22.11.2013, 12:36 | #1 | |
Узлы сопряжения балок в одном уровне
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 8556
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, Offtop: фрикционное соединение наверное)
А если серьезно - вроде как в таком случае прогон просто перестанет работать как распорка, что, в принципе, не нужно - там бетон верхний пояс раскрепляет. Выпускник, уголок-коротыш проще - приваривается точно и строго перпендикулярно. Цитата:
Рулетка стоит 50-100 рублей. Offtop: Недавно на телефон скачал приложение Flying Ruler - умеет определять расстояние прямо телефоном (кстати, ребят, нерееааально крутейшая штука - попробуйте). И нахрена тогда второстепенные балки? Цитата:
Варить швеллера в проектном положении - трудоемко. Это ведь и сварные балки можно в проектное положение поэлементно доставлять и наверху сваривать... Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Кстати проектировал спорт. центр со схожим решением... использовал узел 1. Рекомендации давал по такому узлу главный конструктор.
----- добавлено через ~2 мин. ----- еще подобный узел имеется в книге "Металлические конструкции" Беленя, при поэтажном опирании балок. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Думаю, точность в 3-4 мм [отв-е диаметром 18, болт 16 --> (18-16)х2=4мм] в данном случае не удастся обеспечить. И еще выскажите, пожалуйста, мнение об опорном узле, где ГБ через накладку, болты и ребро передает усилие на швеллер перемычку. Других вариантов мне на ум что-то не пришло. От ГБ из 2-х швеллеров я уже откажусь в пользу двутавра 20Ш1, но все-таки хотелось узнать возможно ли было бы обрезать один из швеллеров на опоре и передать его усилие через болт на второй швеллер (как на рис. №3)? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
Спасибо, не задумывался об этом.
А какие варианты могут тогда быть, чтобы и шарнир остался и при монтаже какая никакая подвижка была? Последний раз редактировалось mmakk06, 23.11.2013 в 02:25. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
только по обушку - никакого момента он тогда не вынесет, а с Q справится на ура. Только если узел станет чуток жестче - что плохого?
Болты технологичней. Об этом в учебниках в самом начале все пишут. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
осталось только определиться с величиной локального смятия под нагрузкой, перемещением второстепенной балки по вертикали и поведением плиты после "просадки" одной из опор.
мб, и ничаво... А мб, и чаво. Посчитать хочешь? = )) ----- добавлено через ~5 мин. ----- берем узел 20 по серии 2.440-2 (к примеру) и заменяем заводскую сварку на монтажную. при этом желательно учесть эту "подвижку" в запас в величине перехлеста. Минимально - 5 толщин. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.11.2013 в 05:21. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное ж/б перекрытие в одном уровне с металлическими балками | UNIKum | Железобетонные конструкции | 5 | 29.03.2013 11:19 |
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов | Макс_ | Металлические конструкции | 29 | 21.09.2012 17:37 |
сопряжение деревянных балок в одном уровне | mintay | Деревянные конструкции | 6 | 25.02.2010 15:52 |
Соединение двух деревянных балок в одном уровне | kasytasy | Деревянные конструкции | 9 | 05.07.2009 10:03 |
Сопряжение балок в одном уровне | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2009 10:31 |