| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в опорах освещения

Прокладка кабеля в опорах освещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2015, 13:18 #1
Прокладка кабеля в опорах освещения
Вячеслав С.
 
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2

Ситуация такая:есть опоры освещения ОГК-8 (внутренний диаметр 160мм), подключение опор выполняется кабелем АВВГ 5х10 и 5х16. Предполагал подключать светильники через ответвительные сжимы (У-731, У-733) без разрезания кабеля, отсюда вопрос возможно из кабеля такого диаметра сделать петлю в данной опоре?
З.Ы. Марка кабеля задана ТЗ, так что его не поменять на медный.
Просмотров: 36567
 
Непрочитано 03.05.2015, 14:08
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
возможно из кабеля такого диаметра сделать петлю в данной опоре?
Яндекс по запросу "АВВГ 5х10 радиус изгиба" дает неутешительный ответ:
http://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-si...bel-avvg-5h10/
http://www.el-tech.com.ua/?page_id=1666
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2015, 16:21
#3
Вячеслав С.


 
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2


Что цельным кабелем петлю нельзя сделать это понятно, но как мне кажется при снятом слое верхней изоляции петлю сделать можно, так как фактически это становится кабелем 1х10 и 1х16, поэтому и спрашиваю
Вячеслав С. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 06:44
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
фактически это становится кабелем 1х10 и 1х16
Посмотрите радиус изгиба кабеля 1х10 и 1х16.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:17
#5
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Пожалейте монтажников.
Тянуть 0.4 ул.осв. без разрывов да еще с петлями!!!
Вы технологию представьте!!!
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 07:34
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Во всех проектах пишут без разрывов, по факту везде все разорвано, на орешки много нареканий от службы эксплуатации. Сейчас перешли на клеммники
Вложения
Тип файла: pdf Разделка в опоре.pdf (151.6 Кб, 3517 просмотров)
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:31
#7
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Разделка в опоре.pdf (151.6 Кб, 0 просмотров)
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
По опыту знаю что такие проекты в основном идут на: больницы, ДДУ, школы.
На объектах ставят везде с разрывом ,а в качестве соединений применяют герметичные ответвительные зажимы от СИПа (Р-14, Р-74).
Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего?
Лючок обслуживания на опорах марки: ОСТ 400 имеет размер 110х400 мм, на ОГК -8 78х355 мм так что там и с разрывом места на расключение маловато.

Цитата:
Сообщение от Вячеслав С. Посмотреть сообщение
Ситуация такая:есть опоры освещения ОГК-8 (внутренний диаметр 160мм)
к стати диаметр ОГКф 143 мм.
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:37
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
ОКГ-9 , 5х16 медь.
А длина то зачем? что 5 опор что 25
Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего?
http://www.nzeta.ru/catalogue/produc...go_zazemleniya
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:41
#9
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А длина то зачем? что 5 опор что 25
Две или три опоры можно поизвращаться.

Минимальный радиус изгиба ВБбШВ 5х16 -202мм, диаметр ОГКф-9 -154мм. (ОГКп- 170мм)
Размер лючка обслуживания 78х355 мм попробуйте закрепить там Автомат на дин рейку.
Комплект непаянного заземления НКЗ - замечательная вещь!!! Только при монтаже муфт его закрывают термоусадкой (для защиты от внешних факторов).
Вы предлагаете на кабель перед монтажом одеть ТУТы? А трубку внутри опоры как усаживать?
Вернемся к лючку обслуживания- после всех мероприятий (танец с бубном вокруг кабеля, автомата, НКЗ, монтажник петлю кабеля куда уберет? Или в траншею обратно вытяните?
У меня проект ДДУ с начальной школой был с таким подключением опор, там еще муфты отпаячные были.
Все просто: вызвали авторский надзор, пригласили ген. подрядчика и заказчика попросили показать как это сделать....
Итог - запись в журнале авторского надзора (изменения выпускать долго)
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:44
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


А у меня в узел кабель разрезан, соединения через клеммник.
Автоматы успешно ставят, сам был на объекте смотрел, брат монтажом занимается спрашивал его, тоже говорит ставим, мудохаемся но ставим.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:00
#11
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А у меня в узел кабель разрезан, соединения через клеммник.
что вы имеете ввиду?
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:01
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Разделка через клеммник, завели фазы ноль на клеммы с клемм ушли на следующую опору
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:09
#13
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


В принципе (да и по факту возможно) только службе эксплуатации с клеммниками не удобно.
Мы ставили на герметичные ответвительные и соединительные зажимы от СИПа .
Раньше в нар. осв. кабели соединялись болтами через шайбы (яйца).
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:10
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
В принципе (да и по факту возможно) только службе эксплуатации с клеммниками не удобно.
клеммники это предложение службы эксплуатации, все остальное им не нравится, зажимы сказали не надо
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:12
#15
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


В каждой избушке свои игрушки.
на НКЗ термоусадку ставите?
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:13
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
на НКЗ термоусадку ставите?
неа. пока нет
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:18
#17
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Эксплуатация пропускает?
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:19
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
Эксплуатация пропускает?
Ну опять же пока да. Они вырабатывают пока свои требования, вот от орешком отказались, сейчас монтирую на клеммниках 2 дома, посмотрят как будет.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:23
#19
AlexWoT


 
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18


Ну лишь бы сдавалось и эксплуатировалось без проблем.
AlexWoT вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 19:25
#20
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


У нас СИП... а к светильникам ПВС... стандартные ответвительные зажимы...
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в опорах освещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле Инзиля Электроснабжение 21 25.08.2014 01:55
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55