Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Получил проект. Краснодар, 18-этажное многоквартирное жилое здание. В лифтовом холле, при выходе на переходной балкон, была ниша для стояков отопления. При корректировке попросили расширить ее и сделать помещение для гребенок отопления и воды, а так же расположить там счетчики.
Но когда предоставили проектировщикам этот вариант, то они сказали, что должна быть противопожарная дверь.
Вопрос можно ли так делать вообще и необходимо поставить противопожарную дверь? Либо никаких мероприятий необходимо выполнять?
Уточнить норму у проектировщиков не удается, но обосновать надо.
Помогите, чем сможете, пожалуйста. Вот изображение моей ситуации.
https://drive.google.com/open?id=1Vm...ajXhD9Doxu-67h
Просмотров: 3644
 
Непрочитано 22.02.2018, 14:44
1 | #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


ГОСТ Р 53296-2009 п.5.2.4 "Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа по [1] в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·10 м/кг."
Если лифтовой холл предусмотрен как зона безопасности, то на основании требований п.5.2.29 СП59.13330.2012 двери 1-го типа.

----- добавлено через ~2 мин. -----
П.с. У Ваших коллег еще по отсутствию окон в лестничной клетке залет (5.4.16 СП2.13130.2012)
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 15:08
#3
bender_log

архитектор
 
Регистрация: 07.11.2010
г. Краснодар
Сообщений: 29


На счет окон поднимал тему, но там бесполезно. Указал на СП 14.13330.2014, п.9.1.1 и на СП 2.13130.2012, п.5.4.16 в ответ - "эту проблему мы решим"((
На сколько я понимаю, зону безопасности для МГН не предусматривали. То есть двери EI30. Правильно?
bender_log вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 15:27
#4
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
"эту проблему мы решим"((
Offtop: Эх, если бы мне платили по рублю каждый раз, когда я слышу эту фразу.... No pasaran!
Цитата:
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
То есть двери EI30. Правильно?
EIS30
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 15:42
#5
bender_log

архитектор
 
Регистрация: 07.11.2010
г. Краснодар
Сообщений: 29


EIS30. Понял. Тогда дополнительный вопрос. А что мне делать с тем, что ГОСТ Р 53296-2009 не входит в перечень обязательных норм? Пытаюсь найти этот пункт в СП, но пока безуспешно.
bender_log вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 15:51
1 | #6
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
А что мне делать с тем, что ГОСТ Р 53296-2009 не входит в перечень обязательных норм?
Это другая история с добровольностью. Этот ГОСТ входит в добровольный перечень к ФЗ-123, а не ФЗ-384. К нему вообще нет обязательных перечней - все исключительно по любви. См. ст.6 ФЗ-123:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Не хотят захочет заказчик выполнять добровольно - пусть заказывает риски (если в рисках смогут снять такой вопрос, иначе СТУ) + повторная экспертиза. Дешевле дверка обойдется
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 16:15
#7
bender_log

архитектор
 
Регистрация: 07.11.2010
г. Краснодар
Сообщений: 29


Спасибо большое за развернутый ответ.
Кстати, СП 59.13330.2012 обновилось до СП 59.13330.2016 и п.5.2.29 заменен на п 6.2.27, если я правильно понял. И там появились некоторые послабления.
bender_log вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 16:46
#8
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
Спасибо большое за развернутый ответ.
Кстати, СП 59.13330.2012 обновилось до СП 59.13330.2016 и п.5.2.29 заменен на п 6.2.27, если я правильно понял. И там появились некоторые послабления.
СП обновили, а перечень 1521 еще не успели. Редакция 2016 года применяется в части не противоречайщей обязательным требованиям из редакции 2012 года. Применение двери EI30(2016) вместо EI60 (2012) - противоречие обязательному требованию
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 18:34
#9
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


bender_log, просьба изменить название темы "Помещение в лифтовом холле" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 20:18
#10
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


рассматривайте это как помещения категории В4 или Д, т.е. выгораживать противопожарными преградами не требуется
Асашай вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помещение в лифтовом холле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли выход из уборной эвакуационным? Vitruvio Архитектура 115 26.12.2018 16:47
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Двери в помещение кассы предприятия и в помещение хранения оружия Mic Архитектура 3 11.07.2012 11:43
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56