| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.12.2012, 09:46 | 16 | | #1 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 54339
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Журнал "Бетон и железобетон" 2011 №1
Ю.В. Краснощёков, д-р техн. наук, A.A. Kомлев, асп. (Сибирская государственная авто-мобильно-дорожная академия) Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.02.2013 в 20:55. |
|||
|
||||
Сам пока не читал. Не вся информация относится напрямую к продавливанию, но, думаю, кому-нибудь пригодится.
- Dan Vasile Bompa "Behaviour of column - flat slab connections" Doctorate thesis abstract; - Dan Vasile Bompa, Traian One "Failure analysis of symmetric flat slab - column connections with shear reinforcement"; - Hua Li, Nan Guo, Yiying Lin "Calculation of slab - column middle connection under combined shear and unbalanced moment"; - Recommendations for Design of Slab - Column Connections in Monolithic reinforced Concrete Structures; - Omar M. Ben-Sasi "Tests of interior slab - column connections transferring shear force and moment"; - R/C flat slab - column connections: Analytical modelling
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Арматура против продавливания перекрытий Jordahl (PDF в архиве с сайта http://psk-holding.ru).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Вот еще Халфен Деха из этой оперы.
1) Один минус - рассчитывая по нашим нормам нужно уменьшать шаг для выполнения конструктивных требований... либо... 2) Второй минус наши ребята не готовы это покупать, поэтому адаптированный вариант варят на стройке.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.03.2013 в 10:20. Причина: вложение |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Offtop: представитель халфена был у меня в офисе буквально в четверг. Оставил кучу каталогов и готов привезти ещё, если что-то заинтересует более подробно
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Offtop:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
вроде существует какое-то письмо ниижба, что если в сечение введена жёсткая арматура, то продавливание надо считать от нового контура, а старый можно не проверять. или я что-то путаю?
|
|||
|
||||
swell{d}, нет, есть небольшая теория по этому вопросу в научно-техническом отчете Залесова в конце, но примера я пока нигде не видел. Хотя может содержание вашего письма недалеко от истины, потому как в моих коленочных расчетах даже малый швеллер давал дикое увеличение по несущей способности на продавливание. Потому и ищу чтобы что-то сопоставить.
avrubtsov, спасибо, сейчас посмотрю. |
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ 2009 Цитата:
Раздел 6. Стр.45. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.03.2013 в 11:05. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В шапке темы.
Всё равно спасибо. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27
|
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, где в этом море литературы можно найти пример или методику расчета плит(монолитный участок и пустотка при опирании на жб ригель) на продавливание от сосредоточенной нагрузки согласно 8.4.2 СП Нагрузки и воздействия. Т.е. нагрузку, приложенную на две квадратные площадки стороной 100 мм, расположенные на расстоянии 1.8м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении. Наверно это нагрузка от домкратов.
Последний раз редактировалось artemship, 06.05.2013 в 09:39. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 31.05.2013 в 21:47. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? | Слава74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2010 07:37 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |