| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.08.2010, 10:28 | #1 | |
Расчет фундамента под башенный кран LIEBHERR на анкерах
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 54665
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Сам то не знаю как вам быть.
Просто для интереса, вы же в Германии строите ? о_О" В России то нормы строже, если у нас наши не соблюсти от 2 до 5 лет дают... ^_^ (СНиП Основания зданий и сооружений, и проч)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133
|
...))))))))))))))))))
Для расчета "такого" фундамента нужна геология, нагрузки (N,M,Q) от крана, узлы крепления опор крана к фундаменту(чтобы можно было проверить крепление). выполняете расчет согласно СНиП и СП вот и все... Кран должен стоять... а не как у них в документации |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Фундамент будет на сваях, сваи считаете на выдергивание, обеспечиваете надежную анкеровку сваи в тело ростверка. Армирование стандартное для фундаментных плит, принимаете по расчету. Анкерные болты поставляются в комплекте крана и уже рассчитаны немцами.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Насчет нормативных-расчетных нагрузок от иностранцев всегда проблема. Не допросишься от них большего. Делают круглые глаза и изумленно отвечают: "Мы же дали вам нагрузки, в чем проблема?"
На практике принимал их нормативными. Умножал на наши российские коэффициенты (может и в запас, зато спокойно) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Цитата:
Грубый расчет давления под подошвой: собственный вес фундамента: 5,6*5,6*1,5*2,5=117т Суммарная вертик. нагрузка: 117+175=292тс p(min)=N/A-M/W=292/5.6*5.6-303/29,3=-1т/м2 W=5.6*5.6*5.6/6=29.3м.куб.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет фундамента под консольный кран | Believer | Основания и фундаменты | 8 | 28.01.2010 13:17 |
Расчет фундамента около оврага! | Альберт | Расчетные программы | 2 | 03.08.2009 21:24 |