| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.05.2012, 18:22 | #1 | |
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 36340
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Жесткий.
Сварочные швы, как всегда.... разложите момент и примите опорный уголок из расчета унификации по верхнему отрывающему усилию...и накладки от колонны... Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48. Причина: забыл союз "и" написать |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Приятно слышать умные слова...
Цитата:
Столик для восприятия сжимающего усилия по нижней накладке... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Торцевые швы помогут только на вертикальные усилия, если есть осевые усилия по трубе, то это бесполезно...
При таком креплении трубы, явная нехватка сварного шва по длине. Если предположить, что усилия в сечении трубы предельные, то на колонну таким узлом передается в лучшем случае половина. За счет столика может вертикальная составляющая пертечет... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
если эта труба является пространственной связью, тогда надо совершенно другое решение этого узла |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Цитата:
Согласен... Цитата:
Здесь не понял куда она перетечет? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56
|
Ну да ... теперь и понятно... точно ..не усмотрел ...перетечет на колонну...
Для жесткого узла он уж больно хорош... я никогда бы такой не запроектировал .. тут Школа чувствуется... Последний раз редактировалось ликург, 31.05.2012 в 21:48. |
|||
|
||||
Узел действительно неудачный! На эту трубу будет опираться витраж и сечение балки подобрано исходя из требований по деформациям (от с.веса витража балка должна прогнуться не более чем на 1/300 пролета и не более чем на 30мм.) В моем случае длина балки - 8м. и прогиб (точно не помню) - 24мм. По несущей способности балка используется на 30%. В общем, когда в скаде сделал узел жестким, получил опорный момент - 1.2т.с.*м. Опорная реакция от с.в. витража -0.9тс., опорная реакция от ветра - 0.3 тс. Еще витраж крепится с эксцентриситетом, и крутящий момент на опоре - 0.9тс. Силы не большие, поэтому и запроектировал такой узел. А сейчас терзают сомнения! Хочу поменять его на такой - см.вложения.
|
||||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
я бы вварил опорную площадку между полками двутавра, а не снаружи - это придаст доп. жесткость сечения. Узел делайте шарнирным - жестким при таких сечениях будет нецелесообразно, тем паче что использование профиля на 30% (непонятно зачем такой огромный запас). Можете трубу опереть на опорный столик между полками двутавра, а сверху уголком приварить конструктивно - вот и будет у Вас шарнирный узел.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Разница перемещений в 6мм вышла из-за изменения опирания узла?
В общем мне видится узел следующим - между полками двутавра привариваете уголок, чтобы плоскость опирания находилась в горизонте, а вторая его сторона уходила вних и была снаружи от стенки двутавра. Получите довольно надежное опирание по вертикальной силе и шарнирный узел. Если есть опасения, то можно использовать неравнополочный уголок с вариациями по сторонам. И трубу я бы поставил в серединку. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Узел примыкания балки к пилястру | alians | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.06.2011 09:56 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |