| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.07.2011, 13:50 | #1 | |
Опирание пустотных плит
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
||
Просмотров: 5786
|
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
здание на стадии строительства, схемки к сожалению нет.
крайние стены 250 и центральная 250 опирание 120мм, но на центральную стену с двух сторон идет опирание. здание 1 этаж. поверх плит кровля прямо по ним стяжка и стеклогидроизол 3 слоя по 5 см стяжки. армирование каждые 5 рядов |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Есть СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Там есть все необходимые формулы, чтобы получить однозначный ответ: понесет Ваша стена нагрузку, или нет.
Зависеть это будет от: - высоты стены - длины стены - полезной нагрузки на перекрытие - конструкции пола и много еще чего, я уж забыл все..
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Конструктивных ограничений по толщине несущей стены я не встречал. Однако есть ограничения на соотношение высоты стены к ее толщине, есть расчетные формулы на сжатие и на смятие. Если все эти требования выполняются - делайте несущую стену 250 мм.
|
|||
|
||||
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:) Регистрация: 19.07.2011
Астрахань
Сообщений: 39
|
из опыта,бери лучше красный глинняфный марки м-75, м -100, через длительное время с ним ничего не случится а с силикатным вопрос...я встречал пару объектов возраста около лет 100(т.к. работаю на памятниках) по ним пальцем проводишь и в кирпиче дырка
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Как было уже сказано,
1. ограничений по толщине несущих стен нет, есть ограничение по отношению высоты к толщине 2. Под один этаж можно делать. Только надо проверить простенки если стена сильно дырявая 3. Скорее всего хуже себя будет чувствовать наружная стена (при такой толщине эксцентриситет сказывается сильнее чем нагрузка), тем более там будут оконные пароемы |
|||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Цитата:
Сделай армированый монолитный пояс по стенам под плиты и будет тебе счастье.
__________________
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 27.07.2011 в 16:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит | OBEY! | Железобетонные конструкции | 2 | 30.04.2009 18:35 |
Опирание пустотных плит на газобетон | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.07.2008 12:12 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |