Веранда детского сада нормируется ли по классу пожарной опасности и степени огнестойкости?
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378
|
||
Просмотров: 4509
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Если это пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных учреждений, то их следует проектировать
той же степени огнестойкости и того же класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания. (6.7.14 СП2.13130-2012) Если это отдельно стоящие здания/сооружения, то расстояние между ними по таблице 11 ФЗ №123 от 22.07.08 - 15 метров для С2/С3 и степени IV/V Про светопрозрачные кровли, видимо, до сего момента не догадывался разработчик СанПин 2.4.1.2660-10, но можно общими положения воспользоваться: 4.12. Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений необходимо предусмотреть солнцезащиту ... п 3.9.2. .... с обеспечением проветривания веранд. Веранда, по моему мнению, должна вентилироваться, а тут как бы банька будет |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Народ, вас не спрашивают про нормы по расстояниям между зданиями. Вас спрашивают по нромам на КЛАСС ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ, а не размеры между сооружениями.
Автору темы: узнайте у производителя степень горючести материала. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Ну взял бы на себя миссию и ответил бы от имени Народа.
А вообще это сооружения с ненормируемой степенью огнестойкости, и классом конструктивной пожарной опасности, при условии, что указанные в таблице противопожарные разрывы соблюдаются. Если же нет соблюдения указанных расстояний, то нужно уже повышать класс конструктивной пожарной опасности и/или степень огнестойкости. Не скажу за все сады/веранды, но часто видел как юные исследователи старшего школьного возраста собираются вечером в таких вот сооружениях и проверяют их на огнестойкость зажигалками и тушением сигарет, так, что вид у них скоро будет не презентабельный - вандализм знаете ли. Но один плюс - они все на сквозь видны и там сильно то не спрячешься |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить степень огнестойкости конструкции,зная характеристики пожарной опасности??? | Diанна | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 14.02.2013 21:02 |
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? | GIP | Архитектура | 4 | 31.10.2012 17:02 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.10.2011 05:44 |