Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 11282
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
СП 23-101-2004
9.1.2 ... При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом: а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются; |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- да. Только как-то по особому считать надо, т.к. с ее ростом (на память больше 2 см) ее эффективность не расчет |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Здравствуйте!
Чтобы не создавать дополнительную тему, напишу здесь. Подскажите обязательно ли устраивать венззазор в трехслойных стенах (блок+минвата+керамический кирпич)? На сколько я понимаю, то в утеплителе будет конденсироваться вода и без зазора она будет там накапливаться со всеми вытекающими.... В трехслойных стенах с утеплителем из ЭППС такой проблемы нет и зазор там, на мой взгляд и не нужен. Подскажите дилетанту, что нам об этом говорят нормы? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2017
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Просто есть на руках проект, где имеется только рихтовочный зазор 15 мм, совершенно без всяких отверстий в кирпичной кладкки для вентиляции.... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
У меня по результатам расчета получается, что возможно выпадение конденсата в стене. При этом по расчету на сопротивление теплопередаче стена проходит. Но есть только одно но, мы же учитываем сопротивление сухой ваты, а она всю зиму будет накапливать воду/лед....... И вообще сможет она за теплый период года высохнуть при отсутствии вентзазоров?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Место строительства - Краснодарский край, г. Кореновск (между Тихорецком и Краснодаром).
Стена : 250 мм кремзитобетон + Минвата (технониколь техноблок стандарт) 70 мм + невентилируемый (рихтовочный) зазор 15 мм + пустотелый керамический кирпич 120 мм |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Все-таки уточняю о расчете термического сопротивления стен с воздушными прослойками.
1. Невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки учитываются при расчете сопротивления. Величина сопротивления замкнутых ВП принимается по таблице Е.1 СП 50. Такая прослойка всегда увеличивает общее сопротивление. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются при расчете тепловой инерции и паропроницания. 2. Вентилируемые воздушные прослойки теперь рассчитываются по СП 345. Вентилируемая прослойка может как увеличить, так и уменьшить общее сопротивление. Это зависит от размеров прослойки, условий входа и выхода воздуха, а также теплотехнических неоднородностей креплений навесного фасада. У таких прослоек КТО может быть и 0.6 (помимо КТО несущей стены). Необходимость обязательного устройства вентилируемой прослойки напрямую каким-либо пунктом норм прямо не устанавливается. Такую прослойку необходимо делать логически - если уж решили делать не нормальные, прочные, стены, а облицовывать их дерьмом эффективными утеплителями, то надо озаботиться и о том, чтобы "навесной фасад" продержался не только гарантийный срок в 1 год, но и все 12, а то и 25 (как уверяют лохов) лет. А потом его можно "легко заменить". Только "Дэнги, дэнги давай!". Можно и "научно" необходимость ВП установить путем расчетов влажностного режима наружных стен с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой по СП 345, в том числе в нестационарном режиме. Чтобы средняя влажность утеплителя и основания в месяц наибольшего увлажнения не превышала расчетную влажность материала для условий эксплуатации. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Воздушная прослойка невентилируемая ( рихтовочная) 15 мм. По расчету получается точка росы находится в утеплителе(минвата), т.е. возможно образование конденсата! А вентиляции утеплителя нет - он наглухо заложен с двух сторон. В Краснодаре такую конструкцию стен делают практически все . Правильно ли это? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 26.08.2019 в 12:18. |
|||
|
|