| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.04.2016, 03:10 | #1 | |
Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 8098
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Буронабивные сваи с ростверком из монолита. Чоб не пучило в дырку для сваи устанавливай опалубку конус из тонкой оцинковки до отметки промерзания
Пеноблок г-но, если упруцца сделай в пеноблоке штрабы под монолитные стойки и пояс по ним, чтоб схема стала каркасной |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Если подвала нет, то фундаментная плита не целесообразна.
Под 2х этажное здание, делал бы ленту на всю глубину промерзания по подушке из песка. Если не знаете о ситуации с грунтовыми водами - делайте гидроизоляцию. Ленту делал бы относительно жесткой, чтобы нивелировала неравномерность осадок.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 19
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Я тоже склоняюсь к ленточному. Но у нас в Амурской обл. промерзает грунт до 2,5м. (плюс-минут 10см), на всю глубину заглублять очень дорого. Такой вопрос: А если сделать траншею под стенами будущего здания 1-1,5м и засыпать ее крупным песком, и по этому песку уже заливать ростверк без буронабивных свай, будет ли это грамотно? Заливать буронабивные сваи не знаю грунтовых вод считаю несколько рискованным действием, да и пучение опять же... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
1. Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке + засыпка пазух непучинистым грунтом + дренаж
2. Буронабивные сваи ниже глубины промерзания на 1-1,5 метра + висячий ростверк А вообще конечно без геологии проектировать фундамент... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Цитата:
А вообще, если принять нормативную глубину промерзания 3 м. То расчетная глубина с учетом Kh будет в пределах 1,5-1,8 м. Вот на эту цифру и надо ориентироваться. И про дренаж тут правильно советовали. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Вар.1: буронабивные сваи (длиной, конечно, больше глубины промерзания; оцинковка и рубероид - полный бред) + монолитный ленточный ростверк.
Вар.2: монолитная лента на естественном основании. От пучения или или утеплять отмостку пеноплэксом, чтобы исключить промерзание грунтов под домом и, как следствие, их пучение |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 19
|
Спасибо всем за ответы. Остановлюсь на варианте ленточного фундамента с заглублением траншеи на 1,5м и засыпкой крупным песком. Буронабивные побаиваюсь из-за касательных сил. Здание легкое для свай а какой там грунт и уровень грунтовых вод не известен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Когда на конус делаешь оцинковкой касательные силы ваще не возникают) можешь посмотреть буронабивные сваи с уширением (типа тисэ) тока механизированным способом, руками устанут)
А на траншейный фунд силы пучения не подействуют?))) Последний раз редактировалось крокодил, 18.04.2016 в 08:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 19
|
Идея понятна, конус своей формой не даст выйти сваи на верх. В таком случае тогда и оцинковка не нужна в принципе, но трудоемкость этой технологии возрастает по сравнению с лентой. На траншейный конечно тоже будут воздействовать силы пучения, но если траншею заглубить на 1,5-2м и засыпать крупным песком, то думаю эти силы можно будет свести к минимуму.
|
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 19
|
Здание 8х8м с центральной несущей стеной
Свай, с шагом 2м получается 19 штук, берем сваи диаметром 300мм 19шт*2,36(площадь боковой поверхности одной сваи) = 44,9м2 Берем ленточный шириной 0,4м. Общая длина ленты = 37,7м * 0,4 = 15,08м2 ----- добавлено через 31 сек. ----- глубина промерзания 2,5м в нашем регионе ----- добавлено через ~3 ч. ----- не стыковочка |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Пройти глубину промерзания, обратная засыпка непучинистым грунтом, отмостка минимум 1м, внизу фундамента перекрестная монолитная лента, сверху блоков монолитный пояс(в уровне отм.0.000,если полы по грунту или под перекрытием цоколя) и все ок, никакие силы не страшны зуб даю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
лучше бы вместо зуба миллион дал на все это:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 | kisch_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.03.2011 14:36 |
Помогите проверить выбранный тип фундамента! | lady_sumerki | Основания и фундаменты | 9 | 08.05.2007 11:56 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |