| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2018, 16:24 | #1 | |
Как определить степень огнестойкости открытой надземной автостоянке?
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 2229
|
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
Колонны -- кирпичные, балки -- монолит В20, кровельное покрытие -- битумное рулонное с гравийной засыпкой, полы покрыты акриловым обеспыливающим слоем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Ну кровля я так понял по монолитной ж.б. плите? Исходя из всего перечисленного тянет на II но есть одно НО. Если бы это был сборный ж.б. с серийными конструкциями, там был бы прописан предел огнестойкости каждого элемента. В данном случае при отнесении к ЛЮБОЙ степени огнестойкости экспертиза потребует подтверждение в виде испытаний, или если есть акты и проект с узлами (т.е. какая арматура, какой защитный слой бетона) - расчёт по огнестойкости.
|
|||
|
|