| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита?

Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2017, 17:52 #1
Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

На кровле здания имеется рекламный щит приподнятый над поверхностью кровли на 1 м, высота самого щита 2 м.
Вопросы:
  1. Будет ли снеговой мешок от такого щита?
  2. Если не будет, то при каком минимальном просвете между кровлей и щитом начнёт образовываться мешок?
Просмотров: 4686
 
Непрочитано 24.08.2017, 18:46
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


СТУ
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 19:14
#3
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


1.Будет. Зазор засыпет и получится возвышенность в 3 м
kapitelinet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 20:18
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Зазор засыпет
- а если выше поднять?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 20:59
1 | #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Мда...
Цитата:
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж
Цитата:
Чертёж - язык инженера
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 24.08.2017, 21:13
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Скорее всего, мешка не будет. Но 100% гарантии в данном случае никто не даст, поэтому работа инженера - учесть в расчете то, что может случиться даже с небольшой долей вероятности...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 19:00
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот картинка будущего щита на кровле. Полагаю, мешка здесь не будет.
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (18.9 Кб, 66 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 11:52
#8
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Вот так будет
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег.jpg
Просмотров: 94
Размер:	100.1 Кб
ID:	193926
RicoSand вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 12:43
| 1 #9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


а почему мешок только 3 метра высотой? надо было уж все 4,5 рисовать ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег.jpg
Просмотров: 41
Размер:	114.8 Кб
ID:	193936  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 13:23
#10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Мешок в любом случае будет, только не от рекламного щита, а от парапета. Учитывайте мешок от парапета по всему периметру здания и все.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 13:36
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Мешок в любом случае будет, только не от рекламного щита, а от парапета
- для 4 снега от такого парапета мешка не будет.

Цитата:
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Вот так будет
Снег.jpg
- ого, что-то подобного под рекламными щитами не наблюдал .

----- добавлено через ~11 мин. -----
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 15:44
#12
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ого, что-то подобного под рекламными щитами не наблюдал .
И я. Только под "наземными щитами" нет парапетов по периметру кровли =)))


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а почему мешок только 3 метра высотой? надо было уж все 4,5 рисовать ))
А угол естественного откоса? =))
RicoSand вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2017, 15:48
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
под "наземными щитами" нет парапетов
- там просвет 2 м, сам парапет не даст мешка.

----- добавлено через ~15 ч. -----
В каких-нибудь еврокодах подобные случай не рассматриваются?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Проектирование рекламного щита в виде треугольной призмы propovednic Прочее. Архитектура и строительство 14 11.12.2017 18:52
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
Пример расчета рекламного щита 200 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 05.03.2010 16:42
нужна помощь! ВЕСТ и снеговой мешок! студент Прочее. Программное обеспечение 36 10.09.2008 15:48