Нужна ли молниезащита неметаллических элементов на кровле?
ПГС
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 3910
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Почитаем РД 34.21.122-87.
2.25. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с соблюдением требований пп. 2.12 и 2.14. При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 12 х 12 м. 2.11. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке. Так что ваш проектировщик прав, только надо ссылаться не на ПУЭ, а на РД 34.21.122-87.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 7 | 09.11.2015 08:45 |
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? | Sokrat | SCAD | 40 | 16.10.2015 21:34 |
Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.09.2015 20:19 |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |