| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас.

Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2011, 11:18 #1
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас.
Якорь
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32

Здравствуйте, товарищи!
Имеется монолитный железобетонный рамный каркас. Фундаменты столбчатые монолитные. Ввиду неровности рельефа и неравномерности заложения несущего слоя грунта приходится часть фундаментов закладывать на глубину 1,45 м, а часть на 2,45 м. По заданию подвал не требуется (да и прогнозируемый УГВ на 0,000).
В книжках по ЖБ написано, что возможно вести расчет каркаса и фундамента отдельно (про рекомендации учета совместной работы ОФЗ в курсе): на уровне обреза фундамента жестко защемляем колонны и вперед - пропорционально жесткостям определяем усилия в элементах рам каркаса.
А если у меня столбчатый фундамент с высоким подколонником, его высота 2,45-0,6=1,85 м, сечение 600х600, отметка пола на 50 мм выше отм. подколонника - т.е. он в грунте. Колонны 400х400, высота колонн 1-го этажа 3,9 м.
Вопрос:
Будет ли корректно в расчетной схеме защемлять колонны на уровне верха подколонника? Или же нужно защемлять колонны на уровне плитной части фундамента?
Просмотров: 4176
 
Непрочитано 20.01.2011, 11:24
#2
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Защемляйте на уровне обреза. Жесткость заделки будет обеспечена, поскольку вокруг фундамента будет уплотненный грунт. Да и вообще если при расчете рам брать высоту колонн + высоту стаканов, то можно и податливость основания учесть... Но при жесткой заделке по обрезу у вас, в запас прочности, моменты в колонне будут больше, чем с учетом податливости основания.
p.s. если есть сомнения поиграйтесь с разной высотой стоек в раме и посмотрите отличия по распределению усилий...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 12:01
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
...Будет ли корректно в расчетной схеме защемлять колонны на уровне верха подколонника?....
Да, корректно.
Например если считать защемление в уровне низа фундамента, то мысленно представь деформированную расчетную схему рамы например от ветра. Внизу в уровне подошвы увидишь заделку а в уровне пола у тебя будет горизонтальное смещение колонны относительно незагруженного положения рамы. Но этого быть не может, так как там у тебя монолитный пол и он не позволит сместиться колонне по горизонтали. Если есть желание то можешь посчитать от низа фундамента, но это будет "в запас"
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 22:17
#4
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если есть желание то можешь посчитать от низа фундамента, но это будет "в запас"
это без учета податливости основания?
И если учесть податливость основания-т.е.задать С1 под плитой моделирующей подошву столб.фундамента, защемить по x,y, то нужно ли защемлять узлы плиты от поворота ux, uy?
Казбек вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1 stud.Ivan Железобетонные конструкции 4 21.10.2010 06:43
Столбчатый фундамент - объединен в ленту, возможно ли это? ЛЕХАXXX Основания и фундаменты 2 27.02.2010 12:02
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21