Непрочитано 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Bonch
 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172

Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.

Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
...
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.

Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Просмотров: 138000
 
Непрочитано 28.01.2018, 11:56
#121
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Далее в СП эволюция привела к тому, что я выложил. IBZ и Vavan Metallist, критикуя эту логично вытекающую из СП выкладку, руководствуются старым СНиП, благо они с той эпохи. Нынешнее поколение уже не оперирует старыми СНиП, а только новыми СП

Все бы ничего, Ильнур, но я оперирую отнють не старым СНиП, а в "той эпохе" я ходил в среднююю школу. . Я оперирую стальным украинским ДБН 2014 года выпуска. И в нем фраза о том, что таблица для сжатых есть!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:02
1 | #122
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не только не существует, а именно это понятие прописано в нормах - см. сканы. Т.е. выражение "расчетная длина растянутых элементов
Согласен, не точно выразился. Вот только она не вычисляется с помощью Мю, а принимается между точками закрепления.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По поводу мю прерванного, не равного 1 - это мю верно для проверки по устойчивости СИСТЕМЫ связей, а никак не для назначения сечения прерванного: например получили мы мю больше, и назначили прерванный толще (чем при мю=1) - от этого устойчивость системы не возросла. Так ведь?
Не так, но спорить бессмысленно, все аргументы уже приводились. Рекомендую еще раз посмотреть пункт И.3 приложения И СП 16.13330.2011 или соответствующий пункт в "Правилах ..." и ответить себе на вопрос каким образом и где для шарнирно-опертого элемента применяется значение Мю > 1.0, получаемое при определенной линейной податливости узлов.

Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Они ведь, диагонали, одинаково работают, как на сжатие, так и на растяжение, они обе равноценны, и "одна без другой не могут жить", и одинакового сечения...
Они равноценны только в случае, когда обе одинаково сжаты. В прочих случаях одна может быть как нейтральной (l1), так и помогать (0,5*l1 - 0,7*l1), или мешать (1.4*l1) в зависимости от вида нагруженности и узлов крепления обоих элементов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:11
#123
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
еще раз посмотреть пункт И.3 приложения И СП 16.13330.2011
Смотрите скрин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: И3.JPG
Просмотров: 115
Размер:	29.0 Кб
ID:	198330  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:12
1 | #124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
?
Это усилия в диагоналях - N - в рассматриваемом, а N1 - в поддерживающем. В старом Пособии вместо N2 применено обозначение Nz.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Предполагаем, что усилия в диагоналях Nраст=-Nсжат, и сечения равны.
Значит в СП294 не лезем. Так?
Из плоскости:
1. Непрерванный сжат при растянутом прерванном - для непрерванного мю=0,7 от его полной физдлины (диагонали), а предельная гибкость 200. Для растянутого мю=0,5 от полной физдлины диагонали (или мю=1 от половины физдлины диагонали, т.е. от шарнира до шарнира), т.е. априори сверхжесткий при унификации сечения с непрерванным. По предельной то же - предел 400.
2. Непрерванный растянут при сжатом прерванном - мю=1 от его полной физдлины (диагонали), предельная гибкость 400. Для сжатого ничего не изменилось: мю=0,5 от полной физдлины диагонали (или мю=1 от половины физдлины диагонали, т.е. от шарнира до шарнира), однако предельная гибкость уже 200, что означает равенство максимальных гибкостей при унификации сечений (радиусы инерций равны).
Из 1 и 2 наихудший 1, т.е. сечение наибольшее.
В плоскости все мю равны, значит "выигрывает" сжатый с пределом 200.
Резюме: из плоскости назначаем по мю=0,7 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200, в плоскости по мю=0,5 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200.
Так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:24
#125
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
1) Какой элемент крестовой вертикальной связи, прерываемый или непрерывный, является определяющим при подборе сечения обеих ветвей по предельной гибкости из плоскости связи?
Тот, который вы рассматриваете в данном случае. Если у вас вертикальные связи по колоннам - каждый элемент может быть как сжат, так и растянут. Примем, что есть распорка и всегда в расчетной ситуации один сжат, другйо растянут. Рассматриваем непрерваный элемент. Когда он сжат, его поддерживает прерваный растянутый, lef сжатого=0.7l1. Подул ветер в другую сторону, растянутым оказался непрерывный элемент, который поддерживает прерваный сжатый. И вот такого случая таблица не описывает. Но проблемы нет. Вероятно никто не будет спорить, что если при прерваном растянутом и прерваном сжатом lef=0.7l1, то при растянутом непрерваном тоже самое принимается.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
2) Сжатие или растяжение является определяющим, при подборе сечения элемента из п.1)?
А как вы думаете? Что определяет сечение элемента, если он работает на сжатие и растяжение и по модулю эти усилия одинаковы?

Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Понял, что меня диссонирует еще . Вот это деление, на рассматриваемый и поддерживающий... Они ведь, диагонали, одинаково работают, как на сжатие, так и на растяжение, они обе равноценны, и "одна без другой не могут жить", и одинакового сечения...
Рассматривается сначала один элемент как сжатый, а его поддерживает расятнутый, потом второй как сжатый, поддерживаемый растянутым.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Резюме: из плоскости назначаем по мю=0,7 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200, в плоскости по мю=0,5 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200.
Неимоверно! Восхитительно! Пришли к тому. что говорит таблица. А буковей тогда зачем стока?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Насчет п. И.3
Я понимаю, IBZ, что вы имели ввиду формулу И.3, а не пункт. Но почему вы игнорируете, что в этой схеме присутсвует еще и упругое закрепление верхнего узла от поворота?
Вы не хотите видеть очевидного и путаете других. Есть табл. 30 в СП и именно по ней нужно принимать мю шарнирно прикрепленного с обеих сторон стержня. Если сверху, снизу, по горизонтали, или по вертикали он закреплен не жестко - мю у него все равно 1. Он падает, или двигается во все стороны с мю=1. Вопреки всем вашим, IBZ, расчетам и авторитету .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: И.3 формула.JPG
Просмотров: 52
Размер:	23.8 Кб
ID:	198331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мю1.JPG
Просмотров: 46
Размер:	21.9 Кб
ID:	198335  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.01.2018 в 12:48.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:38
1 | #126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Не так, но спорить бессмысленно, все аргументы уже приводились
Я не собираюсь спорить - мне хорошо известна система с одним шарнирным стержнем и с пружинной опорой. И так же хорошо известно, что такая система теряет устойчивость по ДВУМ сценариям: 1. стержень сохраняет прямолинейность, но поддается слабая пружина. Вот здесь мю не равно единице из расчета на общую устойчивость. 2. Пружина достаточна жесткая, и стержень теряет прямолинейность строго при Эйлеровой силе, т.е. мю=1.
Таким образом, мы, проверяя элемент прерванной диагонали на сжатие, имеем строго мю=1.
Причем тут общая неустойчивость системы?
Для обеспечения общей устойчивости такой системы, когда шарнирный стержень имеет упругую опору, нужно работать с этой упругостью. А локальная устойчивость шарнирного сжатого стержня идентична Эйлеровому. Мю=1.
Так что тут не спор, а какое-то иное восприятие задачи.
Еще раз попытаюсь довести через конкретику: Есть сжатый стержень шарнирный, эйлеровый, один, имеет мю=1 законно. Вопросов нет?
Если нет, то поверяем его на N при мю=1, и обнаруживаем допустим 100% использование. Это допустим труба 100х100х4 С245 длиной 4 м. Держит допустим 20 тонн. Условимся, что предельная гибкость тоже исчерпана на 100%.
Теперь берем этот стержень и вставляем в крестовую связь как полуэлемент прерванной диагонали. Понятно, что РАЗВИТЬ 20 тонн в диагонали не удастся - непрерванная диагональ представляет из себя пружинную опору для двух полудиагоналей. Допустим проверка общей устойчивости показывает, что удастся развить 15 тонн. Как мы проверим полудиагональ нашу на эти 15 тонн? Правильно, при мю=1. В т.ч. по предельной гибкости.
Ведь проверка по мю=1,4 (например) покажет, что наш элемент или не проходит по устойчивости (с учетом нелинейности "фи" такое тоже возможно) и уж точно не пройдет по предельной гибкости. Из чего следовало бы, что надо назначить трубу пожестче. Но мы же понимаем, что неужесточение нашего элемента НИКАК не отразится на утойчивости системы. А 15 тонн он держит и без усиления - мы же его проверяли на 20 тонн.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Пришли к тому. что говорит таблица...
Смотря которая таблица. Последнее - это СНиП 81 года.
А новые СП нас приводят к ...опе. Так они составлены.
Цитата:
А буковей тогда зачем стока?
Приходится буковей много писать, чтобы довести наверняка. Например, IBZ не соглашается в весьма простом вроде случае с мю=1 - как я без "стока буковей" смогу довести до него?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2018 в 12:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:51
1 | #127
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я понимаю, IBZ, что вы имели ввиду формулу И.3, а не пункт. Но почему вы игнорируете, что в этой схеме присутсвует еще и упругое закрепление верхнего узла от поворота? Вы не хотите видеть очевидного и путаете других
Пардон, что-то я стал невнимателен .

