмотри на ГСП "вживую". Прекрасно видно швы. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ты не знаешь как изготавливаются прямоугольные и квадратные трубы.
Ознакомься. Выдержка из ГОСТ 30245-2003 Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: Я ж говорю - ты даже ГОСТ 30245 внимательно не читал ни разу. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
См.в предыдущем посте выдержку из ГОСТа 30245-2003.
Повторяю - ты, к сожалению, не знаешь как производятся профильные трубы. Да я верю. Но значит ты видел альтернативный способ производства. Как обеспечиваются допуски при том способе производства который ты видел? Из личного опыта - "гранёнку" сварка ведёт в "серп", а цилиндрический профиль нет. Последний раз редактировалось BYT, 10.10.2017 в 09:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Похоже больше на дефект (т.е при изготовлении или монтаже) а не на повреждение (в процессе эксплуатации).
Может быть от сварки (что маловероятно). Может быть за это место его поднимали. Или сразу вварили дефектный целенаправленно. В таких случаях нужна более детальная информация.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Во-первых, ты пишешь, что в цилиндрических трубах грат не допускается. ок. 10705 с тобой согласен в этом. Откуда он тогда берется на квадратной после прокатки в валках? А все просто. Цилиндрическая заготовка для профильной не контролируется по ГОСТ 10705. Поэтому твои ссылки на цилиндрические - пустое балабольство "для придания значимости". Куда засунуть - уже писал. Во-вторых, ты бьешь себя пяткой в грудь и зуб даешь, что непровары не допускаются, пишешь про "неликвид"... Давай сюда зуб, ГОСТ 30245 допускает непровары не более 20 мм каждый и не более 50 мм в сумме на 1 м длины. Не допускаются непровары в цилиндрических, контролируемых по 10705... А про цилиндрический я тебе уже писал При этом ГОСТ допускает временное сопротивление шва меньше временного сопротивления основного металла. Как результат - на ЗМК при изготовлении той же фермы могут принять решение об усилении шва (при наличии сомнений). Вот вроде бы профиль по ГОСТу - а стремно. Если ты с этим никогда не сталкивался.. Ну, это говорит только о твоем небольшом практическом опыте. В вики об этом не пишут же Offtop: Вообще, все твои знания - на уровне википедии. Где-то что-то услышл, половину не понял, вторую половину понял неправильно - зато считаешь себя крутым спецом. А на деле... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 09:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: Сейчас бы за вырывание из контекста и отбрасывания половины предложения кому-то руки сломать...
Вообще-то, заготовка не контролируется по 30245. По 30245 контролируется конечный продукт. Кроме того, по 30245 требования отличаются от требований к цилиндрической по 10705. В конкретные цитаты и ГОСТы ткнуть носом? Повторяю - бери свою цилиндрическую трубу и требования к ней и засовывай.. Впрочем, это я уже писал. Далее Цитата:
Цитата:
Offtop: Жиденько вы, батенька, жиденько. Интересно, признаешь, что чушь писал? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: А вообще, я вот все жду, когда ты про область определения 30245 напишешь.. Но ты и ее не читал, видимо Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 09:26. |
|||
|
||||
Да это вода оставалась 100%. При сборке ферм туда попала. Мне много таких попадалось и в этажерках и в фахверках и в фермах. Правильно сказали выше - нет входного контроля. И выпучивает их в том месте где вода скапливалась.
Что с ними дальше делать? Менять... |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Эммм... А каким образом входной контроль металлопроката предотвратит попадание воды при сборке?
Если причина в воде - то смысла в замене я лично не вижу, если сварной шов не разорван. ГСП с "выпученной" стенкой работает на сжатие лучше, чем "ровная". |
|||
|
||||
Ну, (как выше описано) квадратная труба это "помятая" круглая труба, и никого это не смущает. Хотя может там есть какие то мероприятия по уменьшению остаточных напряжений после гибки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. | ИГС | Металлические конструкции | 68 | 04.06.2015 09:24 |
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? | Andrew748 | Металлические конструкции | 9 | 14.09.2013 17:24 |
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? | student12 | Обследование зданий и сооружений | 12 | 16.10.2012 10:32 |
КМ Ферма и фасонки | Азаматик | Разное | 19 | 20.09.2009 15:27 |