Добрый день. Есть два существующих помещения в подвале здания. В них соответственно происходит процесс зарядки аккумуляторов. Требуется сделать рабочий проект. Нашел УДК 621.3.07.077 "УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ТЯГОВЫХ И СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ". Но все же интересует само оформление проекта. Какие составляющие? План помещений это понятно. Система вентиляции, стока агрессивных вод или кислот... Как эт все оформить в одно? Может кто сталкивался, подсобите)
Просмотров: 7868
 
Непрочитано 18.11.2008, 07:12
#2
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Запросите у проектировщиков электрических станций. Я проектировал в свое время эл. часть аккумуляторных батарей, но наши строители знали все требования, предъявляемые к помещениям. Выпускались обычные рабочие чертежи по всем частям проекта.
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 09:31
#3
4-You-Forever


 
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 95


Я так и предполагал. Т.е, отделка стен, "половая" ведомость, и т.п. Плюс к тому специфические примечания и т.д
4-You-Forever вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 08:43
#4
shmulka

Инженер-электрик
 
Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 131


4-You-Forever, недавно делал помещение зарядки АКБ для электрокар. Всё проводка в кислотостойком исполнении. Освещение только на лампах накаливания либо светодиодное. Зарядное блокируется от включения, если вентиляция не включена. После зарядки вентиляция работает ещё 90 минут. Вводы в помещение герметизированы. Само собой все розетки, выключатели и прочее оборудование из помещения вынесено.
Рабочий проект каких разделов Вас конкретно интересует?
shmulka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Проектирование котельльных помещений для ИЖС. Lexus Прочее. Архитектура и строительство 5 20.10.2006 12:16