Да не пугаю я, просто я информированный оптимист . А Вы просто подставьте в формулу нулевое значение угловой жесткости. Что, никак? Ну тогда для ленивых:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2%EE%E2&page=4 пост 76.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот здесь мю не равно единице из расчета на общую устойчивость
Ну вот, "опять 25" - Где вы тут усматриваете общую устойчивость. Формула приведена для конкретного элемента, вот я и спрашиваю и предлагаю подумать, что с этим Мю делать.

Последний раз редактировалось IBZ, 28.01.2018 в 12:57.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 12:57
1 | #128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... А Вы просто подставьте в формулу нулевое значение угловой жесткости....
А вы просто почитайте вот это:
Цитата:
Есть сжатый стержень шарнирный, эйлеровый, один, имеет мю=1 законно. Вопросов нет?
Если нет, то поверяем его на N при мю=1, и обнаруживаем допустим 100% использование. Это допустим труба 100х100х4 С245 длиной 4 м. Держит допустим 20 тонн. Условимся, что предельная гибкость тоже исчерпана на 100%.
Теперь берем этот стержень и вставляем в крестовую связь как полуэлемент прерванной диагонали. Понятно, что РАЗВИТЬ 20 тонн в диагонали не удастся - непрерванная диагональ представляет из себя пружинную опору для двух полудиагоналей. Допустим проверка общей устойчивости показывает, что удастся развить 15 тонн. Как мы проверим полудиагональ нашу на эти 15 тонн? Правильно, при мю=1. В т.ч. по предельной гибкости.
Ведь проверка по мю=1,4 (например) покажет, что наш элемент или не проходит по устойчивости (с учетом нелинейности "фи" такое тоже возможно) и уж точно не пройдет по предельной гибкости. Из чего следовало бы, что надо назначить трубу пожестче. Но мы же понимаем, что неужесточение нашего элемента НИКАК не отразится на утойчивости системы. А 15 тонн он держит и без усиления - мы же его проверяли на 20 тонн.
Этот элемент ничего не делает, кроме сопротивления центральному сжатию (от шарнира до шарнира). Мю=1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 12:57
#129
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
из плоскости назначаем по мю=0,7 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200, в плоскости по мю=0,5 от диагонали с проверкой по устойчивости и гибкости 200.
Так?
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Ну и логично было бы в нормах написать, что для крестовой связи в плоскости lef=l, из плоскости lef=0,7*l1, расчет по гибкости на сжатие. Все!
ДА, YES, JA, OUI, SI !
Во всяком случае, очень хотелось бы
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
..., с диагональю, к примеру, 8500 мм. ...
В плоскости ... rx сечения =>(850/2)/200=2,13 см. ...
Из плоскости... ry =>(850*0,7)/200=2,98 см..
Два L70x5 в тавр проходят... по гибкости.

Последний раз редактировалось Bonch, 28.01.2018 в 13:09.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:07
#130
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы просто подставьте в формулу нулевое значение угловой жесткости.
IBZ, формулы предназначены для того, чтоб математически описать реальность. В данном случае, если результат формулы противоречит РЕАЛЬНОМУ положениею вещей я склонен формуле не доверять. Механизм из скрепленных между собой стержней будет двигаться во все стороны, но мю всех этих стержней будет равно 1. Чесно я не понимаю вашей упертости. Либо вы просто идете на принцып (как же, я, эксперт - и так ошибся!), либо вы реально настоллько увлеклись формальной стороной расчетов, что просто не видите реальности. Я склонен предположить, что преобладает второй вариант. Просто потому, что, вы сами не раз писали, что не являетесь конструктором.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.01.2018 в 13:14.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:07
1 | #131
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Логично было бы в нормах написать, что для крестовой связи в плоскости lef=l, из плоскости lef=0,7*l1, расчет по гибкости на сжатие. Все!
Минуточку - тогда бы надо было бы прописать и условности, которые Вы ввели перед этим: равенство того, сего, симметрия и фсе такое. Такие мелкие частности в нормах - слишком несерьезно. Исходные же разные бывают...
Достаточно было бы общий алгоритм изложить не косноязычно.
В старом СНиП изложение почетче, чем в новых СП.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...В данном случае, если результат формулы противоречит РЕАЛЬНОМУ положению вещей...
Немного не так: просто формула выдает мю для приведения этой СИСТЕМЫ к стержню Эйлера (через равноустойчивость). Нельзя эту мю воспринимать как для САМОГО стержня.
Для САМОГО стержня мю=1, и это бесспорно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2018, 13:12
#132
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
равенство того, сего, симметрия и фсе такое.
Чет кажется, что большинство проектирующих такие связи, именно на такие условия и рассчитывают...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:17
#133
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот элемент ничего не делает, кроме сопротивления центральному сжатию. Мю=1.
Нормы не предполагают разных методов использования Мю, остальное не более, чем фантазии. Впрочем Вы можете принимать любое Мю - мне "по барабану". Вот только один из наших объектов (я участия не принимал) экспертиза по поводу шарирно-опертой межэтажной стойки "нагнула" (в чем была абсолютно права) и они вынуждены были пересчитать

P.S. Звонил в свое время по этому поводу своему бывшему шефу с мехматовским образованием. Он не задумываясь сказал: конечно может быть больше единицы и должно использоваться в общем порядке как при вычислении гибкости, так и при вычислении критического значения силы. Стал даже что-то говорить про уравнения для этого случая, я его остановил - пиво грелось Мне всегда бы было очень интересно свести этого человека с Разработчиком и послушать их со стороны. Подозреваю, что понял бы не много
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:22
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы не предполагают ....мне "по барабану"... экспертиза ..."нагнула".. Звонил... не задумываясь сказал...
А по сути есть что сказать?
Какое нахрен мю>1 при проверке на центральное сжатие шарнирно опертого эйлерова стержня?
Другими словами: нахрен умощнять стержень, если N не увеличен? Особенно когда уменьшен...
Ну совсем уже...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:23
#135
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто формула выдает мю для приведения этой СИСТЕМЫ к стержню Эйлера (через равноустойчивость).
Я думаю, что можно написать очень много разных формул, которые к чему то куда то приводят. Вопрос: зачем? Возможно не зря такой формулы не было в СНиПе? Они ни о чем и ни для чего.
Это раз. А второе. Вот та же формула но в ДБН (ввели таки ). Найдите разницу. А разница в отсутствии масюсинького пунктика о том, что мю должно юыть не меньше 1. И тут я согласен: с какого перепугу это мю в данном случае не может быть меньше 1? Защемили сильно - вот и меньше. Все это танцы с бубнами и, кстати, не факт, что сами формулы не содержат ошибки.
Но реальность есть реальность и от ты, Ильнур, просто как конструктор ее понимаешь, а вот IBZ почему то нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р.7.JPG
Просмотров: 44
Размер:	20.2 Кб
ID:	198337  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:27
#136
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


