| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как расчитать противопожарную азотную завесу печей подогрева нефти?

Как расчитать противопожарную азотную завесу печей подогрева нефти?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2014, 15:44 #1
Как расчитать противопожарную азотную завесу печей подогрева нефти?
Пешеход
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6

Уважаемые проектировщики!

Не раз сталкивался с вопросом применения инертного газа (азота) для создания противопожарной завесы печей.
И каждый раз по причине отсутствия методик расчета, приходилось уходить от данного проектного решения
путем применения пара.

В этот раз заказчик настаивает на применении азота и полном отказе от использования пара.
Хочу поинтересоваться, изменилось ли за последние годы что-нибудь? Есть ли у кого опыт прохождения госэкспертизы
с данным технологическим решением? Каким методом (кроме моделирования) возможно выполнить расчет азотной завесы?

Также интересует вопросы:
Сохраняется ли целостность змеевика печи после подачи азота в топочное пространство?
Возможны ли какие-нибудь необратимые изменения в материале из-за разности температур?
Существует ли риск азотной асфиксии для обслуживающего персонала при применении азотной завесы на открытом пространстве
вокруг площадки печей?

Если у кого есть опыт или соображения по данным вопросам прошу поделиться...
Просмотров: 5813
 
Непрочитано 23.09.2014, 11:25
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


На этом форуме обсуждалось здесь.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 11:51
#3
Пешеход


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6


Читал данную тему перед созданием этой темы. Ответа на вопрос там не нашел.
В книге С.В.Собурь "Установки пожаротушения автоматические. Справочник. Москва 2003" не встретил расчета завесы инертными газами...
То есть при использовании на открытом пространстве.
Там есть только расчет для определения массы газового огнетушащего вещества для пожаротушения в помещениях.
Пешеход вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 13:31
#4
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Возможно не совсем по теме, но в нефтепереработке ни разу не встречал такого решения.
N2 существенно дороже. Как правило, он нужен для продувок, ремонтных работ, т.е. периодически.
У Н2О намного выше теплоемкость - лучше снимает температуру. На любой установке НПЗ есть постоянный
расход пара (рибойлеры, печи, колонны).
Паром и проще, и дешевле, и надежнее ИМХО.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:47
#5
Пешеход


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6


Принцип действия установок азотного пожаротушения заключается в создании в помещении среды с пониженным содержанием кислорода — менее 10 %,
в такой среде процесс горения становится невозможным. За счет этого скорость тушения пожара возрастает в разы.
В снятии температуры нет необходимости. Конечно пар разогретый до 120 гр. принесет меньше вреда змеевику печи, но зато азот обеспечит более быстрое тушение.

Выработка азота предполагается газоразделительной установкой, с последующим накоплением в ресивере. Поэтому не настолько этого дорого.

Для технологических нужд пар можно получать передвижными мобильными установками, благодаря чему удается уйти от необходимости эксплуатировать котельную
в летнее время.

Основная сложность в расчете завесы из азота, ввиду отсутствия методики расчета.
Пешеход вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 09:36
#6
Пешеход


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6


Может кто-нибудь знает необходимое время работы завесы печей? Все перерыл, нигде не нашел...
Пешеход вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 10:51
#7
ГИП Zheludkov

Химсталькон-Инжиниринг
 
Регистрация: 20.02.2014
Саратов
Сообщений: 16


Расчет системы газового пожаротушения помещений и установок описан в СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации автоматические. Нормы проектирования. Приложения Ж и З.
При подаче в топочную камеру азота не произойдет деструктивных процессов с элементами печи, т.к. нагретые элементы обладают тепловой инерцией (они массивны, и в них запасена теплота) и не произойдет резкого локального охлаждения, а следовательно, локального сжатия и общей деформации.
Установки газового пожаротушения применяются не сразу после возникновения пожара, а с задержкой, учитывающей время эвакуации персонала из зоны пожара. Задержка срабатывания установки газового пожаротушения составляет 15-60 сек.
Кроме того во время работы (предполагается, что всё работает автоматически) вблизи печи не должен находиться персонал, за исключением случаев регулярного осмотра действующих установок.
Газообразный азот легче воздуха (воздух состоит на 78% из азота) и во время срабатывания системы газового пожаротушение происходит "разбавление воздуха азотом", кроме того при вдохе объем легких обно-вляется на 30-40% и этого запаса воздуха хватит сотруднику на эвакуацию.
ГИП Zheludkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 08:58
#8
Пешеход


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6


Внутреннее тушение печей рассчитано. Для расчета "азотной" завесы нет методики. Только для пара. Также и конкретного значения необходимого времени работы завесы - не встречал.

----- добавлено через 15 сек. -----
За информацию большое спасибо!!!