19.02.2012, 11:39 | #1 | |
Укладка профнастила в два и три слоя.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 40711
|
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Хорошо, Mikka. Подскажите, где можно найти формулы для правильного и точного подсчета момента сопротивления, момента инерции профнастила. Подсчитаем, разберемся, чтобы вопросов не было. К тому же, судя по вашему посту, вы это считали. Не могли бы поделиться расчетами, если не жалко? Сразу все встанет на свои места!
__________________
Хочу все знать! |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
смысл то конечно в этом есть, но это нечистое решение... вы сравнивали по цене - дешевле чаще прогоны или два слоя профнастила? ...а построиить в конструкторе сечений (или как там этот модуль наз-ся для тонкостенных эл-ов?) не пробовали? ..а формулы из сопромата... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Бывает! Я тоже каждый день что-то новое узнаю. Не всегда получается кинуть дополнительные прогоны.
В данный момент меня интересует не цена, и именно конструктив. Построить не пробовал. Достаточно муторно это, хотя можно попробовать, проверить. Если вы говорите про сопроматовские формулы, то тут еще дольше получится. Я думаю, есть где-нибудь какой нибудь справочник, по которому можно поскорее вычислить данные величины. Здесь уже люди писали, что пробовали вычислять характеристики. Попробуем подождать что они скажут!):
__________________
Хочу все знать! |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
А не проще подобрать проф настил для соответствующего пролета и нагрузок, чем ставить двойной. (Странно как то??)
Цитата:
Не согласен с вами ВСЕГДА получается кинуть дополнительный прогон ВСЕГДА и без сто грамм |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
обычно так получается в зоне снеговых мешков в беспрогонной кровле, с несущим профнастилом.
Раньше вариант был один. Укладывать профлист в 1,5-2 слоя. В настоящее время есть еще один вариант. Брать профлист Н153. Он уже имеется в достаточном количестве на рынке. И идет толщиной до 1,5мм. так же можно использовать 2х пролетную схему и уменьшать шаг стропильных конструкций.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193
|
Автор! Узнай где не проходит профнастил у тебя: в пролете между опорами или в месте опирания. Как он работает? как однопролетный? или многопролетный? Если не проходит по смятию в местах опирания то тут есть вариант уложить в 2 слоя в этом месте.Если не проходит в пролете по прочности или деформациям то увы лучше заложить по-слоновей, чем в 2 слоя лепить.
__________________
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
это просто фермы с равномерно-распределенной нагрузкой. Верхний пояс с учетом узловых моментов.
__________________
куплю справку |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Утеплитель в два слоя возможно ли? | zebs | Архитектура | 10 | 23.06.2011 17:54 |
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... | воин теней | Железобетонные конструкции | 23 | 19.05.2010 20:50 |
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... | Redj-ЭС | AutoCAD | 14 | 21.01.2010 12:56 |
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) | Переводчик | AutoCAD | 15 | 23.09.2005 19:38 |