IBZ, возьмите в помощники всех ваших этих ваших с мехматовским образованием и скажите наконец какое мю будет у стержней вот такой схемы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
только один из наших объектов (я участия не принимал) экспертиза по поводу шарирно-опертой межэтажной стойки "нагнула" (в чем была абсолютно права) и они вынуждены были пересчитать
Без схемы фраза ни о чем.
А вам еще одна задача (вы же не ленивый, как я да? ): нарисуйте мне, пожалуйста РЕАЛЬНУЮ конструкцию, которая бы отображала схему, описываемую формулой И.3.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну совсем уже...
Вот именно. Когда непонимание реальной работы реальной конструкции прикрывается человеком ТАКОЙ квалификации, как вы, IBZ, какой-то формулой - это именно и есть "совсем уже".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю.JPG
Просмотров: 59
Размер:	24.4 Кб
ID:	198338  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.01.2018 в 13:32.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:35
#137
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Механизм из скрепленных между собой стержней будет двигаться во все стороны, но мю всех этих стержней будет равно 1.
Вот это гениально. Просто слов нет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:42
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я думаю, что можно написать очень много разных формул, которые к чему то куда то приводят. Вопрос: зачем?
Чтобы проверить СИСТЕМУ по наихудшему сценарию (прямой стержень при слабой пружине). Ну и при частичном защемлении - для проверки самого стержня.
Цитата:
Возможно не зря такой формулы не было в СНиПе?
Было наверно, только в Пособии.
Цитата:
Вот та же формула но в ДБН .. разница в отсутствии .. пунктика о том, что мю должно быть не меньше 1.
В нашем случае мю УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (>1). В силу податливости диагонали.
Думается, нужно было бы отделить пружины - защемление - это одно, а податливая линейная связь, порождающая другой тип потери устойчивости - другое.
Цитата:
не факт, что сами формулы не содержат ошибки.
Здесь ошибки не в формулах, а в их неправильной подаче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:49
#139
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы проверить СИСТЕМУ по наихудшему сценарию (прямой стержень при слабой пружине)
Ну ты сам себе противоречишь! Ну какой худший сценарий? Ну ты же сам ПРАВИЛЬНО написал: стержень может согнуться сам, а может просто улететь вбок потому, что слабая пружинка его удерживает сверху. Но и гнется и улетает вбок он при мю равном 1. Есть одна зацепка: чем больше сечение стержня, тем меньше при тех же всех остальных исходниках у него фиктивное Q. Тоесть типа уменьшается усилие на эту пружинку. Но это не дает ответа на вопросы и реально не помогает решить вопрос реального проектирования. Потому, что формула для фиктивного Q написана, как для стержней, уменьшающей расчетную длину. Подходит ли она для для закрепления верха стержня - неясно. Вот лучше бы IBZ на этот вопрос ответ попытался дать тогда бы релаьная польза была от темы: с какой силой воздействет центрально сжатый стержень на поддерживающую его сверху горизонтальную опору. Именно да, нужно было разделить
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
защемление - это одно, а податливая линейная связь, порождающая другой тип потери устойчивости - другое
Наверно к этому придет. Как-то вот к табл. И.2 взятой из Еврокода вроде как не возникает дурных вопросов.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при частичном защемлении - для проверки самого стержня.
При частичном защемлении (от вповорота) никаких вопросов и претензий не возникает.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.01.2018 в 13:56.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 13:57
#140
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Когда непонимание реальной работы реальной конструкции прикрывается человеком ТАКОЙ квалификации, как вы, IBZ, какой-то формулой - это именно и есть "совсем уже".
Интересно кто и когда выдал вам полномочия на оценку реальности работы. Мне вот, например, в экспертизах "выдавали" А ещё мне от души нравится "аргументы": "я не представляю" , "не может быть" и аналогичные - это, вроде, не про Вас, но все же ...

Еще раз абсолютно конкретный вопрос: для шарнирно-опертого стержня с податливыми концами получено по СНиП/ СП/ справочнику значение Мю > 1,0 - что с ним делать дальше ? Я вот говорю: использовать в обычном порядке. Такая трактовка полностью укладывается в нормы, в которых какой-либо особый порядок использования Мю в этом случае отсутствует напрочь. Ответьте уж кто-нибудь, наконец, без всяких там экивоков , а то дальше и спорить то не о чем.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17