Опирание пустотных плит
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Добрый день.
Строится здание внутренняя стена запроектирована в один кирпич шириной 250мм.
На нее с двух строн идет опирание 6м пустотных плит.
Вопрос возможно такое опирание и выдержит ли стена.
Кирпич модульный силикатный марка 100.
И есть ли документ какой нибудь в котором написано на какую толщину можно опирать плиты?
Просмотров: 5786
 
Непрочитано 27.07.2011, 13:52
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


здание 3,5,9 этажей? схемка должна быть к посту приложена, возраст кладки, армирование итп итд
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 13:58
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


здание на стадии строительства, схемки к сожалению нет.
крайние стены 250 и центральная 250 опирание 120мм, но на центральную стену с двух сторон идет опирание. здание 1 этаж. поверх плит кровля прямо по ним стяжка и стеклогидроизол 3 слоя по 5 см стяжки. армирование каждые 5 рядов
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 14:12
1 | #4
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Есть СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Там есть все необходимые формулы, чтобы получить однозначный ответ: понесет Ваша стена нагрузку, или нет.
Зависеть это будет от:
- высоты стены
- длины стены
- полезной нагрузки на перекрытие
- конструкции пола
и много еще чего, я уж забыл все..
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 14:18
1 | #5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Конструктивных ограничений по толщине несущей стены я не встречал. Однако есть ограничения на соотношение высоты стены к ее толщине, есть расчетные формулы на сжатие и на смятие. Если все эти требования выполняются - делайте несущую стену 250 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 14:23
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Стена вполне может "пройти", ничего неестественного в подобном решении нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 14:27
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Стена вполне может "пройти", ничего неестественного в подобном решении нет.
Да, но я бы так делать не стал... даже если расчеты будут положительны - хлипковато как-то 250 мм под 6-метровые плиты.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 14:31
#8
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


спасибо посмотрю СНиП.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:54
#9
Bily

я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
 
Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
<phrase 1=


из опыта,бери лучше красный глинняфный марки м-75, м -100, через длительное время с ним ничего не случится а с силикатным вопрос...я встречал пару объектов возраста около лет 100(т.к. работаю на памятниках) по ним пальцем проводишь и в кирпиче дырка
Bily вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 16:28
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Как было уже сказано,
1. ограничений по толщине несущих стен нет, есть ограничение по отношению высоты к толщине
2. Под один этаж можно делать. Только надо проверить простенки если стена сильно дырявая
3. Скорее всего хуже себя будет чувствовать наружная стена (при такой толщине эксцентриситет сказывается сильнее чем нагрузка), тем более там будут оконные пароемы
ooze вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 16:45
#11
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да, но я бы так делать не стал... даже если расчеты будут положительны - хлипковато как-то 250 мм под 6-метровые плиты.
А плита ПТК59 прокатит?

Сделай армированый монолитный пояс по стенам под плиты и будет тебе счастье.
__________________
The cat that walks by itself.

Последний раз редактировалось dyr, 27.07.2011 в 16:57.
dyr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 18:29
#12
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Спасибо за советы
ILIYA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотных плит

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26