Непрочитано 16.03.2013, 23:40 #1
Антикоррозийное покрытие кабельной эстакады.
neolitych
 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30

Уважаемые! Проектируем двухярусную проходную кабельную эстакаду. Разразился спор по поводу покрытия наружных стальных конструкций. Оцинковывать или красить? Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение по этому вопросу. И еще, в принятой конструкции (кстати и в типовых сериях тоже) присутствуют замкнутые стальные квадратные профили. Как с ними быть в случае оцинковывания?
Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 3115
 
Непрочитано 17.03.2013, 09:40
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


в случае горячего цинкования замкнутых гнутосварных профилей в них следует выполнять отверстия для отвода газов из полости
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2013, 10:39
#3
Dgus


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 23


Оцинкованные МК конструкции конечно предпочтительнее из-за большего срока эксплуатации (30...50 лет, в зависимости от условий эксплуатации), но могут возникнуть определенные трудности с оцинковкой габаритных отправочных марок эстакады (если таковые имеются), так как не всякий гальванический цех имеет такие ванны... И еще при монтаже оцинкованных МК конструкций монтажная сварка не желательна, а она может возникнуть, даже если в чертежах все будет на постоянных болтах... По мне так лучше использовать атмосферостойкие защитные покрытия (например органосиликатная композиция ОС-12-03 (ОС 1203, ОС-1203) http://tdmhz.ru/archives/1177/os-12-03/) или что-то в этом роде... Срок эксплуатации конечно поменьше 10...15 лет... По стоимости еще сравнить нужно - на что заказчик согласиться...
Dgus вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 20:41
#4
milych66


 
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 4


Не стоит тратить время на сравнение. Если это проходная эстакада, тем более двухярусная, наверняка шаг колонн основных 6000 мм. и из замкнутых профилей, то для исключения монтажной сварки не будете же закладывать ее из метровых кусков на болтах. Вряд ли где сейчас в стране найдете ванны для гальванического цинкования 6-и метровые. А чтобы исключить монтажную сварку (всякие ошибки бывают) после изготовления лучше провести контрольную сборку. И кто этим будет заниматься? Все размеры у Вас в чертежах (порядок чисел) в метрах, Не будете же вы назначать 6 или 8 квалитет точности, это же не машиностроение, да и не смогут выдержать все равно при изготовлении.
Предлагаю: после полной сборки (монтажа) эстакады - пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание, далее Hempadur
А по факту: как бы не готовили поверхности, в каких условиях бы не делали, лет через 3-5 начнет "цвести" эстакада, точнее "плакать" ржавыми слезами. Хоть органосиликат, хоть Хемпадур...
milych66 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 20:49
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


нужно делать по нормам! есть СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" там и смотрите! Горячие цинкование для кабельных эстакад врятли применимо! Холодное по сути чуть лучше краски!

Цитата:
Предлагаю: после полной сборки (монтажа) эстакады - пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание,
-признак дурного тона делать это на стройплощадке а не в цеху на заводе!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 21:05
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


шестиметровые ванны есть, как и 12- ти метровые. Просто, по российским нормам, замкнутые сечения следует герметизировать вне зависимости от их покрытия
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Антикоррозийное покрытие кабельной эстакады.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сочетание нагрузок. Ветер и Снег, на покрытие кабельной эстакады iva_nko Металлические конструкции 10 07.11.2014 10:48
Определение приблизительной стоимости кабельной эстакады Kremezny Инженерные сети 5 24.12.2012 10:55
Пользование нормативным документом при сооружении кабельной эстакады. Краш Прочее. Архитектура и строительство 9 28.10.2012 11:04
Проект кабельной эстакады в 3D и проблем с копированием FRAER AutoCAD 19 03.03.2011 11:27