| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Где вы видите ослабление в варианте армирования из поста 5? Еще раз спрашиваю - где пойдет теоретическая трещина и от какого воздействия? Вариант армирования из поста 5 предполагает характер работы ленточного фундамента как балка по грунту, защемленная в опорных сечениях. Теоретическая трещина на картинке во вложении. Чтобы трещина не образовалась - арматура должна быть заведена за нее на длину анкеровки. Что и сделано - с отгибами вниз.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Сет, чего ты хочешь добиться? Сэкономить килограмм металла или час времени рабочих? Заочной индульгенции?
Делай как хочешь. Но ставь под этим свою подпись. В случае чего тебе отвечать. И никакие аргументы "мне на форуме разрешили" не помогут. А если удастся отмазаться от суда и прокурора, то не забудь создать тему "как ремонтировать отошедшую стену". П.С. У инженеров в крови должно быть "как сделать максимально надёжно, чтобы уложиться в требования". А на форуме уже не первый раз прям обратная ситуация "как бы максимально схалтурить и пройти по лезвию бритвы". Все так привыкли к полному отсутствию ответственности за свои решения? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Я хочу обсудить армирование углов ленточных фундаментов. Это не очевидно? Конструкции нужно армировать на действующие воздействия. Вы же не станете в балке ставить поперечную арматуру по расчету, а продольную конструктивно? Не станете, потому что в балке основная арматура - продольная. Так зачем же армировать угол ленточного фундамента на момент в горизонтальной плоскости? На обычный ленточный фундамент вообще нет горизонтального воздействия. Он работает как балка по грунту. Значит и армировать его надо в соответствии с этой расчетной моделью. Или нет?
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Сет, вертикальные отгибы? я вообще не понимаю о том как вы это видете. Раз спрашиваете о разрушении от неравномерной осадки, то мне кажется очевидным что на срез держит сам бетон, а если предполагается сильно разная осадка то делают деформационный шов. разве нет? А в балках для этого есть поперечная арматура. Что еще за вертикальные отгибы анкеровки?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
А вы что думаете по поводу схему армирования из поста 5? Рабочая? Цитата:
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
я не понимаю где там какой ширины не хватает, где там 3 стержня подряд и куда чего отгинать сможете на картинке показать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Картинка из поста 21. Белым цветом нарисована трещина, она пересекает 3 ряда арматуры. Стоит размер Lan - длина анкеровки. По расчету требуется ну пусть 900 мм. А ширина горизонтальной ленты - 400 мм. Значит стержень нужно отогнуть. Я предлагаю вниз.
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Сет, я понял. Это из-за того что есть средний стержень. Думаю если по усилиям выходит что не достаточно просто внешнего уголка или пэшек, то просто добавить еще средний уголок. 3 стержня друг над другом. ну нормально. А если вниз загнуть то получается что вы анкеруете только одну сторону снизу от угла, но если анкеровки правой стенки к нижней будет достаточно, то вероятно так сделать будет можно выходит всё сводится к тому чтобы проверить по усилиям скока и где нужно анкерующих стержней
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Сет, хорошо.
Тогда всё дело в том, как работает лента. Если это просто сборный или каменный ленточный фундамент на монолитной ленте, то продольная арматура в нём конструктивная и распределительная, анкеровки почти не требует. Трещина допустима, всё ок, но надо делать поменьше разность осадок или жёсткие стены 1 этажа. Если эта лента - часть сечения "балки" всего монолитного ленточного фундамента, то трещины недопустимы, так как пойдут выше. Трещина - как показал Дмитрр, в углу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
я больше предпочитаю прямые окончания стержней (как в 1 картинке топика).
мне не приходилось проектировать ленточные фундаменты с большими диаметрами арматуры, для анкеровки которых не хватало бы ширины ленты. обычно, если большие нагрузки, то и лента широкая |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ну так он не сказал от какого воздействия такие трещины. Может быть вы скажете?
Цитата:
Ну смотрите, лента 400х900h. Там по минимальному проценту армирования выходит по 3 стержня д14 вверху и внизу. А длина анкеровки для д14 А400 в бетоне В20 - 690 мм. Без отгибов не обойтись. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
От неравномерной осадки.
Такая лента будет работать как ? Вы не сказали, что сверху. Покажите ваши чертежи. Аа, увидел. Бахил запутал. Вы делаете монолитную ленту без деления на нижнюю ленту и верхнюю часть. А зачем вы её армируете ? Сил то нет в углу... Предлагаю удалить арматуру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
А что, усилия от неравномерной осадки направлены горизонтально? При неравномерной осадке углы ленточного фундамента раскрываются?
Ну это видимо по мотивам серии 2.110-3п на ленточные фундаменты в просадочных грунтах. Там как раз даются в углах наклонные стержни (при этом замечу - никаких Гэшек нет и в помине - ни вниз, ни вбок). Правда я что-то не очень понимаю как именно эти наклонные стержни работают. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. | Witsoon | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2011 17:34 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
Как правильно заглубить подошву фундамента? | oolliiyy | Основания и фундаменты | 7 | 02.03.2009 22:39 |