Непрочитано 04.08.2016, 17:21 #1
Возможны ли 3 входа в тамбур-шлюз отделяющий помещение категории Б.
Taurustau
 
инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73

Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Является ли нарушением действующих норм выход в тамбур-шлюз, для помещения категории Б, из 2 помещений (коридора и помещения категории В). Условную планировку прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 1.JPG
Просмотров: 197
Размер:	33.7 Кб
ID:	174340  

Просмотров: 3791
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:43
#2
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


№123-ФЗ 10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от
помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых
холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором
воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных
помещений категорий А и Б не допускается.
11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных
преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или
противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных
преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует
предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению
распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения.

СП 1.13130.2009 часть9 Производственные и складские здания,
сооружения и помещения (класс Ф5) 9.2.2 Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны включать
участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б.


Цитата:
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Является ли нарушением действующих норм
раньше с этим не сталкивался, но, насколько я понимаю из норм, так делать нельзя.
Да, а может Вам оставить только 1 выход из помещения В- в коридор (с противопожарной дверью)? Изучите этот вопрос
МаксКад вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 14:03
#3
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


МаксКад, поясните пожалуйста Вашу позицию
Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
но, насколько я понимаю из норм, так делать нельзя.
исходя из чего нельзя?
А про эвакуации через тамбур-шлюз, так её нет, эвакуация из помещения категории "в" через отдельную дверь в коридор.
Помимо обеспечения эвакуации не через тамбур шлюз, дверь между коридором и помещением категории "в" обеспечивает технологический поток направленный в одном направлении. Из коридора в помещение категории "в", обработка сырья и отправка в помещение категории "б", другим выходом через тамбур-шлюз.
Taurustau вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 15:35
#4
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
А про эвакуации через тамбур-шлюз, так её нет, эвакуация из помещения категории "в" через отдельную дверь в коридор.
Ну если это не эвакуационный выход, то почему бы и нет. Во всяком случае, я других ограничений не нашёл
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможны ли 3 входа в тамбур-шлюз отделяющий помещение категории Б.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба) Ротвейлер Пожарная безопасность 1 30.03.2016 12:27
Чем отделять помещение категории "Б" от помещений других категорий liik Архитектура 4 21.02.2015 07:00