Здравствуйте уважаемые коллеги!
Впервые выполнил расчёт незаанкеренного шпунта.
Расчёт выполнен по методике, описанной в книге «расчёт подпорных стен» автор Г.К. Клейн,
Пользовался также:
«Справочник проектировщика» А. А. Уманского 1961г.
«Шпунтовые стенки расчёт и проектирование» В.Н. Ренгач
Пособие «Проектирование подпорных стен» (к СНиП 2,09,03-85)
ВСН 490-87 и ВСН 136-78.
Из всего этого остановился на Клейне, изменил только, λа так как грунт перед шпунтом имеет уклон. Во втором варианте изменена формула для qпр, (кто-то в сканированной версии вносил поправки, которые считаю правильными).
Вызывает сомнение глубина погружения шпунта, и вообще гляньте, кто с этим сталкивался верно, или нет?
Грунт песок характеристики приведены в расчёте, расчёт выполнен в мат. каде отчёт в ворде.
Мат кадом пользуюсь впервые, так что советы приветствуются.
Файлы прилагаю.

Вложения
Тип файла: rar Расчёт незаанкеренного шпунта.rar (125.7 Кб, 4467 просмотров)

Просмотров: 22669
 
Непрочитано 08.10.2009, 10:54
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А где файл? А, вот он.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 10:56
#3
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Уже добавил.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 11:00
#4
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Я когда-то вручную считал шпунты по Клейну, сомнений в методике расчета не было.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 11:04
#5
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Расчёт в Мат каде и есть ручной, т.е. у меня сделано верно?
а экспертизу проходили?
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 11:05
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Это было 30 лет назад, какой там Мат кад.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 11:16
#7
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Про Мат кад я не спрашиваю, отчёт в ворде там всё описано все формулы и результаты, В мат кадовских файлах тоже самое.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 16:32
#8
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Или я ошибаюсь или.... А что разве момент в шпунте не зависит от глубины погружения шпунта, согласно вашим расчетам?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2009, 21:49
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


alexNAP
Если расчитываете шпунт из свай, то воспользуйтесь СНиПом СФ. Поможет так же http://dwg.ru/dnl/2577
А для уверенности советую программу в маткаде протестить на задачах, в которых вы уверены (из учебников Сорочана, Руководства по подпорным стенам из БНС)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 10:59
#10
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Расчитывается шпунт Ларсена, меня в первую очередь смущает глубина забивки. А вот книги Сорочана у меня нет, подскажите гбе взять?
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 12:12
#11
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


В даунлоаде сайта есть эта книга. Там кстати есть пример расчета гибкого шпунта
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:41
#12
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Я набирал в поисковике не нашёл, подскажите пожалуйста как она там называется или номер странички.
А вот у меня возник вопрос по поводу грунтовых вод, в подпорных стенках для этого делаются отверстия, а в шпунте Ларсена их надо делать или он считается не герметичным?
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2009, 12:53
#13
PPRщик


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 35
<phrase 1=


А эпюра усилий в начеле у поверхности не с нуля будит.
PPRщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 14:20
#14
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Она с нуля и начинается, шпунт есть h1+h2.
alexNAP вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт шпунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08