Допустимо ли в подвальном этаже размещение санузла располагающегося под эвакуационной ЛК и непосредственно не граничащего с маршем этой ЛК ?
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3542
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Недопустимо. Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту здания. Соответственно, в их объеме может размещаться только то, что разрешено нормами. Если что-то еще, как у Вас, то лестничную клетку эксперты могут посчитать открытой.
Offtop: Хотя, если честно, лично я большой беды не вижу, но это если подвальное перекрытие по огнестойкости будет не менее стен ЛК. Но эксперту это не докажешь. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
То что стены должны возводится на всю высоту это да. Те части что опускаются в подвал будут иметь те же показатели по огнестойкости что и выше (по требованиям ФЗ-123). А вот то что сан.узел по вашему варианту находится в объеме ЛК - не согласен. Лестничная клетка - это пусть и многосветное, но помещение. Согласно определению помещения (из ФЗ-384) - Часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями. Перекрытие в данном контексте тоже строительная конструкция, ограничивающая объем ЛК. Тут речь о том что, мы не можем выгородить, например, на лестничной площадке какую-нибудь кладовку.
Это очень натянуто.
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
А что тут страшного?
Буквально год назад располагал кафе в подвале, в том числе под лестницей, которая заканчивалась на первом этаже. Вопросов у экспертизы не возникло. А вот перекрытие действительно должно соответствовать нормативной огнестойкости. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 8
|
Спасибо VMT!
Ваш конкретный опыт - очень весомый аргумент. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Скажите пожалуйста а Ваша лестница была эвакуационной? Последний раз редактировалось myhome, 15.07.2017 в 19:07. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Конечно, но с подвалом они (2 лестницы) были не связаны и имели непосредственный выход наружу. Весь комплекс (офисное здание) был связан "технологической" лестницой через тамбур с подпором воздуха.
Сам же подвал (кафе) имел 2 самостоятельных выхода (это кроме загрузочного). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимо ли размещение туалета только на первом этаже стоматологического кабинета? | Aleksey24 | Инженерные сети | 1 | 26.11.2012 13:11 |
Санузел из пенобетона - допустимо ли? И трубопроводы на последнем этаже??? | arychkov | Архитектура | 5 | 23.01.2012 12:52 |
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! | Iren_bonjour | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 19.11.2011 12:43 |
Является ли нарушением размещение санузла(ванной) над кладовой соседа, если под этой кладовой жилые помещения? | anek1 | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.05.2011 15:43 |
Размещение спортзала на втором этаже | sergei2180 | Архитектура | 11 | 24.06.2009 21:47 |