Какой должен быть эвакуационный путь со второго этажа двухэтажного гостиничного домика?
AndrVAl
 
Ведущий инженер
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 9

Здравствуйте! Проектируем двухэтажные гостиничные домики (класс функциональной пож.опастности Ф1.2). На первом и втором этаже разные номера.
Может ли быть эвакуационный выход со второго этажа один, и к тому же еще через лестницу 3-го типа (то есть открытую)?
Просмотров: 1612
 
Непрочитано 27.07.2016, 12:45
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


5.3.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

5.3.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц.

5.3.17. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) 70 – для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 – для зданий III степени огнестойкости; 30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней – не менее 0,2 м.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 13:03
#3
AndrVAl

Ведущий инженер
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 9


Наш район 2В. Со вторым третьим выходом все ясно. А вот по пункту 5.3.12. "при оборудовании выхода на лестничную клетку". То есть выход должен быть обязательно на лестничную клетку (то есть лестницу 1-го типа), а не на лестницу третьего типа (открытую) или даже второго (открытую внутри здания). Или тут имеется ввиду, что если выход на лестничную клетку то его просто дверьми надо 2-типа оборудовать.
AndrVAl вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 13:28
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


Можно по лестнице 2-го типа эвакуироваться
4.4.14. В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
5.3.16. Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым лестницам
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 13:48
#5
AndrVAl

Ведущий инженер
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 9


А если огнестойкость III или IV то всё таки значит на лестничные клетки значит в соответствии с п.5.3.12?
AndrVAl вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 14:01
#6
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


да
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 14:08
#7
AndrVAl

Ведущий инженер
 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 9


Спасибо за ответы
AndrVAl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой должен быть эвакуационный путь со второго этажа двухэтажного гостиничного домика?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой должен быть уклон к ливневым решеткам? со скольки сторон? iowa Прочее. Архитектура и строительство 0 02.02.2016 15:35
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? nataliafox Архитектура 7 21.10.2014 14:15
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы Романов85 Прочее. Архитектура и строительство 3 13.04.2013 11:28
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26