| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите выяснить причину трещин в кирпичной стене

Помогите выяснить причину трещин в кирпичной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2016, 20:01 #1
Помогите выяснить причину трещин в кирпичной стене
argo41
 
GB
 
GB
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 28

Всем привет. В небольшом помещении коттеджа (4,5х3м) строим хамам. 2 длинные и одна короткая стена- пол-кирпича. (Пустотелый, двойной.) Четвертая стена-фундаментная, жб.
Строители дома задолго до нашего заезда на объект отлили железобетонное сводчатое перекрытие хамама. Толщина его 15-18 см. Ну отлили и отлили- не наше это дело. Наше- утеплить, отопить, отделать хамам. Проблемы начались после того как мы начали наносить на стены марокканскую штукатурку Таделакт (это типа венецианки). Эта известковая штука трескалась на третий день после нанесения. Грешили на меня, мол неправильно делаем, на саму штукатурку- мол старая, на утеплитель, мол армирующий слой слабый-все перепробовали, исправил - три раза подряд-все равно трескается.Ну и заподозрил я этот купол железобетонный. полез смотреть что там.
А там это:
сам свод не опирается на эти полукирпичные стены. Он висит на трех швеллерах где то 180х60 мм сечения, прокинутых от одной длинной стены к другой с интервалом в 1 метр. на перекинутых через эти швеллера стальных прутках толщ. 10-15 мм., замурованных концами в бетон свода- см. фото. Никакой распределяющей нагрузку детали под швеллерами нет. Они тупо замурованы в кирпичную стену, дырки оштукатурены.
Под самими швеллерами кирпич целый 4-5 рядов. Ниже- уже не видно там отделка с обоих сторон.
Вопрос такой: Могли ли трещины в стене появится ниже точки прилагаемой нагрузки? Если стена оштукатурена 2-3 см. армированной сеткой штукатуркой- будет ли трещина в самой штукатурке или придется долбить до кирпича все?
если плита ЖБ объемом 2 м3 и весом 5 тонн просто висит на подвижных хомутах- могут ли возникнуть горизонтальные усилия на стену, приводящие к расстрескиванию декоративного покрытия? Ниже-схема и фото беды.
Как обосновать заказчику появление трещин от неправильной нагрузки на кирпичную стену а не от качества выполненных работ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 140
Размер:	134.7 Кб
ID:	167160  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 155
Размер:	165.2 Кб
ID:	167161  


Последний раз редактировалось argo41, 20.03.2016 в 02:31. Причина: изменение названия
Просмотров: 2062
 
Непрочитано 19.03.2016, 20:56
#2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Фото трещин и пирог стены давай))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 02:16
#3
argo41

GB
 
Регистрация: 30.09.2006
GB
Сообщений: 28
<phrase 1= Отправить сообщение для argo41 с помощью AIM Отправить сообщение для argo41 с помощью Yahoo Отправить сообщение для argo41 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Фото трещин и пирог стены давай))
Пирог стены такой:
Стена 120 мм кирпича, штукатурка 10 мм, еще штукатурка10-30 мм, для выравнивания стен-по металл. сетке, потом пенополистирольные армированные плиты 50 мм,(сажаем на клей для пенополистирола+дюбель-саморез через шайбу для плотного контакта. потом армирование стекловолоконной сеткой 5х5 мм фасадная, плиточным клеем К-80- на некоторыхстенах (как на фото) сухая смесь с плиточным клеем 1:1 до 6 мм.-трещины четко видны на смоченной поверхности-под ней кстати четко видны горизонтальные швы-это от панелей пенополистирола 2500х600 мм, уложенных горизонтально.-Далее 3 слоя декоративки: Грунтовка, основа, цветной слой.
Ниже фото смоченной стены без отделки (проявляются трещины) следующая треснувшая декоративная штукатурка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151221_112441.jpg
Просмотров: 91
Размер:	82.2 Кб
ID:	167180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160315_112435.jpg
Просмотров: 85
Размер:	501.0 Кб
ID:	167181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160215_174043.jpg
Просмотров: 100
Размер:	146.2 Кб
ID:	167182  
argo41 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите выяснить причину трещин в кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14