| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как отнести испытание на плотность тубопроводов к ПНР

Как отнести испытание на плотность тубопроводов к ПНР

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2015, 10:13 #1
Как отнести испытание на плотность тубопроводов к ПНР
Alex29
 
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 9

Добрый день, как можно отнести испытание на плотность к ПНР ?
Монтируем оборудование, трубопроводы. Очищаем, промываем испытываем на прочность и герметичность участки трубопроводов, оборудование не трогаем. Оборудование по документам будет испытано на прочность на заводе-изготовителе. Как отнести совместное испытание на плотность трубопроводов с оборудованием на период ПНР. Может я конечно заблуждаюсь. И как понимать тогда понятие механическая готовность ? Спасибо.

----- добавлено через ~46 мин. -----
Расширю вопрос )))
1 этап – проведение СМР
Оборудование смонтировано на фундамент , оно испытано на заводе на прочность, плотность и герметичность, на это есть акт и указано в паспорте
Мы смонтировали трубопроводы, состыковали с оборудованием, установили заглушки
К оборудованию подключены трубопроводы, на границе оборудование трубопровод между фланцами установлены заглушки.
Трубопроводы мы продуваем и испытываем на прочность и герметичность (подписываем 4 акта – очистка полости трубопровода, испытания на прочность (повышенное 1,25-1,5 раз давление), на плотность и на герметичность трубопровода). Акты подписывает комиссия, мы формируем папки, сдаем заказчику и на этом работы по (СМР) монтажу трубопроводов закончены.
Монтаж оборудования – оформляется акт установки на фундамент. То что мы собираем трубопроводы внутри блока это никак не оформляется.
После подписания всех актов СМР мы получаем разрешение на проведение ПНР

2 этап - проведение ПНР
Снимаются заглушки, все трубы и оборудование соединяется в единый комплекс/систему и весь комплекс испытывается на плотность (герметичность) рабочей средой или инертным газом.
На рабочем давлении.
А в принципе, испытания на герметичность проводятся дважды. Первый раз мы проверяем трубопроводы на прочность, плотность и герметичность в составе СМР. Отсекаем оборудование от трубопроводов заглушками. В итоге сдаем СМР на монтаж трубопроводов, но те соединения фланцев на которых стояла заглушка, остаются не проверены. Второй раз проверяем когда снимаем заглушки и заполняем систему средой, смотрим всю систему на герметичность, вот это можно отнести в состав ПНР и подкрепить НТД или другими джокументами ?
Вообще в Снипах, ГОСТах как-то взаимозаменяются понятие герметичность/плотность.
Просмотров: 3108
 
Непрочитано 04.12.2015, 11:31
1 | #2
Л. Палыч


 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40


Если трубопроводы по проектной можно испытывать заодно с аппаратами, то по окончании СМР не разделяйте их, а испытывайте вместе участками с одинаковым давлением (трубы+аппараты)
По испытаниям смотрите Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (приказ РТН №116), раздел "Гидравлическое (пневматическое) испытание"
Л. Палыч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как отнести испытание на плотность тубопроводов к ПНР

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38