Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ?

Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2018, 22:57 #1
Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ?
Alternativa2212
 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17

Как в лире сделать правильный расчет стойки для ворот (стойка угловая отдельно стоящая, сверху без перемычек предположительно 80х80х4) вот как бы я только разбираюсь но не совсем въехал:

1. - можно ли при подборе жесткости применять профиль Молодечно (и что это вообще такое)
2. - если у меня полотно ворот (30 кг) крепится двумя петлями то типо сила действует на верхней петле вниз и вправо, а на нижней петле вниз и влево правильно? или нет?
3. - при задании нагрузок нужно указывать только силу действующую сверху вниз (типо вес створки 30кг), или еще как то боковые силы показывать (если да то как )
4. - в конце расчета когда видно перемещение это оно типо там в метрах показано?
5. - и еще нужно ли добовлять новый узел в местах крепления петель (новые связи, и какие), если да то какие параметры этим связям задовать по каким осям?
И еще большая просьба, не нужно говорить типо не страдай фигней возьми пример ворот из интернета и не парься, я просто хочу научится работать в лире и взял самый простой пример.

Последний раз редактировалось Alternativa2212, 29.07.2018 в 23:15.
Просмотров: 2970
 
Непрочитано 30.07.2018, 00:21
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
1. - можно ли при подборе жесткости применять профиль Молодечно (и что это вообще такое)
Это и есть прямоугольная труба.

Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
2. - если у меня полотно ворот (30 кг) крепится двумя петлями то типо сила действует на верхней петле вниз и вправо, а на нижней петле вниз и влево правильно? или нет?
Да, уравнения равновесия говорят тоже.

Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
3. - при задании нагрузок нужно указывать только силу действующую сверху вниз (типо вес створки 30кг), или еще как то боковые силы показывать (если да то как )
Показывать боковые, боковыми. А можно просто добавить в расчётную модель элемент "створка" с правильным весом и закреплением где петли.

Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
4. - в конце расчета когда видно перемещение это оно типо там в метрах показано?
Скорее в мм, должно быть написано вверху слева или ещё где.

Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
5. - и еще нужно ли добовлять новый узел в местах крепления петель (новые связи, и какие), если да то какие параметры этим связям задовать по каким осям?
Можно задать узел и прикладывать узловую нагрузку или прямоугольную пластину "дверь" закрепить в этих узлах, а можно и к стержню приложить сосредоточенную нагрузку в произвольном месте. Связей не надо накладывать на промежуточные узлы.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 00:36
#3
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


Ребят кто может проверить правильно ли я наваял схему и подскажите как тут итог посмотреть, а то не могу посмотреть на сколько у меня переместилась конструкция (или она вообще не переместилась т.к. я слишком все зажал)

----- добавлено через ~13 мин. -----
Вижу результат но не понимаю его, https://yadi.sk/i/J0Ofzz5H3ZhKR7
https://yadi.sk/i/MpS1B_lY3ZhKUG
https://yadi.sk/i/JMSkOT5O3ZhKXr
Вложения
Тип файла: lir вар2.lir (6.9 Кб, 16 просмотров)
Alternativa2212 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 00:58
#4
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


Или вот так правильнее (чет не разобрался со связями)
https://yadi.sk/i/Oz2Ya_cV3ZhKyR
https://yadi.sk/i/i_Mgq9bP3ZhKzS
https://yadi.sk/i/S2699YeW3ZhL2d
Вложения
Тип файла: lir вар3.lir (6.9 Кб, 6 просмотров)
Alternativa2212 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 01:20
#5
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


И еще значит ли значение на картинке что 2Й и 6Й узел переместились по оси Х (вправо всего на 0.875 и 0,876 мм то есть меньше 1го мм )
https://yadi.sk/i/VcAyrVIa3ZhLsZ,
а по оси Z на 1.25 мм https://yadi.sk/i/OkBfLSBh3ZhM4T
и тут же вопрос вопрос вот оно там выделено темно синим и красно коричневым и показывает максимальные значения мне что то нужно усилить или нет, не сочтите за глупость просто я пытаюсь вникнуть что к чему а на форумах либо пусто либо полуторо часовые видосы в которых об этом ни слова. Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: lir вар4.lir (6.9 Кб, 7 просмотров)
Alternativa2212 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 02:28
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
и тут же вопрос вопрос вот оно там выделено темно синим и красно коричневым и показывает максимальные значения мне что то нужно усилить или нет
Синим перемещение - значит против направление глобальной оси (внизу слева значок), красным - по направлению. Перемещения надо сравнить с допустимыми, сечение стойки проверить по усилиям. По Y узлы можно не закреплять и добавить шарниры: вар4+.lir
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 10:35
#7
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


"НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СНиП 2.01.07-85" пункт 10. ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ " - тут описываются прогибы и перемещения ответственных конструкций типо стен здания балки подкрановые и прочее в таком же духе, а вот для простых конструкций типо ограждения таких параметров нет. может что то применительно есть или может какой нибудь другой вариант.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
По Y узлы можно не закреплять и добавить шарниры: вар4+.lir
по Y закрепил т.к. это угловая стойка и все таки там есть соединение с другими стойками по этому направлению, а вот про шарниры (это типо петли или сварные соединения по углам полотна ворот?)
Alternativa2212 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 11:27
#8
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


лера сапр для таких задач не годится, нужен ансис и солид65
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 14:09
#9
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
лера сапр для таких задач не годится, нужен ансис и солид65
А почему не подходит ведь мне в данном случае, нужно только получить значение отклонения колонны и все? или что то еще должен знать при проектировании стойки для ворот?
Alternativa2212 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 18:43
#10
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Alternativa2212 Посмотреть сообщение
А почему не подходит ведь мне в данном случае, нужно только получить значение отклонения колонны и все? или что то еще должен знать при проектировании стойки для ворот?
дело вот в чем. в лире сапр очень плохой решатель нелинейных задач, а значит вычисление или учет отклонения, который Вы хотите вычислить будет с большой погрешностью. поэтому ансис и только ансис.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 14:53
#11
Alternativa2212


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 17


А можете посоветовать откуда взять его и может какие не будь уроки по нему или вебинары есть где?

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
поэтому ансис и только ансис
а как насчет MicroFe, это не в упрек Ансису, просто я полистал по форумам кругом написано Что Ансис очень крутая прога но осваивать её нужно очень долго т.к. она очень обширная чуть ли не несколько лет обучатся (плюс еще и програмировать чуток нужно).
Готов обучатся, но разрываюсь между всеми софтами.
Alternativa2212 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19