Непрочитано 27.06.2018, 16:29
Определение расчетной нагрузки плиты перекрытия
yaks1963
 
Красноярск
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 10

Добрый день, уважаемые форумчане.

Прошу помочь с определением расчетной нагрузки на плиту перекрытия в жилом доме. Дом панельный, 1974 г. постройки, серия 111-142 (на базе 335-А).
Плита размером 4520 х 3170 х 110 мм., плоская, беспустотная, "на комнату". Опирается по длинным сторонам на прогоны, проектное расстояние м/у осями 3200 мм. Маркировка плиты по проектной документации от 1967 г - ПП-2-1л.
В том же проекте приведены такие расчеты на нагрузку (см. вложенный файл).
Вопрос у меня вот в чем. Я воспользовался калькулятором для сбора нагрузок на одном из строительных сайтов. Получившийся результат у меня совпал с результатом из проекта, но в проекте п. 1 указано, что расчеты нагрузок выполнялись без учета собственного веса плиты, а в калькуляторе вес плиты учитывался.
Как правильно понимать данные значения?
Заранее благодарю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image4.png
Просмотров: 551
Размер:	966.2 Кб
ID:	203951  

Просмотров: 7451
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 11:08
#21
yaks1963


 
Регистрация: 27.06.2018
Красноярск
Сообщений: 10


v.psk, такая технология, что поделать.
Длина дюбелей для крепежа должна быть в 3 раза больше, чем толщина листа фанеры.
Вот в этой статье подробно рассказывается о всех этапах укладки: https://viascio.ru/poly/fanery-na-betonnyj-pol
yaks1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2018, 13:09
#22
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Я конечно не специалист по полам но я если честно не очень понимаю смысл фанеры если стяжка итак должна быть ровной. Если смотреть по чисто бытовому, то почему нельзя например выровнить пол тоненькой стяжкой, на него урожить бруски 50х50 и к ним сверху прибить доски 30ку дубовую. И будет дубовый пол)) неравномерное распределение нагрузки? будут прогинаться доски? Может быть, но ведь делают полы: по утеплителю (обычному пенопласту) сверху сетка 3хмиллиметровая проволочная и раствор марки 150
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 19:16
#23
yaks1963


 
Регистрация: 27.06.2018
Красноярск
Сообщений: 10


seregaxxl, я тоже не специалист по полам.
Но вот уже с полгода как вникаю в тонкости технологии укладки пола.
Как я понял после прочтения многочисленных руководств и пр., главное - обеспечить отсутствие щелей и скрипа.
Это достигается максимальной ровностью основания и прочностью прикрепления финишного покрытия, т.е. паркета, к основанию.
Как пишут в руководствах, наилучший вариант, обеспечивающий максимальную прочность, надежность и долговечность, это укладка паркета на фанерное основание на клей и специальные саморезы.
Можно, конечно, уложить только на клей прямо на стяжку, но на фанеру надежнее.
Возможен вариант вместо стяжки использовать лаги и два слоя фанеры внахлест, но в этом случае лаги должны быть регулируемые.
Это такой современный способ монтажа лаг, при котором лаги крепятся к плите перекрытия на анкера со шпилькой и с помощью гаек выставляются по нужной высоте.
Все паркетчики сейчас знают и предлагают только такой способ монтажа лаг. Меня такой способ смущает тем, что шпилек этих нужно на каждую лагу множество, через каждые 30 см. При этом под анкеры бурится куча отверстий в плите. И плита становится как решето.
При толщине плиты 11 см мне кажется это не лучшим решением. Вот и приходится выбирать между стяжкой и... стяжкой.

Последний раз редактировалось yaks1963, 04.07.2018 в 19:23.
yaks1963 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2018, 19:32
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


yaks1963, да хоть через 100мм... Плита как решето не станет, не переживайте. В плане несущей способности опасений в таком креплении нет.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2018, 20:31
#25
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


v.psk, я бы тоже не стал лишний раз дырявить
yaks1963, понятно, это чтобы не скрипело значит
во интересный пол в старой квартире
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=qcFNs8fgktw
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 06:51
#26
yaks1963


 
Регистрация: 27.06.2018
Красноярск
Сообщений: 10


seregaxxl, да занятное видео.
Точь-в-точь ситуация, как у меня. Только дом поновее.
Тоже лежали паркетные щиты на брусках, бруски к плите не были закреплены. Скрипело все изрядно.
Вот я и решил перестелить пол.
yaks1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение расчетной нагрузки плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия. Lesnikus Конструкции зданий и сооружений 36 22.06.2018 18:15
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Определение расчетной нагрузки на сваю. Melissa Основания и фундаменты 33 04.05.2017 12:24
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18