| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2014, 15:44 | #1 | |
Как расчитать противопожарную азотную завесу печей подогрева нефти?
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 5813
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
На этом форуме обсуждалось здесь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6
|
Читал данную тему перед созданием этой темы. Ответа на вопрос там не нашел.
В книге С.В.Собурь "Установки пожаротушения автоматические. Справочник. Москва 2003" не встретил расчета завесы инертными газами... То есть при использовании на открытом пространстве. Там есть только расчет для определения массы газового огнетушащего вещества для пожаротушения в помещениях. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311
|
Возможно не совсем по теме, но в нефтепереработке ни разу не встречал такого решения.
N2 существенно дороже. Как правило, он нужен для продувок, ремонтных работ, т.е. периодически. У Н2О намного выше теплоемкость - лучше снимает температуру. На любой установке НПЗ есть постоянный расход пара (рибойлеры, печи, колонны). Паром и проще, и дешевле, и надежнее ИМХО.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6
|
Принцип действия установок азотного пожаротушения заключается в создании в помещении среды с пониженным содержанием кислорода — менее 10 %,
в такой среде процесс горения становится невозможным. За счет этого скорость тушения пожара возрастает в разы. В снятии температуры нет необходимости. Конечно пар разогретый до 120 гр. принесет меньше вреда змеевику печи, но зато азот обеспечит более быстрое тушение. Выработка азота предполагается газоразделительной установкой, с последующим накоплением в ресивере. Поэтому не настолько этого дорого. Для технологических нужд пар можно получать передвижными мобильными установками, благодаря чему удается уйти от необходимости эксплуатировать котельную в летнее время. Основная сложность в расчете завесы из азота, ввиду отсутствия методики расчета. |
|||
|
||||
Химсталькон-Инжиниринг Регистрация: 20.02.2014
Саратов
Сообщений: 16
|
Расчет системы газового пожаротушения помещений и установок описан в СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации автоматические. Нормы проектирования. Приложения Ж и З.
При подаче в топочную камеру азота не произойдет деструктивных процессов с элементами печи, т.к. нагретые элементы обладают тепловой инерцией (они массивны, и в них запасена теплота) и не произойдет резкого локального охлаждения, а следовательно, локального сжатия и общей деформации. Установки газового пожаротушения применяются не сразу после возникновения пожара, а с задержкой, учитывающей время эвакуации персонала из зоны пожара. Задержка срабатывания установки газового пожаротушения составляет 15-60 сек. Кроме того во время работы (предполагается, что всё работает автоматически) вблизи печи не должен находиться персонал, за исключением случаев регулярного осмотра действующих установок. Газообразный азот легче воздуха (воздух состоит на 78% из азота) и во время срабатывания системы газового пожаротушение происходит "разбавление воздуха азотом", кроме того при вдохе объем легких обно-вляется на 30-40% и этого запаса воздуха хватит сотруднику на эвакуацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 6
|
Внутреннее тушение печей рассчитано. Для расчета "азотной" завесы нет методики. Только для пара. Также и конкретного значения необходимого времени работы завесы - не встречал.
----- добавлено через 15 сек. ----- За информацию большое спасибо!!! |
|||