| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в железобетоне - нормально?

Сквозная трещина в железобетоне - нормально?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2018, 14:12 #1
Сквозная трещина в железобетоне - нормально?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081

Принесли акт осмотра железобетонной плиты перекрытия толщиной 230 мм, залитой 2 года назад (дом сдается сейчас).
Трещина длиной 4 метра, шириной раскрытия 0,25 мм. Глубину трещины измеряли ультразвуковым методом ("Пульсар"), результат - сквозная.
Снизу следы протечек.
Верхняя поверхность закрыта стяжкой, на стяжке трещин нет.
В целом, обычная трещина, смущает только, что сквозная
Варианты:
1. затереть
2. испытать
3. наблюдать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина.jpg
Просмотров: 1012
Размер:	119.3 Кб
ID:	207123  

Просмотров: 12035
 
Непрочитано 16.10.2018, 14:26
#2
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


На рабочий шов похоже.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 14:29
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Варианты:
1. затереть
2. испытать
3. наблюдать
4. Проверить расчёты. Испытать бетон. Усилить
0,25 только под собственным весом это мне не нравится. Да ещё и с высолами какими-то...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вообще где трещина больше видна? Снизу плиты или сверху?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 14:45
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вообще где трещина больше видна? Снизу плиты или сверху?
трещина видна только снизу плиты, сверху закрыта стяжкой.
по расчету все нормально, армирования достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 15:36
1 | #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Судя по расположению трещины силовые. И #1 и ##2,3.
Если по расчету всё проходит, то вряд ли от собственного веса, даже если бетон низкого качества.
Скорее уж чего-то временно складировали в пролете или подпирали верхний ярус.
Я сторонник испытания, хотя ни разу не доводилось в этом участвовать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... могли опалубку рано снять
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 15:59
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


еще не факт, что арматуры достаточно. трещины в местах нижнего момента,
совпадение? не думаю

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Скорее уж чего-то временно складировали в пролете или подпирали верхний ярус.
и что, пластическая деформация нижней арматуры произошла, что трещина не закрылась? вряд ли.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 17:52
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


TNemo, ну смотря как загрузили)))
Неизвестных много, в условиях этой неопределенности говорить о достоверности поверочных расчетов не приходится.
Это оправдывает натурные испытания, для оценки раскрытия трещин от доп нагрузки.
Можно и шурфить, отбирать керны, но это будет в зоне максимальной нагрузки (именно там добор), да и зоны вскрытия большие.
Первоначально конечно проще всего проверить бетон. Желательно прямыми испытаниями кернов или отколом.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 20:40
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Да я вот подумал, что бетон ничего не скажет... Много от класса бетона трещиностойкость зависит? Нет ведь... Важнее сечение и арматура. Толщину плиты ещё можно определить (например, банально просверлив сквозное отверстие в несколько миллиметров) А вот как проверить там арматуру (количество и качество) не расковыривая большую зону, я не знаю.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 20:55
#9
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


На каком этаже плита? И сколько таких (именно таких) плит в здании? (Если есть другие - как они себя повели?)
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 22:37
#10
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Какие ответы вы хотите получить предоставив на обозрение такую херню. Полное неуважение к людям. Вы ему помогите - но зрение портите сами. Ни фото, ни чертежей. Ничего.
Если хотите ответ по вашей ксерокопии - завалится. А вообще купите себе новый прибор. А заодно учебник по ЖБК. Как в плите может быть сквозная трещина. Она что у вас растянута.
redal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 07:19
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
На каком этаже плита? И сколько таких (именно таких) плит в здании?
плита над 1 этажом 2-этажного пристроя к 5-этажному зданию строилось все одновременно.
над 2 этажом плита балочная, проблем не имеет.
Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
но зрение портите сами
вроде никто не жаловался, по картинке разве что пролетов не видно (красная трещина в квадрате 4х6,4 м), расположение опор понятно, что надо-то? Армирование выложить?
так я не спрашивал, достаточно ли армирования. Вопрос в заголовке, читаем еще раз внимательно.
Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
купите себе новый прибор
вообще, у меня есть подозрения, что с результатом измерения может быть лажа, трещина шириной раскрытия 0,25 мм и глубиной 230 мм - с трудом верится.
Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Как в плите может быть сквозная трещина
но в целом такое возможно, естественно, не на всей длине трещины она сквозная, но на каких-то участках допускаю...
redal, кроме бла-бла есть дельные мысли?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 07:54
1 | #12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Есть возможность измерить "деформации" - разность отметок низа плиты в районе трещины и на опорах в этом помещении? Эта косвенная информация может дать более общую картину.
Вообще сквозные трещины в перекрытиях в моей практике встречались.
Если обнаруживали на стадии возведения (без отклонений от проекта), то проводили "испытание" нагружением строительными материалами и как правило все заканчивалось простым лечением ремонтным составом. Т.е. сквозные трещины появлялись от усадки бетона.
Если обнаруживали во время эксплуатации при обследовании, то обязательно вскрытия для определения армирования и узлов опирания, определение класса бетона, расчет. Как правило требовалось усиление.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 08:00
#13
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Еще раз почитайте основы ЖБК - теоретически сквозная трещина не возможна в плите. Ну только если она уже не лежит на земле
И да, поменьше задавайте вопросов - попробуйте думать своей головой...
redal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 08:21
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
теоретически сквозная трещина не возможна в плите
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 08:38
1 | #15
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Мысли вслух. Если предположить низкое качество СМР - сначала появилась трещина от усадки сверху, а затем после преждевременной распалубки - силовая снизу. Они могут и не совпадать, но быть близкими друг к другу. Итого прибор показывает сквозную трещину, сплошность-то нарушена. Но с точки зрения работы жбк - ничего страшного, просто залечить.
Согласен с Ильей - измерить деформации плиты, убедиться в наличии проектного армирования - и если все норм, то залечить трещину и забыть.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 09:46
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Мысли вслух
в сжатой зоне при нагрузке трещина должна закрыться, не?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 09:48
1 | #17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
теоретически сквозная трещина не возможна в плите.
Да ладно! Плиту невозможно сломать? Попробуйте думать своей головой. Внизу 0,25, а через 10 сантиметров трещины уже нет?
Ладно бы ещё написал "трещина с одинаковым раскрытием по глубине невозможна", я бы согласился, но про одинаковое раскрытие никто не говорит.

mainevent100, не достаточный, но зато простой способ получить дополнительную информацию к размышлению. Найдите рейку длинной метров 3-5 и приложите поперёк трещины. Так вы узнаете прогиб плиты в этом месте. Сравните это с прогибом в других
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 09:55
#18
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Еще раз для одаренных - сквозная трещина возможна только в растянутом элементе. В сжатом - это разрушение элемента.
По поводу усадочных - они по одиночке не появляются. Исключаем.
redal вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 09:59
#19
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Вероятнее всего в основании деформируемый грунт, а трещина появилась из-за разницы осадок (если это 1 этаж).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 10:02
#20
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


mainevent100, да вы издеваетесь, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86618. Склероз штука полезная.
redal вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в железобетоне - нормально?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Трещина на стене лоджии Saratovss Обследование зданий и сооружений 9 01.07.2013 21:24
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52